1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Помощь в схеме электрощита частного дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Z159, 03.02.19.

  1. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Уже поздно, конечно. Но с таким количеством линий было бы разумно на втором этаже сделать свой щит.

    Хотя ещё не совсем поздно. Хотя бы чистовую отделку ломать не придётся.
    Рассудите так: Стройка и затраты на неё - это всё временное и скоро закончится. А жить Вам с Вашей проводкой и щитами в доме очень долго (возможно навсегда). И если сейчас сделать, что-то не так как хотелось бы (из-за лени или экономии), то потом уже никогда не переделаете (будет ещё ленивее и дороже).
    16 модулей не вмещающихся в щит это довольно много, и прежде чем продолжать монтаж, нужно решить эту проблему.
     
  2. Z159
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    94

    Z159

    Живу здесь

    Z159

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за участие. Я ввёл всех в заблуждение. Разучился считать. Место есть даже с избытком. Просто неправильно посчитал.
     

    Вложения:

  3. Z159
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    94

    Z159

    Живу здесь

    Z159

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Москва
    Ещё раз переработал. С нетерпением жду критики.
     

    Вложения:

  4. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    @Z159, неудобно когда не картинка, приходится скачивать/ открывать/ закрывать. Не всегда и не всем охота заморачиваться. Прикладывайте ещё картинку. Понимаю что качество хуже, но отзывов будет больше.

    По теме. Имхо. УЗО 300 мА не нужно, а линии оставшиеся без УЗО можно раскидать по имеющимся или добавить УЗО 30 мА.
    Я бы ещё добавил реле напряжения в каждую фазу и раскидал свет по фазам и по разным УЗО.
    Попробуйте линии света и розеток распределить так, чтоб в одном помещении свет и розетки были запитаны от разных фаз. (Особенно актуально при наличии РН и плохой сети).
     
  5. Z159
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    94

    Z159

    Живу здесь

    Z159

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Москва
     

    Вложения:

    • 7087A647-E74C-4DFE-B25D-520AD8E912E2.jpeg
    • 84A7C123-D408-46BD-9C8A-82D9D15CD1C1.jpeg
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Система заземления - ТТ. Следовательно, УЗО на 30 мА должны быть на всех линиях.
    Я бы рекомендовал еще УЗО на 16А/10мА на линии розеток и теплого пола санузлов.
    Почему часть УЗО на 40А, а часть - на 25?
     
  7. Z159
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    94

    Z159

    Живу здесь

    Z159

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Москва
    Переделал
     

    Вложения:

    • Снимок экрана (12).png
  8. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. А котел это не "линия"? :)
    2. Выход на "улицу" подразумевает, что там будет свой щиток со своим УЗО.
    3. Перед УЗО группы 7 надо ставить автомат на 16А, иначе само УЗО не защищено от сверхтока.
    4. Перепутали нули у групп 2 и 3.

    А в остальном все вполне разумно получается.
     
  9. Z159
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    94

    Z159

    Живу здесь

    Z159

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Москва
    Всё переделал.
     

    Вложения:

    • Снимок экрана (13).png
  10. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну теперь с точки зрения безопасности все ок. Можно чуть оптимизировать. Я бы либо выделил котел под отдельное УЗО (причем, честно говоря, мимо общего на 300 мА), либо, если экономим, то перегруппировал бы все, чтобы таки выделить под него отдельное УЗО из остальных - там можно разбросать группы из-под одного на остальные. Обидно будет, если из-за проблем с лампочкой перестанет работать котел в новогодние праздники, когда вы сами лежите на тайском море :)
     
  11. Z159
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    94

    Z159

    Живу здесь

    Z159

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Москва
    Всё переработал. Пришлось совместить несколько линий и повесить на один автомат. Теперь всё умещается. Напомню щит на 72 места.
     

    Вложения:

    • Снимок экрана (14).png
  12. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Картинку видно плохо, слишком маленькая.
    Обратите внимание, что если 72 места, то это с нулевыми шинами. То есть реально должно быть не больше 60-65 модулей автоматики. И то будет тяжело собирать.
     
  13. Z159
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    94

    Z159

    Живу здесь

    Z159

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Москва
    Нулевые и земля на АВВ идут отдельно.
     

    Вложения:

    • Снимок экрана (15).png
    • Снимок экрана (16).png
    • Снимок экрана (17).png
  14. Z159
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    94

    Z159

    Живу здесь

    Z159

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Москва
    Вот лучше и крупнее
     

    Вложения:

    • Снимок экрана (18).png
    • Снимок экрана (19).png
    • Снимок экрана (20).png
    • Снимок экрана (21).png
  15. Z159
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    94

    Z159

    Живу здесь

    Z159

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Москва
    Вот шины. Они крепятся не к ДИН рейки.
     

    Вложения:

    • Снимок экрана (22).png