    Приветствую! Недавно наконец закончил возводить коробку дома на 180-190 м2, смонтировали крышу, окна и возникла необходимость просчитывать систему отопления. Сразу поясню, что в доме большинство окон идут от пола, так сто в качестве отопительных приборов выбраны внутрипольные конвекторы + ТП. Ну да ладно, обратился я к профессионалу (как мне сказали) своего дела, который мне произвел расчет оборудования, ознакомившись с которым у меня малость зашевелились волосы на разных частях тела). Данная тема мной создана исключительно в ознакомительных целях, возможно кому-то будет интересно изучить подход к системе отопления разных профессионалов. Сразу хотел бы получить комментарии о нецелесообразности различных решений в данном расчете и их исключению, либо замене на более простые с целью удешевления системы. Спасибо.

    КОТЕЛЬНАЯ

    № Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
    1 Коммутационный модуль VR 32/3 1 шт 7 610,00 7 610,00
    2 Коммутационный модуль VR 920 1 шт 22 460,00 22 460,00
    3 Регулятор отопления multiMATIC VRC 700/4 1 шт 18 940,00 18 940,00
    4 Смесительный модуль VR 71 для VRC 700 1 шт 20 700,00 20 700,00
    5 Смесительный модуль VR 70 для VRC 700 1 шт 17 620,00 17 620,00
    6 Коммуникационный модуль VR 91 1 шт 17 840,00 17 840,00
    7 Циркуляционный насос STAR-RS 25/8 с гайками 4 шт 7 857,00 31 428,00
    8 Циркуляционный насос STAR-RS 25/4 с гайками 1 шт 5 239,35 5 239,35
    9 249 1/2" Подпиточный клапан с отсекающим и обратным клапаном. 16-6 бар 1 шт 1 941,03 1 941,03
    10 Бойлер напольный Drazice OKC 160 NTR 1 шт 33 000,00 33 000,00
    11 Насос ГВС STAR-Z 20/7 1 шт 13 737,60 13 737,60
    12 Резьбовые соединения для насосов Wilo ГВС 20 [R ¾” x R 1 ¼” MS (1X) +VP] 1 шт 1 393,60 1 393,60
    13 Котел газовый turboTEC plus VU 242/5-5 2 шт 69 000,00 138 000,00
    14 Датчик водонагревателя 1 шт 741,20 741,20
    15 GS01 3/4" Группа безопасности расширительного бака 1 шт 3 685,50 3 685,50
    16 Желоб RAUTITAN фиксирующий, 20 мм 6 шт 148,24 889,44
    17 НЕРЖ Гидравлический разделитель совмещённый с коллектором, 5 контуров, 1 1/4"НР (кот.)*1"НР (контуры)*1/2"ВР (воздухоотвод., патрубок для отвода шлама, термоман.), 10 бар, до 85 кВт. 1 шт 21 686,40 21 686,40
    18 НЕРЖ Крепление для коллекторов из нерж. стали М. О. расстояние 150мм 2 шт 528,00 1 056,00
    19 Кран шаровой с накидной гайкой, с EPDM уплотнением на сгоне полнопроходной (бабочка) 1 1/4" 2 шт 1 674,86 3 349,72
    20 Фильтр сетчатый муфтовый 500 мкр. 1 1/4 1 шт 1 277,64 1 277,64
    21 Разъемное соединение "американка" ВН никелированное, уплотнение под гайкой o-ring кольцо 1 1/4" 1 шт 743,93 743,93
    22 Ниппель переходной 35x1 1/4" ВПр-НР, 24243g 1 шт 1 076,99 1 076,99
    23 Муфта переходная 35x1 1/4" ВПр-ВР, 24270g 1 шт 1 917,83 1 917,83
    24 Муфта переходная 35x1" ВПр-ВР, 24270g 4 шт 1 941,03 7 764,12
    25 VIVAT Комплект коаксиальный d 60/100 - 0,75 м (Ariston; Baxi; Vaillant; Protherm 2015) 2 шт 1 552,00 3 104,00
    26 VIVAT Труба коаксиальная d 60/100 мм, 0,5 м 2 шт 584,00 1 168,00
    27 Тройник 35 ВПр, 24130 2 шт 1 180,73 2 361,46
    28 Футорка никелированная 1"X3/4" 4 шт 122,85 491,40
    29 Кран шаровой с накидной гайкой, с EPDM уплотнением на сгоне полнопроходной (бабочка) 3/4" 11 шт 780,78 8 588,58
    30 Заглушка 3/4ВР латунь 4 шт 67,62 270,48
    31 Отвод 90° 35 ВПр-ВПр, 24002a 10 шт 1 149,33 11 493,30
    32 Отвод 45° 35 ВПр-ВПр, 24041 8 шт 907,73 7 261,84
    33 Сист. труба 35x1,5 штанга 3 м, 24500 15 м 577,40 8 661,00
    34 Насосная группа с прямым контуром 1" без насоса в теплоизоляции, 35kW[DT10°C] 1 шт 11 656,97 11 656,97
    35 Насосная группа с 3-х ходовым приводным смесителем 1" без насоса 4 шт 16 780,09 67 120,36
    36 Комплект скоб для крепления коллекторов P72 1 шт 3 415,42 3 415,42
    37 Сервопривод для смесительных клапанов с датчиком для фиксированной регулировки температуры, AC 230V 135s 4 шт 21 623,16 86 492,64
    38 Ниппель переходной 28x1" ВПр-НР, 24243g 22 шт 839,48 18 468,56
    39 Хомут мет. 1" (032-036) с резин. упл., болт. и дюб. 12 шт 40,64 487,68
    40 Отвод 90° 28x1" ВПр-ВР, 24002g 20 шт 1 341,80 26 836,00
    41 Тройник ВПр-ВР-ВПр 28x1/2"x28, 24130g 3 шт 898,17 2 694,51
    42 Тройник ВПр-ВР-ВПр 35x3/4"x35, 24130g 1 шт 1 599,78 1 599,78
    43 Футорка никелированная 3/4"X1/2" 1 шт 83,27 83,27
    44 Автоматический воздухоотводчик 1/2 3 шт 425,88 1 277,64
    45 Клапан обратный, отсекающий 1/2 3 шт 106,47 319,41
    46 Комплект дренажных кранов 1/2", красная и синяя ручка (пара) 1,5 шт 974,97 1 462,46
    47 Тройник 35x22x35 ВПр, 24130 1 шт 1 188,92 1 188,92
    48 Отвод 90° 22 ВПр-ВПр, 24002a 8 шт 341,25 2 730,00
    49 Ниппель переходной 22x3/4" ВПр-НР, 24243g 1 шт 660,66 660,66
    50 Тройник ВВ переходной никелированный 3/4"X1/2"X3/4" 4 шт 256,62 1 026,48
    51 Соединитель угловой никелиров. "американка" 3/4 1 шт 496,86 496,86
    52 Разъемное соединение "американка" ВН никелированное, уплотнение под гайкой o-ring кольцо 1" 2 шт 503,69 1 007,38
    53 Бак мембранный для системы отопления "reflex NG" 25/6 серый 1 шт 2 987,99 2 987,99
    54 Тройник 22 ВПр, 24130 1 шт 570,57 570,57
    55 Муфта переходная 22x1/2" ВПр-ВР, 24270g 1 шт 559,65 559,65
    56 Сист. труба 22x1,5 штанга 3 м, 24500 3 м 327,60 982,80
    57 Сист. труба 28x1,5 штанга 3 м, 24500 33 м 442,26 14 594,58
    58 Манометр радиальный Корпус Ø 50 мм 0... 10 бар 1/4" 1 шт 496,86 496,86
    59 Кран шаровой с накидной гайкой, с EPDM уплотнением на сгоне, полнопроходной (бабочка) 1/2" 1 шт 458,64 458,64
    60 Хомут мет. 3/4" (025-029) с резин. упл., болт. и дюб. 32 шт 37,42 1 197,44
    61 Угольник ВВ никелированный 3/4" 3 шт 242,97 728,91
    62 Разъемное соединение "американка" ВН никелированное, уплотнение под гайкой o-ring кольцо 3/4" 6 шт 288,02 1 728,12
    63 Фильтр сетчатый муфтовый 3/4 2 шт 520,07 1 040,14
    64 Ниппель HH никелированный 3/4" 4 шт 105,11 420,44
    65 Клапан обратный пружинный с металлическим седлом 3/4 2 шт 603,33 1 206,66
    66 Переходник с наружной резьбой 20xR 3/4" 7 шт 257,99 1 805,93
    67 Угольник 90° 20 10 шт 290,75 2 907,50
    68 Тройник равнопроходный 20 1 шт 357,63 357,63
    69 Бак мембранный для водоснабжения Wester WAV18 1 шт 1 758,46 1 758,46
    70 Корпус Big Blue 20", 1" (с кронштейном, без ниппелей) для холодной воды 1 шт 2 960,42 2 960,42
    71 Картридж из вспен. полипропилена 20", 10 мкм ВВ 1 шт 488,99 488,99
    72 Комплект крепежный 4 шт 21,60 86,40
    73 Хомут мет. 1/2" (020-024) с резин. упл., болт. и дюб. 6 шт 35,76 214,56
    74 Манометр радиальный Корпус Ø 80 мм 0... 10 бар 1/2" 2 шт 834,02 1 668,04
    75 Переходник с металл. резьбой наружной ДгК 25x3/4" FV-Plast 1 шт 200,66 200,66
    76 Тройник 28 ВПр, 24130 2 шт 758,94 1 517,88
    77 Отвод 45° 28 ВПр-ВПр, 24041 4 шт 465,47 1 861,88
    78 Отвод 90° 28 ВПр-ВПр, 24002a 4 шт 465,47 1 861,88
    79 Кран шаровой с накидной гайкой, с EPDM уплотнением на сгоне полнопроходной (бабочка) 1" 2 шт 1 081,08 2 162,16
    80 Муфта ВВ никелированная 1" 2 шт 270,27 540,54
    81 Коллектор никелированный, подключение "евроконус" 1"/3/4"х4 2 шт 2 016,11 4 032,22
    82 Тройник+воздухоотводчик+сливной кран для под. и обр. контура (пара) 1" 1 шт 2 195,03 2 195,03
    83 Евроконус для коллектора под PEX трубу 3/4"-16-2.2 8 шт 154,84 1 238,72
    84 Монтажная гильза 20 28 шт 54,60 1 528,80

    Итого: 702 883,91

    ОТОПЛЕНИЕ

    № Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
    1 Коллектор никелированный, подключение "евроконус" 1"/3/4"х4 18 шт 2 016,11 36 289,98
    2 Тройник+воздухоотводчик+сливной кран для под. и обр. контура (пара) 1" 6 шт 2 195,03 13 170,18
    3 Кран шаровой с накидной гайкой, с EPDM уплотнением на сгоне полнопроходной (бабочка) 1" 6 шт 1 081,08 6 486,48
    4 Шкаф коллекторный ШРВ-5 1 шт 4 096,00 4 096,00
    5 Фиксатор поворота для труб 16 136 шт 60,72 8 257,92
    6 Евроконус для коллектора PEX трубу 3/4"-16-2.0 66 шт 154,84 10 219,44
    7 Переходник с наружной резьбой 25xR 1" 16 шт 439,53 7 032,48
    8 Муфта ВВ никелированная 1" 8 шт 270,27 2 162,16
    9 Угольник 90° 25 30 шт 491,40 14 742,00
    10 Монтажная гильза 25 76 шт 86,00 6 536,00
    11 Трубы STOUT PE-Xa/EVOH из сш. полиэтилена универсальная, серая 25х3,5 (бухта 50м) 86 м 199,29 17 138,94
    12 Труба STOUT PE-Xa/EVOH из сш. Полиэтилена для напольного отопления, КРАСНАЯ 16х2,0 (бухта 200м) 1 664 м 75,08 124 933,12
    13 Пеноплекс 20 (1200*600) 288 шт 126,00 36 288,00
    14 Теплоизоляция трубчатая И ОТ 28/6 86 м 14,40 1 238,40
    15 Стальная монтажная лента 12х0.55 25м 6 шт 342,00 2 052,00
    16 Дюбель гв. (SM-G) 6х40, (200/3600) 1 300 шт 1,76 2 288,00
    17 Шкаф коллекторный ШРВ-3 3 шт 3 024,00 9 072,00
    18 Коллектор никелированный, подключение "евроконус" 1"/3/4"х2 6 шт 1 109,75 6 658,50
    19 Коллектор никелированный, подключение "евроконус" 1"/3/4"х3 6 шт 1 475,57 8 853,42
    20 Кронштейн регулируемый 1" (1 шт) 10 шт 255,30 2 553,00
    21 Удл гайка 1" 100 мм, хром. 2 шт 982,15 1 964,30
    22 Сантехмастер гель СИНИЙ тюбик блистер 60 г 2 шт 400,00 800,00
    23 Дюбель-гриб для плиты ТП 10*70мм 576 шт 12,60 7 257,60
    24 Дюбель-крюк одинарный 16-25 (70мм) 3 328 шт 8,10 26 956,80
    25 Конвектор KVZ 300-85-3100 1 шт 43 507,82 43 507,82
    26 Конвектор KVZ 300-85-3400 1 шт 47 644,66 47 644,66
    27 Конвектор KVZ 300-85-3300 2 шт 46 222,22 92 444,44
    28 Конвектор KVZ 300-85-2000 4 шт 28 516,58 114 066,32
    29 Конвектор KVZ 300-85-3600 1 шт 50 289,28 50 289,28
    30 Конвектор KVZ 300-85-2400 1 шт 33 960,86 33 960,86
    31 Решётка PPA 300-3100 1 шт 16 050,34 16 050,34
    32 Решётка PPA 300-3400 1 шт 17 602,86 17 602,86
    33 Решётка PPA 300-3300 2 шт 17 085,78 34 171,56
    34 Решётка PPA 300-2000 4 шт 10 354,38 41 417,52
    35 Решётка PPA 300-3600 1 шт 18 638,16 18 638,16
    36 Решётка PPA 300-2400 1 шт 12 424,98 12 424,98
    37 Радиатор LX С22 500 X 1200 4 шт 7 684,00 30 736,00
    38 Радиатор LX С22 500 X 500 1 шт 4 308,00 4 308,00
    39 Радиатор LX С22 500 X 800 2 шт 5 796,00 11 592,00
    40 Радиатор LX С22 500 X 600 1 шт 4 804,00 4 804,00
    41 Вентиль ручной регулировки, прямой, PN 10, Тмакс = 120С 15 1/2" 10 шт 369,92 3 699,20
    42 Вентиль ручной регулировки, угловой, PN 10, Тмакс = 120С 15 1/2" 4 шт 341,25 1 365,00
    43 Клапан термостатический, угловой, PN 10, Тмакс = 120С 15 1/2" 4 шт 679,77 2 719,08
    44 Клапан запорно-балансировочный, прямой, PN 10, Тмакс = 120С 15 1/2" 10 шт 343,98 3 439,80
    45 Клапан запорно-балансировочный, угловой, PN 10, Тмакс = 120С 15 1/2" 8 шт 304,40 2 435,20
    46 Переходник с наружной резьбой 16xR 1/2" 36 шт 143,33 5 159,88
    47 Угольник 90° 16 32 шт 212,94 6 814,08
    48 Монтажная гильза 16 68 шт 51,87 3 527,16
    49 Евроконус для коллектора под PEX трубу 3/4"-16-2.2 38 шт 154,84 5 883,92
    50 Трубы STOUT PE-Xa/EVOH из сш. Полиэтилена универсальная, серая 16х2,2 (бухта 100м) 330 м 86,00 28 380,00
    51 Теплоизоляция трубчатая И ОТ 18/6 330 м 10,80 3 564,00
    52 Шкаф коллекторный ШРВ-2 1 шт 2 656,00 2 656,00
    53 LOCTITE Герметизирующая нить для газа и питьевой воды 160 м 1 шт 960,00 960,00

    Итого: 1 001 308,84

    Вот такая вот петрушка! Сразу скажу, что стоимость конвекторов несколько завышена по сравнению с теми же дилерами, но основной вопрос заключается именно в целесообразности предложенных решений...
     
  2. JuniorKLIMKRD
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    20

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    20
    Назначение помещений 1-го этажа:
    1. Гараж
    2. Котельная (топочная)
    3. Тамбур
    4. Кухня
    5. Туалет
    6. Лестничная клетка
    7. Гостиная (зал)

    Назначение помещений 2-го этажа:
    8. Холл (коридор)
    9. Детская игровая (гостевая)
    10. Лоджия
    11. Кладовая
    12. Ванная комната
    13. Лоджия
    14. Детская спальня
    15. Детская спальня
    16. Хозяйская спальня
    17. Лоджия
     

    Вложения:

    • IMG_0410.JPG
    • IMG_0411.JPG
  3. JuniorKLIMKRD
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    20

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    20
    Квадратура помещений, ТП по всему дому, выше указаны назначение помещений
     

    Вложения:

    • IMG_0400.JPG
    • IMG_0402.JPG
  4. dumax
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.911
    Благодарности:
    4.775

    dumax

    Живу здесь

    dumax

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.911
    Благодарности:
    4.775
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вопрос то в чем? Ну посчитали вам, скажем так, навороченные варианты, что не так? Или вы ставили цель экономии и разумной достаточности, а выкатили такой расчет?
     
  5. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Для этого надо как минимум вдумчиво изучать весь проект и разбираться в обоснованности технических решений, а это требует некоторых временных затрат... Обратитесь на биржу с заявкой на аудит проекта СО...
     
  6. JuniorKLIMKRD
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    20

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    20
    Вы точно в цель! Именно в этом и стояла щадача.
     
  7. JuniorKLIMKRD
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    20

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    20
    Биржа предусматривает изучение решений людьми, а как известно сколько людей, столько и мнений. Платить деньги за неизвестный результат как-то не хочется. Данное высказывание основано на опыте такого общения в разделе вентиляция, не то, чтобы человек был не компетентен, но решение инженерных задач на расстоянии все таки не очень хорошее дело и найти общий язык мы не смогли, так как все предложенные варианты основывались только на ведении ситуации данным специалистом.
     
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    @JuniorKLIMKRD, тогда объясните, что Вы конкретно хотите от собрания? :faq:
    Смета.jpg
     
  9. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.683

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.683
    Адрес:
    Россия
    При этом не показывая самого главного-СХЕМЫ
     
  10. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.683

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.287
    Благодарности:
    1.683
    Адрес:
    Россия
    В частности эта информация несет нулевую полезность.
     
  11. dumax
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.911
    Благодарности:
    4.775

    dumax

    Живу здесь

    dumax

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    1.911
    Благодарности:
    4.775
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Видимо, вам нужно обратиться к другим людям - как правило, если в голове у кого то смета по материалам на 1700000, вряд ли он помнит, как это, работать со сметой, например, на 300000.
    Это нормально, просто найдите другого специалиста.
    Безусловно, сделать в доме тепло можно за гораздо более скромные деньги, но обсуждать невесть что невесть где - не очень полезно.
    Мне вот лично вообще не нравятся всякие блоки автоматики в котельной, я за топорные прямолинейные решения, в игрушки полезнее на компьютере играть. Но есть клиенты, которым это в кайф - чтоб в котельной все мыргало и пищало, можно было бы что нибудь настроить и покрутить.
    А мы не знаем, что вы хотели вообще изначально и была ли какая нибудь концепция, которую вы озвучивали специалисту.
     
  12. JuniorKLIMKRD
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    20

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    20
    Уважаемые участника я не профессионал в данной области, чтобы сразу правильно дать на суд нужную информацию, но готов дополнять тему нужными сведениями.

    О какой схеме идет речь? Схема теплых полов или...? Я предоставил то, что предоставил мне инженер. Я предоставил план этажей и расположение помещений с их площадью, а также указал, что окна панорамные и будут использоваться внутрипольные конвекторы + ТП.

    Мне кажется достаточно информации, чтобы профессионалу понять, без каких дорогостоящих агрегатов может нормально функционировать данная система.

    Если недостаточно информации, то подскажите добрые люди, что добавить?

    Я не прошу, что бы кто-то мне посчитал новую смету, прошу подсказать, как удешевить ее, без чего можно нормально жить.
     
  13. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Тогда не знаю, искусственный интеллект я в числе посетителей пока не видел...

    Ну получите вы здесь столько же мнений, а как выбирать единственное правильное будете?

    Результат вполне известный: либо получите подтверждение предложенных решений, либо их мотивированное опровержение.
    А если не платить, получите результат за который никто не будет отвечать. Давать советы, не отвечая за их последствия - задача не самая сложная :)
     
  14. JuniorKLIMKRD
    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    20

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    JuniorKLIMKRD

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.17
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    20
    Концепция была одна: денег 1 млн и нужно в нее вложиться, но получилось по другому. На мои вопросы специалист указывает, что много по стоимости берет на себя теплый пол, так как внутрипольные конвекторы без ТП не справятся. Говорит нужно ставить напольные конвекторы и убирать теплый пол, тогда будет дешевле и без ТП можно обойтись одним котлом, а не двумя, но что я подозреваю не ладное) в этих предложениях...
     
  15. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Ключевые слова подчеркнул...

    Как минимум ТЗ и проект. Если у кого то появится желание разбираться в них, это будет необходимым минимумом...