    Когда мерял сопротивление заземления увидел медь 10кв.мм - уже подзабылось...

    молниезащиту хочу "прицепить" к ЗУ напрямую без меди стальной полосой 4х20
     
  2. Александр2708
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    38

    Александр2708

    Живу здесь

    Александр2708

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Нижний Новгород
    мыши, крысы у нас бывают заходят.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Вы не поняли. Если Вы цепляете молниезащиту к заземлителю, сечение заземляющего проводника, т. е. проводника от заземлителя до шины РЕ домашнего щита, должно составлять не менее 16мм2 по меди.
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А можно уточнить, откуда это? Без всяких подколок, я для самообразования.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    ГОСТ 50571.5.54-2013, примечание к п. 542.3.1
    Примечание — Если систему молниезащиты соединяют с заземлителем, то площадь поперечного
    сечения заземляющего проводника должна быть по крайней мере 16 мм2 для меди (Си) или 50 мм2 для железа
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @СтранникXXI, спасибо, буду знать. Хотя и так мы всегда делаем заземление 16 квадратами. Надежнее как-то, а денег смешно.
     
  7. Ecolight
    Регистрация:
    25.12.18
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    31

    Ecolight

    Участник

    Ecolight

    Участник

    Регистрация:
    25.12.18
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    31
    Рекомендую еще установить УЗИс, или хотя бы предусмотреть для него место в щите на будущее.