Вопросы по электробезопасности моего частного дома

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Александр2708, 31.01.19.

  1. Александр2708
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    38

    Александр2708

    Живу здесь

    Александр2708

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вопросы по электробезопасности моего частного дома
    Приветствую! Перечитав кучу информации здесь, на форуме, получил небольшое несварение от её избытка. Пытаюсь разобраться в теме Электробезопасность применительно к своему жилищу - для удобства создаю свою тему. Прощу скорректировать мои выводы, если что то не верно.

    Что имею:
    Частный дом, деревянный, к срубу первого этажа пристроена кирпичная коробка, 2й этаж – деревянный каркас. Общая площадь около 190кв.м.(грубо – 10х10м). Кровля – профнастил с покрытием. Водосток - пластик.
    Ввод электричества – новая воздушка от новой ТП, заземление на столбе отвода есть, 1ф, СИП 2*16, своё заземление сделал (сопротивление промеряю на днях) – 3шт 3х метровых 32х трубы с 14 арматурой внутри, вбитых во влажный суглинок на расстоянии 6м друг от друга и сваренных между собой арматурой 10мм, вывод – полоса 4х20мм, болт, медь 6 кв. мм в ШУ в доме. Заземление сделано вдоль одной из стен дома. УГВ – около 2х м.
    Ввод коммуникаций: вода из городских сетей - металлопластик, канашка городская – чугун, по дому разводка пластиком. Ванна на 1м этаже – акрил, в СУ на 2м – будет душевая кабина.

    Что нужно сделать – частично в процессе:
    Переделываю и прокладываю по-новой электропроводку.
    На фасаде перехожу на прокалывающих сжимах с СИП на АВВГ-П 2x16. Завожу его в дом – около 30м в металлорукаве по кирпичу – в пластиковый ЩУ в доме.
    В ЩУ: 2х полюсный АВ С40=>cчетчик=>ампервольтметр=>РКН-51М=>УЗО S 40/100=>разводка по этажным ЩР и улице. Схема заземления – ТТ: моё повторное заземление не соединяется с нейтралью подводящей ВЛ. Тут, кажется, все более-менее понятно.

    Вопросы:
    1) по СУП – что в неё включать?
    Я планирую соединить котел, вводной кран воды, железный ТП в ванной 1эт, газовую трубу после диэлектрической вставки. После обьединения медью 10 (16) кв. мм вещаю на ГЗЩ. Что то еще надо добавить в СУП? Есть пристроенный к дому навес на металлическом каркасе, частично опирающийся на самодельные винтовые сваи – его надо в СУП? Читал, что канашку в СУП не надо - верно ли? 220В в ванных и СУ не планирую - розеток не будет, освещение 12В от аккумуляторов/ИБП.

    2) по молниезащите.
    Планирую сделать молниеприемник из прутка д10 по коньку и вниз к углу крыши. От него спуск полосой 4х20мм до места моего ЗУ – так получится короче, чем до ГЗШ и практически по прямой – на креплениях, выносящих опуск см на 5 от деревянной стены.
    Далее УЗИП в ЩУ – какие туда ставить? Т1, Т2, Т1+Т2? Какие варианты моделей подойдут? У нас выбор УЗИП довольно скуден, а цены… но ИЭК ставить нет желания. На ВЛ на нашей улице ничего похожего на УЗИПЫ/разрядники не увидел. Еще вопрос по месту подключения УЗИП в щите – я планировал после вводного АВ. Правильно?

    Остальные вопросы будут в процессе планирования/монтажа проводки и щитов чуть позже.
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не забудьте, что на все линии должно быть УЗО на 30 мА.
    Котел необязательно, у него есть заземление через вилку подключения к сети.
    Надо. Желательно подключить, конечно, фундамент, но чаще всего это невозможно.
     
  3. Александр2708
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    38

    Александр2708

    Живу здесь

    Александр2708

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Arsenij d, спасибо, по щиткам буду спрашивать позже.
    С котлом понял, про фундамент подумаю, отмостку буду делать в этом году - её точно смогу присовокупить к СУП. про навес я понял, что его тоже надо в СУП.
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вообще в СУП надо все металлическое. Формально - даже краны и полотенцесушители водяные. Но это уже паранойя.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Не всё, только СПЧ.
     
  6. Александр2708
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    38

    Александр2708

    Живу здесь

    Александр2708

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Нижний Новгород
    2 СтранникXXI - расшифруйте, пожалуйста, аббревиатуру
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Куда подключён металлорукав?
    Что произойдёт при нарушении изоляции фазы в кабеле из замыкании фазы на металлорукав? Хорошенько стукнули по тому рукаву, продавили острым краем изоляцию.
     
  8. Александр2708
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    38

    Александр2708

    Живу здесь

    Александр2708

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Металлорукав пока никуда не подключен, как впрочем и кабель в нем. а куда его надо подключить? - на землю?
    честно говоря, есть большие сомнения по поводу возможности повреждения двойной изоляции кабеля АВВГ внутри металлорукава, и проложен он будет в довольно защищенном от ударов месте.
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А от подвижек дома? :)
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Дело нехитрое. Острый край полосы, образующей рукав, всяко прочнее любого полиэтилена.

    Только при наличии УЗО выше этого кабеля. И это общий принцип: без УЗО всякое железо можно только "занулять", подключать к защитному нулю системы TN любого варианта.

    При таких условиях я бы вообще убрал этот металлорукав. ПНД труба рулит.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Сторонняя проводящая часть. К ним относятся те железяки, которые в нормальных условиях находятся под потенциалом земли, т. е. имеют непосредственную связь с землёй.
     
  12. Александр2708
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    38

    Александр2708

    Живу здесь

    Александр2708

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Арсений, шутку оценил :) - по кирпичной стене на высоте около 3х метров, прикрытый профильной трубой каркаса навеса - достаточно.

    AlexeyL, УЗО выше подводящего кабеля не будет, пнд труба по фасаду на высоте 3х метров будет не уместна, мягко говоря. Да и щупая руками металлорукав, никогда внутри острых краев не наблюдал - сама конструкция их исключает. Что будет "защитным нулем" в случае ВЛ из 2х жильного СИП?
     
  13. Александр2708
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    38

    Александр2708

    Живу здесь

    Александр2708

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Померял сопротивление заземления по методу "чайника" - получилось 4,3-4,5 Ом
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, заземлять рукав без зануления абсолютно недопустимо.

    Далее ПУЭ:
    1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
    ...4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней),


    Правила разрешают использовать для зануления ноль двухпроводного воздушного ввода с сечением не менее 16 мм2 алюминия. Обычно так защищают броню подземного кабеля при системе TT в доме, но Ваш случай тоже подходит.

    Но, по моему скромному мнению, без металлорукава будет безопаснее. От дуги при замыкании в кабеле он всё равно не спасёт, сгорит мгновенно.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    На кой ляд Вы вообще его в металлорукав пихали?
    П. С. Перечитал Ваш превый пост. Сразу не обратил внимание, заземляющий проводник у Вас 6мм2. Должен быть не меньше 10мм2 по меди. Если будете цеплять к заземлителю молниезащиту, - минимум 16мм2 по меди.