1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Низкотемпературные инверторные воздушные тепловые насосы

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Алекс565656, 30.01.19.

  1. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.542
    Благодарности:
    6.325

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.542
    Благодарности:
    6.325
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Эт согласен:super: а Сенсеить Серегу не могу т. к. у него вышка по холодилке:|: ток подсказывать;) А вообще в практике с "холодными парнями" у нас часто до драки:)] поэтому не добивая ретируемся а то работать некому будет:hndshk:
     
  2. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    767

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    767
    Адрес:
    Брест
    Ну как посмотреть. Пока тот-же прицип: вопрос - уход от прямого ответа/игнор вопроса. И это мы без реальных объектов практически ;)
     
  3. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    У меня работают, компрессора роторные, в воздушных ТН, и кипят -3 градуса от улицы, и на конденсаторе напор 3-5 градусов, и СОР 3+, И даже при минус 20 на улице. Меня устраивает.
     
  4. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    767

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    767
    Адрес:
    Брест
    :hndshk:
    Нам же анжанер с вышкой по холодилке тут слово джентльмена:aga: дал что у вас не работает ниче, теплообменник льдом блокиректся и коп +/-1:)]. Говорит еслиб электрокотлом топились бы те же показания на счетчике увидели б;)
    А вот грунтовый тн кипел бы всегда в плюсе, особенно в весеннюю оттепель когда контур не просел, а грунт той же температуры что на старте отопительного сезона:)] тем более разницы в цене почти никакой, ну как заз и бугатти вейрон в сравнении
     
  5. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Меня и мерцедес смарт устроит. инвертор на 22 газу и с капиляркой. включил тумблер осенью, и выключил весной.
     
  6. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    767

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    767
    Адрес:
    Брест
    Ну таки да. Каждому свое как говорится.
    Кстати в городе катерхам r500 или r600 будет драть вейрон и в хвост и в гриву, с ценой в дасяток раз приятнее
     
    Последнее редактирование: 24.04.19
  7. DenZZ
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    1.108

    DenZZ

    Живу здесь

    DenZZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    1.108
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Начал тему читать, аж 10ку влепил, а в оконцовке банкета ...:)]
    пс про "радиаторы", малюсинький vs бальшёй, ваащпе зачет:)], а раз так то немножко на вентилятор накидаем, не сдержался:)], про пассивные системы и активные теплообмена прогул у кого то был шоле, а теперь открытие, активная система, то есть с пропеллером с мисипусиньким радиатором и бальшушим пропелером может! работать без образования инея и наледи, даже при -ойкакхолодно;) и выкачивать много тубриков, вопрос только выдержит ли радиатор свою аннигиляцию скоростью воздушного потока :aga:
     
  8. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    767

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    767
    Адрес:
    Брест
    Наверно в ВУЗе:aga:
     
  9. Vzik
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.054
    Благодарности:
    18.079

    Vzik

    Строю свой дом

    Vzik

    Строю свой дом

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.054
    Благодарности:
    18.079
    Адрес:
    Ярославль
    Вот можно подбить итог по отоплению дома в 200 квадратов воздушным тепловым насосом в центральном регионе России.
    Затрачено на отопление электроэнергии 9500 кВтч
    Теплопотери дома (выработка тепла ТН) составила 23000кВтч
    2018-19.JPG
    Соответственно COP=2.4, вроде не много, но в этот год я выловил косяки отопления и исправил их, и в следующие сезоны эффективность будет чуть другая.
    А теперь можно прикинуть окупаемость всей моей затеи и сравнить общие набегающие затраты с ВТН с ГТН и электрокотлом, и все это с учетом стоимости оборудования!
    Все свои цифры я свел в табличку, и вот можно увидеть результат
    затраты.JPG
    Видно что побеждает Воздушник, на 5-6 год он обходит электрокотел по затратам, а Геотермальный побеждает электрокотел только годам к 15, ну и даже через 30 лет воздушник побеждает геотермальный.
    Если чего-то неправильно посчитал, или там COP и цену геотермального ТН исказил, то поправьте, но на итоги это мало влияет, я уже проверял, и решил оставить эти.
     
    Последнее редактирование: 05.05.19
  10. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.371
    Благодарности:
    95.879

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.371
    Благодарности:
    95.879
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Откуда такой тариф в 2.53? Или это ночной тариф?
    Электрокотел, хороший, стоит около 20 тысяч, откуда сумма в 100 тысяч, в табличке взялась?
     
  11. Vzik
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.054
    Благодарности:
    18.079

    Vzik

    Строю свой дом

    Vzik

    Строю свой дом

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.054
    Благодарности:
    18.079
    Адрес:
    Ярославль
    Тариф одноставочный сельский для Ярославской области. Котел с погодозависимой автоматикой и смесительными контурами стоит много больше 20тр, но я поправил специально для Московской области.
    5р.JPG
    Так красивее стало?
    Отвечу сам: воздушник окупается уже через 4 года, геотермальный через 8 лет, и к 20 годам у тепловых насосов паритет, правда я не видел такого подтверждённого сезонного СОР у пользователей геотермальнков из соседней ветки.
     
    Последнее редактирование: 06.05.19
  12. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.371
    Благодарности:
    95.879

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.371
    Благодарности:
    95.879
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Не спора ради, а справедливости для. При отоплении электрокотлом, мощность практически не ограничена, поэтому, на ночном тарифе прогреваются стяжки ТП и, собственно говоря, днём котел если и включается, то только в сильные морозы, к вечеру, для поддержания температуры. Но, это в -15 и ниже. До -10, достаточно ночного тарифа. Именно таким образом отапливался мой товарищ в сезоне 17-18 года. Так что на 200 м2 у него за сезон вышло порядка 50 тысяч рублей. А это уже приближается к сумме в первой графе в табличке. И зачем тогда ВТН?
    Это я все к чему. Неблагодарное это дело, таблички подобные составлять. Условия везде разные. Во время самого делового ночного тарифа, температура за бортом, обычно значительно ниже чем днём, так что, тот же ВТН, будет менее эффективен с ночным тарифом. А днём, когда от ВТН приход выше, тарифы на э/э драконовские получаются. Так что современные конечно интересное, но насколько корректное, сложно сказать.
     
  13. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.371
    Благодарности:
    95.879

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.371
    Благодарности:
    95.879
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Добавлю, у товарища стоял обычный электрокотел, 15-ти кВт-ный, был подключен напрямую к коллекторам теплого пола, зачем там смесительные узлы? Дискомфорта от перегрева ТП он совершенно не испытывал. Могу, если интересно, уточнить более подробно, либо, пригласить его в тему, он участник форума.
     
  14. Vzik
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.054
    Благодарности:
    18.079

    Vzik

    Строю свой дом

    Vzik

    Строю свой дом

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.054
    Благодарности:
    18.079
    Адрес:
    Ярославль
    Я сравнивал одинаковые условия, а ведь и я могу взять двойной тариф и в помощь принудительно ночью ТЭНы включать или просто наружный блок с большим запасом взять, и тоже смогу ночью стяжку греть, так что, уж если сравниваем, то в одинаковых базовых условиях, а хитрости все оставим как бонус.
     
  15. Vzik
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.054
    Благодарности:
    18.079

    Vzik

    Строю свой дом

    Vzik

    Строю свой дом

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    4.054
    Благодарности:
    18.079
    Адрес:
    Ярославль
    Без суммарных теплопотерь и графика распределения температур в течении зимнего дня, это все просто слова. Я же сделал конкретное сравнение на основе своих теплопотерь своего дома.