    Здравствуйте, уважаемые строители.
    Прошу вашего мнения по размороженной системе.
    Исходные данные:
    Погас котёл. Видимо простоял несколько дней. В доме было где-то минус 3-4.
    Трубы - полипропилен.
    Батареи - стандартные советские чугунные.
    При первом осмотре обнаружил под всеми батареями сосульки.
    Под трубами вроде нигде ничего не было.
    Натопил в доме "елекстричеством", на другой день слил систему.
    Снял батареи, попробовал проверить на течи. Создавал в них автокомпрессором давление и обмыливал - никаких пузырьков не нашел. Тщательный визуальный осмотр признаков трещин также не выявил.

    Отсюда у меня у вам 2 вопроса:
    а) Можно ли в таком случае эти батареи считать условно исправными и поставить обратно?
    б) Как так может быть: довольно приличные сосульки есть а дырок нет?
     
  2. kovag
    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    kovag

    Новичок

    kovag

    Новичок

    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Возможно конденсат. Может трещины небольшие появились, а потом, когда лед растаял, сжались
     
  3. kovag
    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    kovag

    Новичок

    kovag

    Новичок

    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Автокомпрессор до скольки давил?
     
  4. Geor67
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3

    Geor67

    Участник

    Geor67

    Участник

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    3.0 примерно
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно, но радости таскать их туда сюда, вы не испытаете, одна радость - тащить обратно их можно попросить таджиков которые приедут за черметом.
    Трубы думаю тоже в паре тройке мест открылись.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.163

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.163
    Адрес:
    Касимов
    Залить и запустить, что мешает?
    Панельники практикуют инстинкт самосохранения.(см. Игорь Кио)
     
  7. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877
    Адрес:
    Домодедово
    Вы же явно не "лох педальный" :victory:;)
    Сами всё прекрасно видите и понимаете :hello:
    Нет никаких препятствий поставить обратно уцелевшие радиаторы :no:
    Но решение о том, что они именно "уцелевшие" - принимать Лично Вам :flag::um:
    И снова...
    Под Вашу "ответственность":victory::um:
    (Первый раз Вы её судя по началу темы нихрена не оправдали:close::aga:)
    Однако...
    Надеюсь, что извлекли из этого нужный опыт :hello:
     
  8. Geor67
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3

    Geor67

    Участник

    Geor67

    Участник

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Там проблема с котлом на самом деле. Придётся менять по ряду причин. Но это к данному делу не относится. Вопрос исключительно по батареям.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.163

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.163
    Адрес:
    Касимов
    @Geor67, Насос автомобильный, пару фитингов и 15 минут работы с каждой батареей. и 100% гарантия целостности.
     
  10. Geor67
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3

    Geor67

    Участник

    Geor67

    Участник

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    @касимов 2, Вы прочитали моё первое сообщение? Я это уже сделал! :)
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дык ставьте назад, возможно они целые а я ошибаюсь.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.163

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.163
    Адрес:
    Касимов
    Так Вы себе не верите, поэтому и предложил повторить процесс...
     
  13. Geor67
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3

    Geor67

    Участник

    Geor67

    Участник

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Ну вот я собственно, чего от вас и добиваюсь, хоть кто-то кроме меня считает, что батареи возможно вполне исправные и можно попробовать их поставить обратно.

    Если бы вы все как один сказали мне "Нэт, нэт, дарагой, нэльзя ставить, беги в магазын, новий покупай!", я бы ещё засомневался)
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.163

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.163
    Адрес:
    Касимов
    Это не центральное отопление, там нет критического давления. Держите 1,5 атмы.
     
  15. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.514
    Благодарности:
    940

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.514
    Благодарности:
    940
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Geor67, зачем вы их снимали? Давно бы опрессовали всю систему.