    Вот такая схема получилась в итоге. Оцените, пожалуйста. Работоспособная? Безопасная?
     

    Вложения:

    • IMG-20190211-WA0001.jpg
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.663

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.663
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Исключительно опасная. Каменка в бане оставлена без защиты от утечки на корпус. А это очень распространённый дефект.
    В меньшей мере это касается освещения, но если проводка к светильникам трёхпроводная и корпуса соединены с PE, то УЗО и тут нужно. Иначе без света сидеть, когда общее УЗО дом отключит.
    Один из выводов гены нужно назначить таки нулём, заземлив непосредственно у генератора.
     
  3. Артем071
    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Артем071

    Участник

    Артем071

    Участник

    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    В инструкции на каменку прямо написано, не использовать диф защиту. По светильниками, места в существующем щите мало, приходится с чем-то мириться (.
    По генератору понял, спасибо.
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.663

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.663
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Эта фраза должна была Вас поднапрячь. Она как раз и говорит о возможном высоком токе утечки, и предполагает использование системы заземления типа TN-C-S.
    Но вводное-то УЗО Вы поставили? Соответственно, остаются варианты:
    1. Переделать систему заземления на TN-C-S. Штатно подключить печку.
    2. Оставить, как есть. Готовиться к появлению на корпусе напряжения, предел которого определяется сопротивлением заземления и чувствительностью вводного УЗО. Прикинем: 30 Ом*0.3 А = 9 Вольт, что меньше допустимых 50. УЗО имеет право сработать и при 150 мА.
    Печка же, раз прописана стационарным оборудованием, имеет право на утечку до 5% фазного тока, то есть примерно до 500 мА. При хорошем заземлении обесточит дом, при плохом, либо при отказе вводного УЗО убьёт хозяина.
     
  5. Артем071
    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Артем071

    Участник

    Артем071

    Участник

    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Так у меня, вроде, как раз TN-C-S и выполнено. А печь подключена согласно схемы производителя V-U-W-N-PE, плюс, дополнительно, корпус печки подключен к СУП. Чем грозит такое выполнение? А на вводе диф защиту, наверно, уберу, не обратил я внимание на это.
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.663

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.663
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Проверьте всё внимательно - надёжность соединения PEN c шиной PE, соответствие сечения нормативам. Тогда всё будет хорошо, пока не порвётся PEN питающей воздушной линии.
     
  7. Артем071
    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Артем071

    Участник

    Артем071

    Участник

    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Конечно всё будет проверенно. ВЛ выполнена СИП, так что обрыв только PEN маловероятен. Но если что, его функцию выполнит контур заземления, около дома, который я подсоединю к шине РЕ.
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.663

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.663
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не выполнит. Только уравняет потенциалы.
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Если это действительно КОНТУР.
     
  10. Артем071
    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Артем071

    Участник

    Артем071

    Участник

    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Расчётов перед выполнением контура не проводилось. Но, с запасом, было вбито 4 уголка 50*2000 на расстоянии 2 метра друг от друга и обварено полосой 5*50.
     
  11. Артем071
    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Артем071

    Участник

    Артем071

    Участник

    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Ну так, а по самой схеме нет замечаний? Можно такую собирать?
     
  12. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не стоит :)
    1. Стабилизаторы не очень любят ток от генератора. Не знаю почему, но не любят. Потому выносите его до переключателя.
    2. Переключатель нужен в другое место - иначе замучаетесь автоматами щелкать, выключая ненужные нагрузки. Тут серьезно думать надо со схемой всего дома. Сейчас сделано "на отвали".
     
  13. Артем071
    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Артем071

    Участник

    Артем071

    Участник

    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Со стабилизатором понял Вас, спасибо. Его может и совсем уберу, либо будет подключен через байпас, на всякий случай. А переключатель перенести куда, не знаю. Вообще отключения электроэнергии крайне редки, и выключить не нужные нагрузки труда, думаю, не составит. А уж если перегрузят, то либо сработает АВДТ 10А 30мА на вводе с гены, либо сам генератор заглохнет. Трагедии же не произойдёт? Проблема в том, что вся схема дома уже смонтированная и переделать что то большая проблема. Стоит задача пересобрать вводной щит.
     
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не произойдет. Заглохнет или вырубит автомат.
     
  15. Артем071
    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    Артем071

    Участник

    Артем071

    Участник

    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Тоже так понимаю. Спасибо.