    Бойлер косвенного нагрева с ТЭНом и отопление. Не работает контур отопления
    Доброго дня.
    В кратце по оборудованию.
    Имеется косвенник Drazice на 200л с одним контуром отопления и контуром ГВС с рециркуляцией.
    Внутрь установлен штатный ТЭН на 2,5кВт. Котла (никакого нет).
    Контур ГВС работает без нареканий, температура воды 60.
    Смонтировал по классической схеме отопление (двухтрубная система) две ветки по 1-му радиатору (пока).
    После заполнения системы и стравливания воздух (как в группе безопасности так и в радиаторах) нагрев теплоносителя не происходит (или очень очень слабый) даже выходы на самом косвеннике не греются (рядом на ГВС тёпленькие). За 12 часов работы ситуация не изменилась.
    Насос grundfos ups 25-60 180 стоит на подачу в бойлер по внешним признакам работает, воду гоняет (проверял перекрытием кранов до и после насоса на слух и по вибрации).
    В чём может быть причина и как ещё можно диагностировать проблемное место не нагрева воды?
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
    Рисуем схему, непонятно куда к БКН с ТЭН-ном приделали радиатор. :faq:
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.834

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сёдня прям день рукодельников со путанными объяснениями :)
    п. с. фото с пояснениями тоже подойдёт
     
  4. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.025
    Благодарности:
    6.780

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.025
    Благодарности:
    6.780
    Адрес:
    Москва
    Я праваильно понял, что батареи включены в контур с теплообменником, куда штатно включается котел? И бак фактически работает как ТА ?
    После включения насоса на батареи температура в баке падает ?
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
    Схему \ фото.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.356
    Благодарности:
    26.058

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.356
    Благодарности:
    26.058
    Адрес:
    Касимов
    Правильно. Но ванговать лучше по реальным схемам.
     
  7. ВиталийБелый
    Регистрация:
    10.02.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    25

    ВиталийБелый

    Участник

    ВиталийБелый

    Участник

    Регистрация:
    10.02.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    25
    Привожу схему подключения оборудования и конструкцию самого бойлера. Думаю что собака там зарыта. ТЭН устанавливается аккурат выше теплообменника и воду ниже себя прогревает весьма плохо. При отключенном насосе верхний входной патрубок отопления нагрелся, но стоило мне включить насос и ... через полминуты он уже холодный... Схема подключения.JPG
     

    Вложения:

    • OKC 200 NTR.JPG
  8. ВиталийБелый
    Регистрация:
    10.02.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    25

    ВиталийБелый

    Участник

    ВиталийБелый

    Участник

    Регистрация:
    10.02.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    25
    После включения насоса работа ТЭНа практически не изменяется (частота вкл/выкл), температура держится на установившемся значении.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.356
    Благодарности:
    26.058

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.356
    Благодарности:
    26.058
    Адрес:
    Касимов
    Насос устанавливается, чтобы нагреть БКН. А не для снятия с него тепла.
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.834

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну можно, можно.
    Вопрос насколько правильно у вас собрано.
    потому что судя по названиям стрелочкам и насосу вы не очень понимаете что такое подача и обратка :)
    В принципе если бкн держать 70 градусов, то через змеевик на пару радиаторов тепла можно снять, просто сначала это будет не быстро или скорость насоса убавить до минимума, и насос 15-30.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.356
    Благодарности:
    26.058

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.356
    Благодарности:
    26.058
    Адрес:
    Касимов
    @Хортэк СПб, Кто то жестко развел человека...
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.834

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну почему, может быть он сам придумал :) и сделал :)
    были же темки про тп от эвн, тут та же история, только с насосом и змеевиком,
    он будет греть, но медленно и печально.
     
  13. ВиталийБелый
    Регистрация:
    10.02.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    25

    ВиталийБелый

    Участник

    ВиталийБелый

    Участник

    Регистрация:
    10.02.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    25
    В данном случае насос у меня работает на отведение тепла в батареи, а сам бойлер работает как ТА.
    ТЭН разогревает воду максимум до 60 градусов, и получается теплообменник находиться в зоне 20-60 градусов причём нагрев воды там не интенсивный...
    Есть ещё варианты?
     
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.834

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.057
    Благодарности:
    8.834
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот мы вам и рассказываем, что мощность вашего змеевика в данном случае очень мала, и вам нужно очень долго крутить воду (отопленческую) пока она согреется.
     
  15. ВиталийБелый
    Регистрация:
    10.02.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    25

    ВиталийБелый

    Участник

    ВиталийБелый

    Участник

    Регистрация:
    10.02.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    25
    Хортэк СПб, Благодарю за помощь, я это понимаю. А батареи отводят тепло в помещение ещё быстрее и надежды на медленный, но всё же нагрев воды в системе отопления нет :(