    Внезапные падения давления в замкнутой системе отопления
    Доброго времени суток.
    Имеется такая проблема - периодически резко падает давление в системе отопления.

    Что имеем:
    Замкнутая система отопления на двухэтажный дом 200М2. Котел газовый Вайлант ЭкоТек Про на 24КВ. Котел расположен в пристройке. Управляется система терморегулятором - когда мы дома температура одна, когда на работе настроена пониженная температура. Отдельного расширительного бачка нет, только тот что в котле. Радиаторы стальные (не алюминий). Теплый пол на кухне (полиэтиленовые трубы), воду по нему гонит отдельный насос. От котла в пристройке до коллекторов в доме идут трубы полипропилен. Проходят под бетонным полом. От коллекторов до радиаторов идет металлопласт. Металлопласт в заводской теплоизоляции, проходит под бетонным полом, проходит там цельными кусками без соединений. На коллекторах стоят такие клапаны для автоматического стравливания воздуха. Система эксплуатируется с зимы 2016-2017 года, т. е. третий сезон. В первый сезон все было без замечаний. В конце второго сезона проблема возникала пару раз. В этом сезоне (к его середине) проблема возникает раз в пару недель, а последний раз - буквально через 4 дня после предыдущего раза.

    Что происходит:
    Давление держится на одном уровне, я за этим уже вроде слежу. В какой-то момент (утром или вечером когда приходим домой) замечаю что в доме прохладно. На котле низкое давление - примерно 0,4. Вручную подпитываю систему до 1,2-1,4. Запускается, поднимает давление до 2,0 -2,1. Работает неделю-другую потом повторяется ситуация. Падение давления резкое, не линейное. Например, вчера было 1,2 а сегодня утром 0,4. Расширительный бак котла тоже подкачиваю. Несколько раз полностью перекрывал входы/выходы на котле, полностью сливал воду из него, накачивал расширительный бачок до давл 1,1 потом открывал систему и подпитывал водой до давления 1,4.
    Проверил все радиаторы, гребенки - следов утечки не нашел, следов от потеков или влажности нет. Есть одно слабое место - полипропилен что проходит от котельной до гребенок проходит под бетонным полом в утепленной траншейке-канале в земляном полу которая выходит в пристройку. Трубы в этой траншейке выходят в пристройку (она еще не закончена там пол грунтовый) и входят в стену собственно дома. Место выхода из траншейки и место входа в дом доступно для исследования - там сухо. Из траншейки тоже влаги нет (хотя если там утечка то вода впитается в грунт). Так вот, в пристройке как то завелись мышки, не исключаю что жили или живут они в этой хрЕновой траншейке где тепло и мягко. Можно предположить что мышки прогрызли трубу, но на мой взгляд давление падало бы катастрофически быстро, за день а не 1-2 недели. Да и падало бы давление линейно а не резко и внезапно. Возможно, лажа с протечкой соединения труб (ы) которая из котельной идет вниз вертикально, а под бетоном делает угол 90 град горизонтально в этой траншейке. Я вообще думаю по весне проложить от котла до гребенок металлопластовые трубы открытым методом благо есть возможность сделать так.

    Извините что не особо детально описал проблему, в этом мало что понимаю. Вобщем, нид хелп. Может посоветуете чего.
     
  2. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    1.334

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    1.334
    Адрес:
    Кишинев
    Вот написал эти строки и понял, что за давлением то я вроде слежу, но это давление может быть в разные моменты работы или неработы котла (он же не находится в одном состоянии). То есть давление на работающем в полную мощность котле может быть нормальным но если бы он был холодным то оно могло бы быть ниже того которое я нагнетал ранее когда он был холодным. Либо котел в стадии разогрева и давление где-то между минимальным и максимальным. Я это к тому что в полном замешательстве и в полном ужасе от мрачной перспективы долбления пола и стен, снятия плитки, потом ремонта всего спустя 3 года после начала эксплуатации дома
     
  3. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    1.334

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    1.334
    Адрес:
    Кишинев
    Да, забыл добавить - сработок предохранительного клапана не заметил, пол под котлом сухой.
     
  4. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    1.334

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    1.334
    Адрес:
    Кишинев
    И еще - выпускал полностью воздух из расширительного бачка - вода из ниппеля не шла.
     
  5. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    1.334

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    1.334
    Адрес:
    Кишинев
    Подумал о том, что все же есть утечка теплоносителя. Ведь столько раз уже подпитывал систему, должен же был куда-то деваться этот объем воды. Блин я в шоке. Ладно, ислючу подозрительный сегмент от котла до гребенки. А что если течет одна из многих труб от гребенки до радиаторов? Я в шоке. Начать перекрывать отдельные радиаторы чтобы выявить какой контур может протекать? что скажете?
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, это как аппендицит или зуб лечить по телефону.
    1. Что залито в СО вода или...?
    2. Смотрим сетку фильтра перед насосом котла.
    3. Имхо, 8 литровый РБ котла может и маловато для СО дома 200м2, из этого: на горячую у Вас давление норма, ушли эконом режим, давление упало.
     
  7. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    1.334

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    1.334
    Адрес:
    Кишинев
    Согласен. Вероятно лучше всего вызвать специалиста на дом и пусть он постарается зачитать приговор.
    1. Залита водичка.
    2. Посмотрю.
    3. Первый то год эксплуатации да и половина второго сезона все нормально было. Согласен РБ небольшого объема но до этого он гасил колебания давления нормально. Да и амплитуда давления от 1,2-1,4 (холодный) до 2,1 (горячий). А тут хлоп и на тебе - утром 0,4, хотя каждое утро до этого было ну как мимимум 0,8 (там автоматика котел не запустит если давление ниже кажется 0,8.
     
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    @Hermesmold, у Вас в СО имеется металлопласт, собран на прессе или цанговые зажимы, последние по прошествии какого-то времени начинают чуть чуть подтравливать, на горячей СО следов воды не видно, испаряется.
     
  9. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    1.334

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    1.334
    Адрес:
    Кишинев
    на пресе собран. когда собирали я спросил бойцов чего не на этих которые завинчиваются. они ответили что запресованные держат и держат, а зажимные надо подтягивать периодически. Так что увы, проблема не в этом. Хотя согласен, надо как-то дотянуть этот отопительный сезон а после на холодной системе все перепроверить. Таки если где-то сопливит то на горячую фиг найдешь. Боюсь начала нового ремонта в поисках микроскопической дырочки. Только отошел от стройки.
     
  10. boroda_ne
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    203

    boroda_ne

    Живу здесь

    boroda_ne

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Hermesmold, Доберитесь до ниппеля расширительного бака и нажмите его чем-нить.
    1. Если оттуда появится жидкость - конец РБ. Под замену.
    2. Если никакой реакции - стравило давление РБ. Мануал на форуме.
     
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Это возможно, но судя по описанию, дырочки нет.
    Прессовый или компрессионный фитинг, не имеет значения, если это качественный материал. Если материал низкого качества, то через время проблема появится и на соединении с прессовым фитингом, потёков может и не быть, а стравливать будет.
    Основная Ваша проблема, это СО "от балды". Проблемных мест думаю пока нет, а вот несоответствие системы есть. Для начала можно на все приборы отопления установить автоматические воздухоотводчики. Если это не поможет нужно отказаться от внекотлового регулирования.
     
  12. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    1.334

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    1.334
    Адрес:
    Кишинев
    не идет оттуда вода. я каждый раз при этой проблеме так делаю, это первое что надо сделать. Да и ниппель проверяю на герметичность старым детским способом - слюнявлю его и наблюдаю нет не надувается ли пузырек. нет не надевается.
     
  13. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    1.334

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    1.334
    Адрес:
    Кишинев
    на что будут похожи эти приборы с этими отводчиками? да и перебираю я все радиаторы, приоткрывая краны маевского. воздуха нет. Все же склоняюсь к самому неприятному - протечка либо в фитингах либо в местах пайки магистральных труб под бетоном. Если бы мышки погрызли трубы то давление падало бы стремительно. Наномышей пока еще к счастью нет. С магистралями попроще - все равно под замену весной на металлопласт по стене под коробом. Под замену потому как планирую в пристройле заливать бетоном пол и тогда потеряю доступ к трубам а я этого не люблю. Не дело замуровывать под бетон.
     
  14. Hermesmold
    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    1.334

    Hermesmold

    Живу здесь

    Hermesmold

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.13
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    1.334
    Адрес:
    Кишинев
    Вобщем - вызову я мастера с интеллектом выше среднего и попрошу глянуть. Эх, не бывает быстрых, простых и недорогих решений. ой как не бывает.
     
  15. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.991
    Благодарности:
    1.179
    Адрес:
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Маленький РБ для такой системы и работал на пределе возможностей... Чуток подспустил и все... Проверьте давление в баке, отключенном от системы.