    Падение давления в первичном контуре (протечка или WTF?)
    Всем привет!

    Имеется: Ленинградская область, тепловой насос Viessman Vitocal 300-G, тепловая мощность 21кВт. Геотермальный контур состоит из 5 вертикальных скважин по 70 метров, двойные U-образные зонды, которые заходят в дом и объединяются в 2 коллектора обратки и подачи, общий объем системы порядка 1'100 литров.

    Тепловой насос запустили осенью прошлого года, предыдущую зиму отработал без нареканий. Весной пару раз выдавал ошибку компрессора (срабатывало реле термозащиты). Обратил внимание на низкое давление (около 0.3 Атм), добавил антифриза в систему. Установщики сообщили, что это выходит воздух и надо постепенно добавлять антифриз, за лето и осень добавил порядка 25-30 литров. В ноябре приезжал товарищ, который опрессовывал нам контур, прокачал отдельно каждую скважину, заявил, что в скважине номер 5 протечка, перекрыл ее и удалился. Давление продолжило падать, но незначительно. Уже сейчас обратил внимание, что была перекрыта только обратка скважины, на подаче установлены расходомеры, которые тоже закручиваются и перекрывают трубу. Перекрыл, подкачал всю систему до 1.5 Атм, приехал вечером того же дня домой, отследил по камере, что давление упало до 0, пришлось выключить тепловой насос. Далее перекрыл все скважины, стал открывать по одной, подкачивать и отслеживать изменение давления, из 2й и 3й скважины за 15 минут ушло 0.5 Атм, но при этом 5я скважина, на которую изначально грешили держит без проблем. Самые рывки в давлении наблюдаются когда резко ударяют морозы. С 0 Атм до 1,5 удалось поднять добавив всего 1-2 литра антифриза + отворачивал расходомеры и рассол стоит у поверхности во всех трубах.

    В чем может быть дело? Обзвонил несколько инженеров, у всех диаметрально противоположное мнение, один считает, что доливка 20-30 литров на такой объем системы это ничто, и что нашего расширительного бака в 35 литров недостаточно, нужно 100 литров и доливать. Другой считает, что проблема в завоздушивании системы, есть еще мнение про изменение объема антифриза от температуры, ну и конечно версия протечки.
     
  2. ivanovwrk
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    ivanovwrk

    Живу здесь

    ivanovwrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Так выглядит система:

    Всем заранее спасибо за любую помощь, версии и ответы!
     

    Вложения:

    • r1lgkCn5GnM.jpg
  3. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    2.613

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    2.613
    Адрес:
    Челябинск
    @ivanovwrk, В первую очередь надо исключить версию протечки контура. Сделать это можно двумя вариантами.
    1 Накачать контур до номинального значения и подождать сутки не включая тепловой насос. Если давление не упадет значит протечки нет.
    2 Если нет возможности остановить тепловой насос можно на автовоздушник надеть детский воздушный шарик. Если обьем воздуха в шарике будет равен обьему закаченной жидкости то протечки нет.
    У вас несколько смело расчитанны зонды (60 ватт на метр зонда) так считают в Германии .
     
  4. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    2.613

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    2.613
    Адрес:
    Челябинск
    Проблема у вас в двойных зондах вы запустили циркуляцию по одной ветке зонда, а вторая может быть завоздушенна. Когда температура теплоносителя падает в неработающей ветке температура выше и соответственно вязкость ниже она начинает циркулировать воздух выходит.
     
  5. ivanovwrk
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    ivanovwrk

    Живу здесь

    ivanovwrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Вчера накачал две "проблемных" ветки до 2 Атм, первый раз давление ушло на 1 Атм за 15 минут, второй раз уже больше чем 12 часов стоит и упало на 0.2 Атм.

    По факту тепловой насос взят с запасом, именно 21кВт удалось купить со скидкой. И, если быть точным, скважины по 72 метра.
     
  6. ivanovwrk
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    ivanovwrk

    Живу здесь

    ivanovwrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Как грамотно можно выгнать воздух? Есть ли смысл ставить дополнительные автоматические воздухоотводчики?
     
  7. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    2.613

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    2.613
    Адрес:
    Челябинск
    Закрываете 4 ветки и гоняете по одной ветке пока не выйдет воздух. Для этого надо выключать тн. Дополнительно ничего ставить не надо.
     
  8. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    2.613

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    2.613
    Адрес:
    Челябинск
    @ivanovwrk, Сделайте фотографию контура хладогента при работающем насосе.
     

    Вложения:

    • 20161006_121723.jpg
  9. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    1.180
    Адрес:
    Шатура
    Лучше подключить насосную станцию с большой производительностью (например 3,6 куба) прямо на коллектор, можно либо вместо манометра или краника "маевского" и через бочку погонять все ветки по очереди, можно ещё и фильтр колбу 5 микрон поставить, заодно и грязь из раствора отфильтруете. ТН на это время придётся остановить и перекрыть.
     
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @ivanovwrk, Зонды подключены по диагональной схеме?
     
  11. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    2.613

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    2.613
    Адрес:
    Челябинск
    Прокачка зондов при вводе тн в эксплуатацию. Насос где то 4м3 напор 32 метра.
     

    Вложения:

    • 20161028_155055.jpg
  12. ivanovwrk
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    ivanovwrk

    Живу здесь

    ivanovwrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Насос пока отключен, к проблемам с давлением добавилась свистопляска с электричеством, жду стабилизатор напряжения и бесперебойник на контроллер.

    Пришлю фотку на следующей неделе, в сервисном меню такую картинку можно получить?
     
  13. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    2.613

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    2.613
    Адрес:
    Челябинск
    Да.
     
  14. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    2.613

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    3.373
    Благодарности:
    2.613
    Адрес:
    Челябинск
    @ivanovwrk, Пока насос выключен в меню тест реле запустите насос первичного контура пусть прокачивается. Какая ошибка выскакивает на контроллере?
     
  15. ivanovwrk
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4

    ivanovwrk

    Живу здесь

    ivanovwrk

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    4
    Есть обычный вибрационник ВИХРЬ и дренажный насос, если мне не изменяет память, он достаточно мощный, что-то вроде 7 кубов в час.