    Являюсь студентом и делая гидравлический расчёт, столкнулся с ошибкой
    "Избыток давления в циркуляционном кольце через однотрубную систему составляет 28% давления теплоносителя. Это может привести к гидравлическому разрегулированию системы необходимо установить регулятор расхода на подающи однотрубной системы.
    Я проектировал разводку через этажный коллектор, а от него уже заходят трубы в квартиры. Ошибку выдаёт на одной из квартир.
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Программа указала на ошибку и предложила свой способ устранения ошибки. Что Вас смущает?
     
  3. CashHunter
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    CashHunter

    Участник

    CashHunter

    Участник

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    У меня стоят клапана на обратке, которые и должны это компенсировать, ругается только на несколько квартир.
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Но не компенсируют.
     
  5. CashHunter
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    CashHunter

    Участник

    CashHunter

    Участник

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Я это понимаю, я не могу понять, что с этим делать)
    Вот так выглядит коллекторная.

    upload_2019-1-21_16-57-22.png
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Оригинальный файл можете выложить?
     
  7. CashHunter
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    CashHunter

    Участник

    CashHunter

    Участник

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Предварительно файл нужно сжать в архив.
    Ознакомился с файлом.
    Не могу понять, как можно давать задание на расчёт не обеспечив необходимым объёмом знаний. Странные у Вас преподаватели.
    1. Программа это только помощник, знания она не заменит.
    2. Вам нужно "познакомиться" с программой, Справка → Содержание. На санкомовском сайте найдите инструкцию к программе.
    3. Вам нужно ознакомиться с применяемой арматурой. На сайте HERZ есть необходимая литература.
    4. При проектировании важна каждая мелочь, данные должны вводиться корректно.
    Теперь по схеме.
    Я не знаю, что Вам задали, но PE-X на 16 этажей это слишком. Советую заменить на сталь, медь или МП. Отопление лестничной клетки обязательное условие?
    Советую в Данные - Общие вводить "проектирование и регулирование".
    Данные - Общие → Параметры расчётов нужно внести поправки. Советую
    upload_2019-1-21_20-37-23.png
    На всех участках нужно указать длину
    upload_2019-1-21_20-41-24.png
    Приборы нужно располагать на реальном уровне. Вы расположили радиаторы на расстоянии 550 мм от уровня пола. Также коллектор под потолком далеко не лучший вариант.
    Советую указать модель радиатора.
    Советую выбрать распределитель для радиаторного отопления.
    Советую удалить радиаторные клапана GP. Для корректной работы радиатора вполне достаточно одного встроенного термоклапана.
    Советую указать размер труб.
    Сеточный фильтр возле коллектора не нужен.
    Запорный вентиль 1 4115 1X не нужен
    Регулятор перепада давления применяется в паре с балансировочным клапаном.
    Введите в поисковик и скачайте
    Анализ и оптимизация системы отопления 16-ти этажного жилого дома в г. Тирасполь
    0
    Возможно это Вам пригодится.
    Внесите поправки, сделайте расчёт. Будут вопросы выкладывайте файл.
     
  9. CashHunter
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    CashHunter

    Участник

    CashHunter

    Участник

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Огромное спасибо, буду исправлять.
     
  10. CashHunter
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    CashHunter

    Участник

    CashHunter

    Участник

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    По поводу обучения, я сам учусь на вечерне-заочном, к дневному отделению приходил специалист и рассказывал как считать гидравлику в Herz C. O.
    Так как всё равно делать и стадию П. и стадию Р. решил, что так считать будет и проще и в дальнейшем знание использование данной программой мне пригодятся.
    По поводу Тех. задания надо спроектировать систему отопления (коллекторного типа).
    Трубы должны быть стояки сталь, а по квартирам пластик.
    Лестницу, надо отапливать.
    Ещё раз огромное спасибо, за помощь, по поводу высоты, сказали, что на сам расчет не должно повлиять.
     
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Гидравлика считается везде одинаково (где-то сжато, где-то расширено). Дело в знании материала, т. к. "безболезненной" замены материала одного производителя на другого, особенно арматуры, практически почти не получается.
    Имхо. Я бы сказал:"лишним не будет". Если собираетесь становиться профи, то советую присмотреться к CAD-овским программам.
    Если сказали о расположении приборов, то сказали глупость, т. е. сказавший в гидравлике полный "0".
    Вы это поймёте сами, выполнив несколько сравнительных расчётов.
     
  12. CashHunter
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    CashHunter

    Участник

    CashHunter

    Участник

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Я планирую ревит осваивать, сам проект пока в простом каде начерчен.
    Вот с материалом действительно пробел, я поэтому и попросил помощи.
     
  13. CashHunter
    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    CashHunter

    Участник

    CashHunter

    Участник

    Регистрация:
    21.01.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Анализ и оптимизация системы отопления 16-ти этажного жилого дома в г. Тирасполь

    Нашел только на одном сайте, но там скачать к сожалению нельзя.

    Посмотрел на сайте герца про рекомендации по проектированию "Поэтажный коллектор", но пока так и не нашёл, как можно исправить ошибки с избытком давления.
     
  14. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Там немного по другому нужно поступать. но согласен. что не так просто. а результат под вопросом. Ладно это не имеет значения.
    Весь гидравлический расчёт, это балансирование системы. Т. е. это не одно действие, а совокупность действий, выбор приборов отопления, выбор арматуры, выбор схемы подключения приборов отопления, выбор сечения труб, как в целом, так и на участках и. т. д. Если внесли в схему изменения выложите файл, так будет понятнее.
     
  15. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Магнитогорск
    Скачал, запустил расчёт, вагон ошибок, устранил, что-то посчиталось. В результатах расчёта ещё вагон ошибок, просто кромешный АД. Какие-то радиаторные клапаны на квартирном распределители стоят на которых дикие потери давления, дальше не стал разбираться.