    Работа газового котла Бадерус Логомакс u072-35
    Уважаемые форумчане...подскажите пожалуйста по следующей проблеме:
    Котел настенный газовый логомакс 072 35 квт.
    Проблема связана с не включением котла при разборе горячей воды...но периодически коотел сам включается на нагрев воды в бойлере примерно 6 раз в сутки...отопление работает нормально...
     
  2. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    504

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Точка на карте
    Не мешайте технике работать.
     
  3. Spartag
    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Spartag

    Участник

    Spartag

    Участник

    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Спасибо за глубокомысленный ответ...сразу видно что специалист...
     
  4. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    986

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    986
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Традиционно,
    1. Где установлен
    2. Кто запускал
    3. Читали инструкцию?
     
  5. Spartag
    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Spartag

    Участник

    Spartag

    Участник

    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Добрый день...
    Спасибо что откликнулись.
    Установлен в кательной загородного дома.
    Запускал облгаз при запуске никаких регулировок котла не проводилось..монтаж оборудования котла и бкн с обвязкой осуществляла частная организация...ни те ни другие в котлах бадерус ничего не понимают к саж...
    Читал...конечно..и просмотрел все 3 уровня установок сервисного меню...показания записал ..
     
  6. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    986

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    986
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    @Spartag, вы не поняли мне без разницы в КАтельной он или на кухне, загородом или в городе
    адрес?
    Почему запускали некомпетентные специалисты?
    На котле активна функция КОМФОРТ ГВС я ТАК думаю. Читайте инструкцию пользователя внимательно
     
  7. Spartag
    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Spartag

    Участник

    Spartag

    Участник

    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Пушкинский р-он, МО...Введенское
    Пуск осуществляли районные газовщики ...
    Режима комфорт в данном котле нет...есть режим eco...возможно это одно и тоже...судя по описанию в инструкции он тоже не работает.
    Кстати инструкции по гвс в основном про котел 35к о режиме одноконтурного при гвс написано мало и невразумительно
     
  8. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    986

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    986
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    ВАм необходимо активировать ЭКО режим, а потом обратиться в оф. сервис чтобы котел нормально настроили
     
  9. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Вы все еще думаете что такие существуют?
     
  10. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @Spartag, а кто Вам сказал, что при наличии БКН одноконтурный котел должен сразу включаться при разборе ГВС?
     
  11. Spartag
    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Spartag

    Участник

    Spartag

    Участник

    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Специалисты..те что проектировали котельную...основной их аргумент в пользу одноконтурного котла работающего совместно с бкн...
     
  12. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Либо они Вас обманули, либо Вы их неправильно поняли.
    Котел, в Вашем случае, должен включить горелку и греть бойлер, когда вода в бойлере остынет на величину гистерезиса от выставленной температуры.
     
  13. Spartag
    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Spartag

    Участник

    Spartag

    Участник

    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Температура гвс на котле я выставил в 45 градусов...а при пользовании краном гор. воды...тесет вода чуть теплая...явно меньше 45 градусов...я открываю кран...и жду...когда потечет теплая..иду в котельную..и смотрю..когда же включится горелка...как правило не удается дождаться...
     
  14. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Какой датчик бойлера Вы используете? Родной Будерус или сухой контакт? Какую температуру, измеренную в бойлере, показывает котел? Есть ли у Вас линия рециркуляции ГВС?
     
  15. Spartag
    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Spartag

    Участник

    Spartag

    Участник

    Регистрация:
    17.01.19
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Датчик бадерус...
    38 градусов
    Рециркуляции есть