1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Подключение проходного переключателя-выключателя

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fresher, 13.10.08.

  1. insight
    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    362

    insight

    Живу здесь

    insight

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.11
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    362
    Адрес:
    Сочи
    Подождите. Вернемся к первой схеме. То, что вторая схема нормальная, это я понимаю.
    Я не могу понять логики первой схемы. Если взять и переключить один из выключателей, то мы получим у лампочки либо две фазы, либо два нуля. Если я правильно понимаю, то подключив две фазы к лампочке, вряд ли она будет сиять долго и счастливо. Или нет?

    Ну да, вроде логичная и правильная схема.
     
  2. Demeter
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    88

    Demeter

    Живу здесь

    Demeter

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Ужгород
    нет!
    не путайте
    это не две фазы
    это ОДНОИМЕННАЯ фаза. т. е. одна фаза по двум проводам.
    плохого (для лампочки) ничего в этом нет.
    но для пользователя - эт нехорошо.
    з. ы. логику не понимаю тоже, но зато схема рабочая...
     
  3. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.605

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.605
    Адрес:
    Киров
    Схема рабочая, но не безопасная, как уже сказали и лучше не надо её применять. Ни каких плюсов, только минусы: как уже сказано было выше, можем получить фазу на выключенной лампе, имеем фазу и ноль в выключателе, что при монтаже не безопасно и при повреждении выключателя или линии до выключателя поимеем КЗ, на второй же схеме в худшем случае выключится/выключится свет.
     
  4. Nick Zubarev
    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    58

    Nick Zubarev

    Живу здесь

    Nick Zubarev

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Киров
    Конечно, не прав. В первой схеме двух фаз тоже нет. Как и двух нулей. Одна фаза с двух концов лампы означает отсутствие потенциала и, соответстенно, отсутствие свечения. Только и всего.
    Первая схема - принципиальная. Вторая - монтажная. Хоть они и имеют некоторые отличия, но обе рабочие.
     
  5. Дмитрий79
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Дмитрий79

    Участник

    Дмитрий79

    Участник

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Только прозвонить, и я думаю не только в этой комнате а по всей квартире. Общался я с такими электриками из ближнего зарубежья... Сам не специалист, но такого что они творят... Волосы дыбом.
     
  6. Ratex
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    869
    Благодарности:
    551

    Ratex

    Живу здесь

    Ratex

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    869
    Благодарности:
    551
    Хоть и рабочая, но неоднозначная, не логичная... :)
    Для двух одноклавишных проходных выключателей и одного светильника я бы использовал второй вариант.
     

    Вложения:

    • prohodnoy_vyklyuchatel.png
  7. gmaximus
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    147

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Калуга
    Добрый всем. Такое дело, что то не могу завести проходной у себя выключатель. Схемы все пересмотрел в инете. Всякие видео и все остальное тоже. Не заводится шарманка и все. Понимаю, что сам где то напортачил, но прошу у вас помощи. Прикладываю картинку как я подключил согласно схеме на просторах сети. Задняя стенка именно моего выключателя. На нем нарисована схема тоже, но ее что то не могу понять, поэтому подключал так как на примерах в интернете. Думаю тут как раз и проблема. Подскажите что и как нужно сделать.
     

    Вложения:

    • 1111.jpg
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.646
    Благодарности:
    30.227

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.646
    Благодарности:
    30.227
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Внимательно посмотрите и сравните типовую схему подключения, и то что нарисовано у Вас. ;)

    проходной.gif
     
  9. gmaximus
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    147

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Калуга
    Ой, видимо сегодня уже совершенно я заработался, картинку подправил. Делал именно по данной схеме. Не горит... Я правда не понимаю почему... Перепроверил уже несколько раз... Т. е. именно по данной схеме эти переключатели должны работать?
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.646
    Благодарности:
    30.227

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.646
    Благодарности:
    30.227
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Должны !
    Перепроверьте все еще раз, и лампочку тоже. ;)
     
  11. temp5
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    41

    temp5

    Живу здесь

    temp5

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва-Тверь
    Gmaximus, по фото (если номера контактов соответствуют номерам выводов по схеме на корпусе) - у Вас все подключено верно. Прозванивайте :) Или для начала попробуйте длинным проводом "снаружи" соединить контакты "2" по схеме. Если лампа не загорится, то дело не (только) в переключателях.
     
  12. gmaximus
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    147

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Калуга
    Комрады, всем спасибо, еще раз полезу все перепроверять. Как чего выясню - сообщу.
     
  13. gmaximus
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    147

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    gmaximus

    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Калуга
    Комрады, починил! Проблема была в патроне! Я для времянки повесил обычный черный, правда новый. Как оказалось нанесли много лака на контакты и соответственно ток не проходил... Вот такие дела. А все было подключено верно, только вот СД не горит почему то...
     
  14. User004
    Регистрация:
    20.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    User004

    Участник

    User004

    Участник

    Регистрация:
    20.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Самостоятельно пытался заменить проходной без подсветки на проходной с подсветкой.
    проходной (одноклавишные все)-перекрестный-проходной
    два источника света.
    Вроде бы воткнул провода туда, где они были раньше (как мне кажется),но подсветка горит постоянно.
    На входе выключателя есть две рабочие дырки из четырех, туда воткнул два провода
    Есть два выхода по две дырки, левые и правые.
    В самую левую дырку и самую правую воткнул.
    Как правильно подключить такой выключатель?
    Спасибо.
     
  15. User004
    Регистрация:
    20.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    User004

    Участник

    User004

    Участник

    Регистрация:
    20.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Я не особо шарю в фазах и нулях. :faq:

    Поменял верхние и нижние провода местами, теперь при нажатиии на выключатель горит то один источник, то другой.
    Какие проводки можно поменять местами, чтобы было все правильно?