Однолинейная схема, подключение 30кВт, пришли замечания

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем чекмарев1972, 15.01.19.

  1. чекмарев1972
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5

    чекмарев1972

    Участник

    чекмарев1972

    Участник

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5
    Парни, я сам пытаюсь уже слепить схему, мне только вы помогаете, читаю инет. Может проще-прямо на картинке нарисуйте, что не так. Кстати в соседнем топике человек тоже мучается.
     
  2. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    upload_2019-1-17_22-53-20.png
    Это минимальные переделки, которые должны пройти. Если проект нужен для СО тогда на рис. оставьте "Щит учёта" и всё. Дальше не их дело. Если, что-то другое не прописано в ТУ.

    Для себя, вам указали:
    1. Желательно - защиту от превышения напряжения ... (7.1.21. ...При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.)
    2. Заменить - выключатели дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтока, те что на схеме, (электронные) на электромеханические. Электронным требуется наличие питания для их работы.
    3. Недостаточно количество групп. Сначала рисуют план с размещением оборудования, а затем определяют количество необходимых групп.
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. С некоторого времени все отходящие к потребителям линии должны быть защищены УЗО либо дифавтоматами на ток утечки не более 30 мА. Исключение - линии к стационарному оборудованию при использовании системы TN-C-S. То есть, в Вашем щите должны жить минимум 3 УЗО, по одному на фазу.
    2. Я не про УЗИП, а про реле напряжения.
    3. Удивитесь - мало. Долго объяснять, посмотрите готовые схемы на форуме.
    4. Вопрос не в плите, а в кабеле. Берите кабель 5×4, и смело ставьте автомат С20 или С25.
    5. На опоре ящик с предохранителями. Он точно нужен? Нет, бывают случаи, когда они действительно нужны - дохлая сеть или подстанция в километре.
    PS. Вы не юрлицо? Если нет, то и счётчик с модемом Вам не обязателен.
    PPS. Не используйте четырёхполюсные дифы. Они или не вполне надёжны, или нереально дорогие. Ставьте связки УЗО+АВ.
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В наших краях РТН зверствует - при фактическом выезде проверяют соответствие всей сети дома. Только до выезда доходит не всегда ;).
     
  5. чекмарев1972
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5

    чекмарев1972

    Участник

    чекмарев1972

    Участник

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5
    С пятницей, господа. Поправил
     

    Вложения:

    • Пр.эл.схема_ВРУ_30кВ схема 18 января.jpg
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Господа все в Париже, а по схеме:
    1. С линии приходит PEN, и должен идти на шину PE в ЩУ.
    2. Выкиньте со входа ЩУ дифавтомат, он там ни к чему. А РММ47 не имеет функции повторного включения, поэтому импульс по сети имеет шанс вырубить вам питание насовсем. Поставьте УЗМ-51М, по штуке на фазу. Электрокотёл из-под УЗМ можно вывести.
    3. Номиналы автоматов!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/standalone/sechenie.gif?embedded=1
    То есть, если нужно подключить 2 розетки по 10 А на каждую, то придётся тащить две линии и ставить два автомата по 10..16 А, а не один на 20, хотя казалось бы. Именно из осознания этого факта следует предположение о недостаточном количестве групп. Ну и защищать однофазные нагрузки четырёхполюсным дифом совсем не комильфо. Проще взять 3 штуки ВД1-63 63/0.03, по штуке на фазу, в отличие от дифов ИЭК они не глючат; и нужное количество обычных автоматов.
    4. Свет нынче тоже положено ставить под УЗО.
     
  7. чекмарев1972
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5

    чекмарев1972

    Участник

    чекмарев1972

    Участник

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5
    @Eugene47, УЗМ-51М стоит 2500 за шт. У меня жена уже косо смотрит на меня, и мало того, что я пропустил пивпятницу, так еще и по ходу спать буду на кухне. А такая схема будет принята Технадзором? Я как студент -а такую примите лабораторку :).И еще не мало важный вопрос-если ТНЗ будет выезжать, то мой щиток должен соответствовать проекту?
     

    Вложения:

    • Пр.эл.схема_ВРУ_30кВ схема 19 января.jpg
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    3. Номиналы АВ там нормальные. Перед ними зачем-то включены дифы, да ещё какк
    Смотреть схему "вверх ногами" крайне неудобно.
     
  9. чекмарев1972
    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5

    чекмарев1972

    Участник

    чекмарев1972

    Участник

    Регистрация:
    04.01.15
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    5
    Поправил картинку. Дифы показал как в Инете рекомендуют. Сначала дифавтомат-потом АВ
     

    Вложения:

    • Пр.эл.схема_ВРУ_30кВ схема 19 января.jpg
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Интересно, какой д... (по телевизору в таких случаях обычно раздаётся "пи-и-и-и") это рекомендовал...
    Вы уж извините, но схема в таком виде - нагромождение нелепостей. И дело не только в дифах.
    Предвосхищая Ваш вопрос: для того, чтобы предметно подсказать Вам, что и как должно быть, у Вас должны быть хотя бы элементарные познания чтобы нарисовать какую-то более-менее удобоваримую основу, которую потом можно было бы доводить до ума.
     
  11. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    "За безопасность приходится платить, а за её отсутствие - расплачиваться." (С) У. Черчилль.
    Я в прошлом году, съэкономив 7500, попал на 37500 - сгоревший от перекоса фаз холодильник. Больше не буду.
    Опыта взаимодействия пока мало. Препятствий, во всяком случае, не вижу, за исключением приходящих пяти проводов с четырёхпроводной линии.

    Вспомнил молодость... и сдачу, и приёмку у двоечников.

    За полгода в РЭС выезд зафиксирован ровно один раз, но переделывать пришлось всю баню. Слава ТНБ, не мне.

    Уже говорил - достаточно 3 штук двухполюсных УЗО, и 2 четырёхполюсных - на котёл и плиту.
    Про номиналы вспомнится, когда 3Р С16 начнёт вырубать все розетки в доме, и его начнут менять на С25, как обычно делают небратья.
    Выкиньте N, идущий с линии, и, по хорошему, селективное УЗО или диф (свят-свят) возверните в ЩУ.
     
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вы недооцениваете немного. Понимание вопроса за день выросло до серьёзного уровня.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    А где там 3П С16А, и почему он должен начать вырубать все розетки в доме?
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.727
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Прошу прощения - этого изменения не заметил. Но в любом случае, трёх розеточных групп на дом в 300 кв. м мало. Одна кухня чего стоит.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Это да, безусловно