1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сечение вытяжной вентиляции

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Paradime, 10.01.19.

  1. Paradime
    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    63

    Paradime

    Живу здесь

    Paradime

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Москва
    Сечение вытяжной вентиляции
    Здравствуйте! С прошедшими!
    У меня есть некоторые сомнения в части вентиляции котельной в будущем доме. Почитал все, что нашел поиском, но однозначно не все понял. Помогите советом или направьте где почитать/посчитать, пжлста... а то знаний у меня почти ноль.

    Дано:
    Котельная 7.76 кв. м. h=3 м.
    Котел предварительно планируется напольный атмосферный кВт 25-30 наверное (на площадь отопления 228 кв. м.)

    Проектировщиком заложена вытяжная вентиляция котельной из блока Керакам Вент. Его внутренние размеры 120х170 мм. Здесь профи пишут, что вентиляция нужна д160. Труба 160 понятно дело в этот керакам вент не влезет. Хотя 120х170 по площади сечения даже чуть больше, чем д160.

    Собственно вопрос: Можно ли делать вентиляцию из этого Керакам Вент без гильзы или проектировщик ошибается и у меня потом возникнет любовь с газовщиками. Да и в плане правильности и безопасности самое главное как лучше сделать.

    На всякий случай прикрепляю картинки из проекта.
    Plan 1st.jpg ВК1.jpg
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну скажем мы, что можно. А газовщики будут против. И кто окажется виноватым?
    Неужели сложно зайти к газовщикам и спросить именно у них?
     
  3. Paradime
    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    63

    Paradime

    Живу здесь

    Paradime

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Москва
    ОК. Зайду весной обязательно.
    ОФФ: А в этой сфере точные правила и нормативы отсутствуют? Сколько людей, столько и мнений?) Ну например, положения ПДД РФ трактуются однозначно - что у гаишника, что у газовщика, что у домохозяйки по одному и тому же вопросу будет единый и однозначный ответ/решение)
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    При случае, спросите у разных гаишников - Разрешен-ли разворот, если висит знак "Поворот налево запрещен"
     
  5. specterx
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    419

    specterx

    Живу здесь

    specterx

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    деревня Сумароково
    Газовщики к вентиляции не имеют отношения (мне они прямо сказали - "мы в вентиляции не компетентны"). Спрашивать надо у ВДПОшников или любой фирмы, выдающей акты на вентиляцию.

    P. S. Где, кстати, в проекте обоснованность выбора сечения (как и д160)?
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - точно не газовики, они, как подключают, то - После проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) стороны составляют акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. :)
    Получается консультация у них выйдет боком .

    - когда проектировщик указывает перечень используемых документов (СП, ГОСТ)
    - по проектным решениям проектная организация несет ответственность, вопрос изменения или не применения каких либо тех. решений через изм. проекта. Если проект вам нужен, чтобы не дай бог доказать вашу невиновность или потребовать возместить убытки.
    -это уже вопрос насколько вы знакомы с НПА, не газовик не спец. организации не вправе давать оценку проекту. Так называемые ВДПОшники лишь удостоверяются в работоспособности вентиляции и соответствию проекту (при наличии).
     
  7. Paradime
    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    63

    Paradime

    Живу здесь

    Paradime

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Москва
    Подозревал, что тема непростая... ВДПО еще появилось на горизонте)
    То, что проектная организация несет ответственность это конечно душу греет. Но на практике это что? Допустим, построен дом строго по проекту. Приходят газовщики и говорят, что все не так и все не то - ты лох, хрен тебе, а не газ. Дальше судиться с проектировщиком? Бесперспективняк.
    А вот такой вопрос опытным - есть ли смысл заказать отдельный проект котельной? Со всеми расчетами и обоснованиями (вытяжными, приточными каналами и т. п.). Причем у тех же газовщиков (в моем случае Мособлгаз). Чтоб потом уж точно никаких проблем не возникло. Это дорогое удовольствие вообще? (хоть какой порядок цифр - это десятки или сотни тыс. р)
     
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - это лишь говорит, что вы не знакомы с НПА. Подключаться вы будете в рамках ПП№1314 ,ГРО не осуществляет приемку в том смысле, который вы преподносите. Они осуществляют мониторинг ТУ и готовность ГО к подключению. Все будет зависеть от вашего желания в этом разобраться и грамотно подписать договор тех. подключения.
    И есть другая сторона, тупо отдать денег сколько скажут, будет газ.
    - не котельной, а всей системы отопления и в том числе расположение и устройство генераторной. Но опять же вы газовикам не обязаны ничего предоставлять. Кроме требований из Пп№1314. Проект в обязанность не входит, исполнительно техническая документация разрабатывается по желанию застройщика и в ГРО не передается .
     
  9. Paradime
    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    63

    Paradime

    Живу здесь

    Paradime

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Москва
    Прям чувствую, что это и будет в итоге решением всех проблем... как и всегда)
    Спасибо всем за консультации!