1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Теплоакамулятор из стали высокотемпературный

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Алексей4177, 09.01.19.

  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.158
    Благодарности:
    31.206

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.158
    Благодарности:
    31.206
    Адрес:
    Касимов
    Нолик лишний! 100*(сто)! И это уже аварийный режим системы...
    Отопление и сельское хозяйство, плохо сравнимы (Вы выше описываете выращивание и дальнейшие действия, скажем с зерновыми). Медицина намного ближе.
    Нормальный человек, возьмет с собой в дорогу термос с горячим чаем, а не кучу раскаленных шариков и емкость с холодной водой! В парилке пользуйтесь раскаленными камнями, или круглыми шарами...пользы будет больше. Cherna-facepalm.gif
     
  2. Skiwi
    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    700
    Благодарности:
    475

    Skiwi

    Живу здесь

    Skiwi

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    700
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Москва
    Помимо температуры, котлы имеют еще и мощность. Ведь в зажженной свечке такая же температура как и в котле, но одной свечкой комнату не отопить...попробуйте посчитать мощность отдачи тепла, раскаленной болванки, в несколько тонн.
     
  3. Алексей4177
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    268

    Алексей4177

    Живу здесь

    Алексей4177

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Москва
    В цифрах это выглядит так. Шар диаметром 1 метр из железа имеет объём 0,52м.куб и весит 4081кг. 4 тонны.
    При дельте 900град. От 100 до 1000 град он накопит 1656МДж или 463кВт.ч.
    4/3*3,14*0,5м*0,5м*0,5м*7800кг/м3*460Дж/кг*900град*0,28 ~463кВт.ч

    Шар диаметром 2 метра, объём 4,18м.куб вес 32656кг дельта 900град
    Запас теплоты 3709кВт ил 3,7Мвт.
     
  4. Skiwi
    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    700
    Благодарности:
    475

    Skiwi

    Живу здесь

    Skiwi

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.12
    Сообщения:
    700
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Москва
    Запас это понятно, посчитай отдачу тепла, которая пройдет через теплоизоляцию.
    Если бы теоретически поместить болванку в вакуум, то да можно и считать полезную отдачу тепла.
    Но в реале, с той изоляцией, которую сможете себе позволить, потери будут огромные и они некуда не потеряются, а нагреют ваш дом, до состоянии духовки.
     
  5. Алексей4177
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    268

    Алексей4177

    Живу здесь

    Алексей4177

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Москва
    Летом потери легко отправить греть ГВС, а зимой пусть греет. Всё тепло остаётся в контуре дома.
    По температуре наружной поверхности. Думаю она не сильно будет греться. К примеру печь на дровах имеет вполне комфортную температуру без всякой изоляции. Здесь же слой огнеупорного кирпича плюс толстый слой каменной ваты.
     
  6. Алексей4177
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    268

    Алексей4177

    Живу здесь

    Алексей4177

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Москва
    Считал варианты для разных материалов. Интересные цифры получаются.
    Можно увеличивать запас тепла, увеличивая дельту температуры. Для интереса взял вольфрам. У него огромная плотность. 19 тонн на куб. Температура плавления 3500град. Но теплоёмкость в три раза меньше стали. Цена просто космос. Т. е не реально к применению.
    Еще можно рассмотреть кварцевый песок. Температура плавления примерно как у стали. Низкая цена. Теплоёмкость 800Дж*кг/град. Плотность 1,68 тонн/куб.м. Что в 5 раз меньше железа. Та с наполнителем из песка займёт примерно в 2,5 раза больше места, чем железный. И что особенно важно, площадь поверхности, а значит и потери, будут намного больше.
    Такой ТА, можно рассматривать при отоплении ЭЭ по ночному тарифу. Или при использовании ТТ печи.
     
  7. Валера Мальцев
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Валера Мальцев

    Участник

    Валера Мальцев

    Участник

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Всё это уже вчерашний день, использовать твёрдотопливный котёл для отопление. В емкость (фото будет внизу описания) 3 куба встраиваем котёл. Сам теп. ор обшиваем как и положено утеплителем, и делаем над ним крышу от осадков. Ставим теплоаккумулят ближе к дровинику, предварительно залив бетонную плащадку, типа фундамента, чтоб не таскать дрова в дом или котельную как обычно все это делают.
    Протапливать достаточно один раз в сутки с мощным вентилятором, до 0,5 0,8 кВт мощности. Можно подбрасывать для поддержания температуры теплоносителя, пару раз в сутки, но это если на улице ниже минус -30C и ниже. Для экономного расходования запасённой энергии в ТК, я сделал циркуляционный насос через термодатчик воздуха в помещении, упала температура на 0,5 градуса насос загонит в систему горячей воды и температура в помещении восстановится на заданном вами уровне. Систему отоплениея надо делать однотрубную, как ещё её называют Ленинградка. Вентилятор нужен с клапаном, так чтоб после его выключения через него и через топку, дымовую трубу не было тяги, чтоб холодным воздухом с улицы не охлаждалась нагретая вода в ТАК и не было канденсата в топке. На дверку топки надо делать обязательно типа утеплённой дверки, чтобы изолировать от холодный воздух от дверцы топки. В качестве ингибитора коррозии рекомендую применять Триполифосфат натрия, Силикат натрия, Сульфат цинка, Бихромат калия где купить и как применять, это всё есть в интернете. Выгода от такого типа теплоаккумулятора:
    1. не надо строить отдельную котельную, на неё денег надо около 70.000 рублей.
    2. Покупать дорогостоящий котёл, и набрасывать дрова каждые несколько часов, это тоже от 30.000 рублей и выше.
    3. Отапливать помещение котельной в которой вы не живёте, а это тоже пустая трата денег.
    4. Тратить время на переноску дров в котельную, а это за отопительный сезон может быть 30 кубов дров или угля 8 тонн.
    5. Занимает гораздо меньшую площадь, и причём в несколько раз.
    6. Покупать отдельный теплоаккумулятор.
    7. Можно не бояться что котёл вскипит и взорвёться, как иногда бывает если нет предохранительного клапана.
    Бак тепло-аккумулятора сварен из четырёх листов толщиной 4-5мм 1250х2500мм.Саму топку желательно изготавливать из специальной стали которая не даёт окалины.
    Приблизительные расчёты:Количество теплоты необходимое для нагревания равно:
    Qc*m*(t2-t1),
    где
    с=4183 Дж*кг*К - удельная теплоемкость для воды
    m=3000 - масса 3 куб. м воды
    t1 98 градусов.
    Итого: Q=250980 кДж
    А 1 кДж = 0,28 Вт*ч
    Т. е Q=200 кВт*ч Если считать что один килограмм берёзовых дров даёт тепла 2,7 кВт то получается 70 кг дров, это на две загрузки. А на обогрев одного квадратного метра 80 ватт в час и дом на 120 кв. м то его хватит как раз на сутки при -35, Если температура выше -10, то на 48 часов и или ещё больще. Оставляйте ваши комментарии. Будем дорабатывать.
     

    Вложения:

    • 076545678765434567.JPG