Низкая температура теплого пола

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Alexey226, 08.01.19.

  1. Alexey226
    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    Alexey226

    Участник

    Alexey226

    Участник

    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Низкая температура теплого пола
    Помогите разобраться с отоплением. Дом 200кв.м. из газосиликата 400мм не утеплен. На первом этаже батареи + теплый пол, на втором только батареи. Проблема в том, что при работающих батареях температура на теплых полах 15 гр. Воздуха в системе нет. При снятой термоголовке температура поднимается до 20гр. При этом температура на батареях падает с 55-60 до 35гр. Пробовал отключить насос на батареи и термоголовку поставил на 70гр, при этом на ГС температура на батареи 25гр., на теплые полы 60, на коллекторе ТП 26гр. Котел электрический ЭВАН на 12кВт временный, пока не подключим газ. Может мощности котла не хватает, хотя у меня больше подозрений к коллектору ТП. На фото коллектор тп и гс.
     

    Вложения:

    • 3e904a8e-27bb-43ca-892c-95ddec78bdda.jpg
    • 31c1f33b-2a66-49f1-925d-e682804bf1ce.jpg
    • 6b67b5dd-3224-48a9-921b-c5ea4403a51a.jpg
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176
    Адрес:
    Касимов
    Подача и обратка к смесительному узлу, не перепутана местами?
     
  3. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.423
    Благодарности:
    3.773

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.423
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    Самара
    На коллекторе подачи на ТП ? Если подмес обратки на ТП закрыть то какая температура подается в ТП ?
     
  4. Alexey226
    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    Alexey226

    Участник

    Alexey226

    Участник

    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Да, на подаче. Если выставляю термостат на 40гр. и ниже, то температура подачи в тп до 15гр.выше не поднимается
     
  5. Alexey226
    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    Alexey226

    Участник

    Alexey226

    Участник

    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Не перепутана
     
  6. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.423
    Благодарности:
    3.773

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.423
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    Самара
    @Alexey226, закрывать помес из обратки пробовали? По логике, если у вас закрыты батареи и 12 квт котел включен, то эти киловаты должны хоть подачу нагревать, если мало мощности котла, то подача то все равно должна нагреваться. Уверены что котел не отключается? Если котел работает и греет подачу нормально, то в ТП поступает мало воды из подачи, и много из обратки на смесительном узле
     
  7. Voevoda78
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    328

    Voevoda78

    Живу здесь

    Voevoda78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    328
    Напряжение на тэнах меряли во время работы ? Может котел то и на 12 квт не выходит, из за просадки напряжения. Вам котел надо мин 20 квт. А сейчас батареи и теплый пол перетягивают одеяло. На все, не хватает.
     
  8. Alexey226
    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    Alexey226

    Участник

    Alexey226

    Участник

    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Снятием термоголовки я разве не отключаю подмес обратки? Если да, то в этом случае как я и писал температура на подаче тп поднимается до 20гр. Можно попробовать в это время отключить насос на батареи. Хотя когда выставляю термоголовку на 70гр, разве это не является аналогией снятию термоголовки?
     
  9. Alexey226
    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    Alexey226

    Участник

    Alexey226

    Участник

    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Котел точно работает без остановок, ток 17-19А на каждой фазе. Напряжение на одной фазе 220, на двух других - 200в. Тоже думал что не хватает мощности, но при отключении насоса на батареи температура на подаче ТП больше 26гр. не поднималась. Хотя на ГС температура тп была 60гр. Ждал сутки, может дольше нужно?
     
  10. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984
    Адрес:
    Эстония
    ...Отключите батареи...и уберите насос на коллекторе.
    У меня его нету...и нету батарей. Пускайте воду в пол 32-33 гр.
    И, думаю, что будет достаточно.
     
  11. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984
    Адрес:
    Эстония
    ...Мне кажется, что насос лишний... :|: на коллекторе.
     
  12. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.423
    Благодарности:
    3.773

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.423
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    Самара
    Я не знаю как ваш конкретно узел подмеса работает. У меня можно перекрыть обратку вентилем и будет в полы гнать подачу. Тогда можно понять в узле подмеса дело или нет. Идет чистая подача с котла в ТП, и вся энергия туда. А у вас не знаю:hello: И естественно батареи нужно отключить будет на момент закрытия обратки тп.
     
    Последнее редактирование: 08.01.19
  13. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.423
    Благодарности:
    3.773

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.423
    Благодарности:
    3.773
    Адрес:
    Самара
    В доме то какая при этом температура? Откройте подачу на тп на всю, батареи закройте, тогда температура подачи на теплый пол должна подняться, и не до 26гр, а до температуры близкой к подачи с котла. А уж обратка может минимальной быть долго, все зависит от температуры пола, его объёма (стяжки бетона) и температуры в доме. И от качество теплоизоляции всех конструкций
     
  14. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984
    Адрес:
    Эстония
    :super::hndshk:
     
  15. Alexey226
    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    Alexey226

    Участник

    Alexey226

    Участник

    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Буду пробовать, сейчас еще и с мультифлекса на батарее сорвало трубку подачи, надеюсь это несвязано с тп