1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Buderus Logamax U072, Ошибка 3С - конденсат в трубках Пито, постоянно

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем volma, 08.01.19.

  1. ДимБорисыч
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    ДимБорисыч

    Участник

    ДимБорисыч

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    И снова добрый вечер, Сообщество! Проблема с ошибкой 3С так и не решена. Трубки Пито чистые, воды нет. Вызвали с газовой службы специалистов (людей прошедших обучение от Будерус),приехали сказали что необходимо делать техобслуживание котла (что-то сделали, почистили и тд),содрали денег и сказали что все будет ХОРОШО. ХОРОШО было, но не долго. Через сутки снова ошибка 3С,и танцы с бубнами. Запускается котел после 6-8 отключения от сети. Вчера снял переднюю крышку (на предмет проверки трубок Пито) и оставил. Итог 2 сутки котел работает без проблем. Но вопрос остается что делать с этой проблемой. Подскажите что-еще можно сделать, чем решить проблему
     

    Вложения:

    • Котел со снятой передней крышкой.jpg
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.105

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.105
    Адрес:
    Россия
    грязи конечно в котелке что то многовато...:(...у Вас на кухне он чтоль стоит?..с настройками скорости вентилятора пробовали экспериментировать?
     
  3. ДимБорисыч
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    ДимБорисыч

    Участник

    ДимБорисыч

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    Находится в коридоре, но кухня тоже рядом. Нет не пробывал. Работу вентилятора настраивали"спецы" из горгаза
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.105

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.105
    Адрес:
    Россия
    понятно...проверяйте соответствие установленной скорости длине и типу дымохода
     
  5. ДимБорисыч
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    ДимБорисыч

    Участник

    ДимБорисыч

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    А причем здесь вентилятор. Сейчас с открытой передней панелью работает, как только закрываю. Гаснет и выдает ошибку 3С
     
  6. ДимБорисыч
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    ДимБорисыч

    Участник

    ДимБорисыч

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    Как это соответствие установить?
     
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.105

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.105
    Адрес:
    Россия
    открываем инструкцию на стр. ...а ХЗ на какой странице... будеруса на разных котлах на разных страницах это приводится..но раздел вроде везде одинаковый -"Раздел 4. Отвод дымовых газов"...там картинки с вариантами дымоходов и таблички с кодами частот...Выбираем нужную картинку, нужный код...и дальше смотрим сервисную функцию 2. bd...она должна равняться выбранному коду
     
  8. ДимБорисыч
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    ДимБорисыч

    Участник

    ДимБорисыч

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо большое. По экспереминтирую и отпишусь по результату
     
  9. ДимБорисыч
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    ДимБорисыч

    Участник

    ДимБорисыч

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    И еще. Правда ли что под котел Будерус идет только коаксиальный дымоход?
    А то когда устанавливали котел, пожтехнадзор наотрез отказался подписывать акт на коаксиальный дымоход и пришлось переделывать систему под обычный
     
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.105

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.105
    Адрес:
    Россия
    Не совсем понятен вопрос. Котлы U072 имеют закрытую камеру сгорания, которая допускает установку либо коаксиального дымохода см. раздел 4.3.3 (4.3.5) инструкции, либо дымохода с отводом дымовых газов через отдельную трубу см. раздел 4.3.4 (4.3.6). Все допустимые варианты дымоходов указаны в инструкции. Другие котлы Будерус (U044, U054 и т. д. и т. п.) имеют свою, прописанную в инструкции, систему отвода дымовых газов.
     
  11. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    992

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    992
    Адрес:
    Самара
    Методом подбора найдите правильную ступень. Это несложно.
     
  12. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    992

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    992
    Адрес:
    Самара
    Вентилятор как раз и причем.
     
  13. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.989
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.989
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    А вы думали, что косяк дымохода за лето сам исправиться.
    Ставьте оригинальный дымоход за счёт того умника кто не разрешил коаксиал и приводите режим вентилятора в соответствии с дымоходом
     
  14. volma
    Регистрация:
    03.10.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    36

    volma

    Живу здесь

    volma

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    36
    Такое впечатление, что у вас нет притока воздуха в котел. Там сверху, где должен был быть коаксиал, от него внешнее кольцо хотя бы осталось открытым? Или его чем-то закрыли? Если закрыли, тогда в этом, наверное, и проблема.
     
  15. ДимБорисыч
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    ДимБорисыч

    Участник

    ДимБорисыч

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    Добрый день! Дело в том что котел был установлен и запущен весной 2018 года. Начало работы котла было просто замечательным, но затем начала выскакивать ошибка 6А. Ошибку устранили путем установки дроссельной диафрагмы. Лето 2018зиму,весну котел отработал, но летом 2019 начались проблемы с котлом, а именно постоянная ошибка 3С.
    Ну а дальнейшая эпопея по борьбе с ошибкой есть выше
     

    Вложения:

    • Дросельная диафрагма.jpg