1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Пуск тепла в декабре. Прогрев дома теплым полом

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем avt933, 06.01.19.

  1. avt933
    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    avt933

    Участник

    avt933

    Участник

    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Пуск тепла в декабре. Прогрев дома теплым полом
    Всем доброго времени суток! Решил я запустить тепло в новую дачу (S=94 кв. м - одно этажный) с целью зимой-весной сделать отделку и летом эксплуатировать полноценно дом. Схему теплого пола приложена (но думаю она сути не имеет). Общая длина труб теплого пола около 350 метров (диаметр 16 - металлопластик). Подключено все через времянку: элеткрический котел на 12 квт, на обратке вставлен циркуляционный насос. Насос и котел просто были в наличии - их и поставил - никто ничего не считал (на насосе три положения скоросте - поставил вторую). Горе сантехники, которые собирали времянку коллектор с расходомерами сделали обраткой - ничего не заработало - выкрутили расходомеры и вкрутили заглушки. Поэтому регулировка у меня осуществляется вентилями на подаче (которые должны быть на обратке). Результатами прогрева дома и плиты я не сильно доволен:
    1. Подача 43 градуса, обратка 15 - 20. Регулировку осуществляю по температуре обратки прижимаю вентиля)
    2. Давление в системе 2,6 бар - залит этиленгликоль (марку не помню точно)
    3. За 8 дней температура в доме стала +5, при наружней температуре в среднем -12. Плита пола зеброй в среднем от +10 до +20 градусов. Зебра не пугает, так как цель прогреть дом для выполнения отделочных работ. Точной регулировкой займусь летом после монтажа постоянной котельной.

    Вопросы:
    1. У кого есть опыт: нормальная ли это динамика прогрева по времени?
    2. Имеет ли смысл увеличить скорость насоса для большей циркуляции, тем самым поднять температуру обратки. Но боюсь, что котел не справится - он очень редко отключается (ограничение по температуре подачи стоит 50 градусов)
    3. Нужно ли сбросить давление в системе?

    P. S. толщина плиты 120 мм. IMG_4090.jpg
     

    Вложения:

  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Меняйте коллекторы местами и вкручивайте расходомеры, поставьте РБ а не ГА и желательно подключить до насоса, а не после как у вас, увеличивайте скорость насоса.
     
  3. avt933
    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    avt933

    Участник

    avt933

    Участник

    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Спасибо! Не очень понял, что такое РБ и ГА? Поменять коллекторы местами с целью насос сделать на подачу? Если задача вкрутить расходомеры, то я могу выкрутить вентеля с подающего коллектора и вкрутить туда расходомеры, а в опратный вкрутить внетеля. Это проще чем раскручивать евроконуса.
     
  4. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Просто поменять внутренности коллекторов не получится, вы не сможете поставить расходомеры на обратный коллектор, придется все равно откручивать евроконуса и менять нижний ниппель.
     
    Последнее редактирование: 06.01.19
  5. avt933
    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    avt933

    Участник

    avt933

    Участник

    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    У меня нет задачи сейчас сделать постоянную схему по ТП. У меня задача быстро прогреть дом до +15 и начать отделку. Снимать коллекторы и менять их местами это не вариант для меня: слишком трудоемко. Я это сделаю летом, когда все будет готово и постоянная котельная в том числе. Я хотел бы получить советы по:
    1. Скорости насоса
    2. Температуре обратки- подачи и перепаду температур
    3. Давлению этиленгликоля
     
  6. Eduardus
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.085
    Благодарности:
    1.068

    Eduardus

    Живу здесь

    Eduardus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.085
    Благодарности:
    1.068
    Адрес:
    Подольск
    Динамика прогрева по времени очень плохая. Как утеплена стяжка с ТП снизу? И с какой температуры начинали прогрев. За сутки на полной мощности температура должна подняться не менее чем на 10 градусов.
     
  7. avt933
    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    avt933

    Участник

    avt933

    Участник

    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    снизу 200 мм XPS Carbon
     
  8. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    454

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Нижний Новгород
    1) Прибавляйте
    2) Дельта уменьшится, когда скорость увеличитя. Температурв на обратке возрастет, на подаче снизится. Котел отключатся совсем перестанет, это норма для 12кВт на прогрев.
    3) отключите котел на 5минут. Дайте остыть теплоносителю. Сбросте давление теплоносителя до нуля. Настройте давление воздуха в баке на значение 0,5атм. Закачайте теплоноситель под давлением 0,6атм. Включите котел.
     
  9. avt933
    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    avt933

    Участник

    avt933

    Участник

    Регистрация:
    15.02.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Что даст снижение давления теплоносителя с точки зрения тепломеханики? Я не понимаю смысл давления в системе ТС.
     
  10. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    454

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Клапан предохранительный у Вас на 3атм, еще немного прогреется и он начнет сбрасывать. Правильно подобранный и настроенный бак предотвратит это. Чем ниже давление холодного теплоносителя - тем больше запас на разогрев. Бак то у Вас не большой, а незамерзайка расширяется сильно, вот я и рекомендую Вам снизить давление. Кстати сбросник вроде прямо над электрокотлом, так и до КЗ не долеко, надо бы трубкой отвести в сторону.
     
  11. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Поменять коллекторы местами пол-часа времени, еще немного времени на востановление давления в системе.
     
    Последнее редактирование: 06.01.19
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Динамика нормальная, 12 квт не о чем на старте такой плиты.
    скорость можете ставить любую а все улучшайзинги отложить до тепла.
    п. с. коллектора и правда махнуть местами проще :)),и правильней.