Помогите отрегулировать теплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Угрюмый72, 02.01.19.

  1. Угрюмый72
    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Угрюмый72

    Участник

    Угрюмый72

    Участник

    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тюмень
    Помогите отрегулировать теплый пол
    Проблемы с настройкой теплого пола.
    2 этажа по 100 кв метров.
    Дом пеноблок шириной 300, пенопласт 5 см и облицовка кирпич. потолок 2 этажа утеплен 5см пенопласт + 20см минплита
    1 этаж – жилые помещения 80 кв метров теплый пол (5 контуров) без радиаторов + 2 радиатора по 6 секций в гараже.) 20кв.метров
    2 этаж – 100кв.метров, 6 контуров теплого пола без радиаторов

    Котел основной настенный газовый, ProtermPanther 30KTV с датчиком температуры в помещении Termolink P eBus (установлен в комнате 1этажа) и датчиком температуры наружного воздуха. Резервный котел электрический Proterm Скат 14кВт.
    Принципиальную схему отопления нарисовал, прилагаю.
    Теплые полы первого и второго этажа подключены через насосно-смесительные узлы ValtecCombimix. (фото с 1 этажа прилагаю).
    При этом:
    расходомеры по контурам показывают 1-2 литра,
    Термоголовка на впускном регулировочном клапане установлена на 60град. (фактически клапан всегда открыт).
    Балонсировочный клапан на 1
    Перепускной – полностью закрыт.
    Запорный (на обратке) – полностью открыт.
    Насос на 2 скорости.
    На втором этаже настройка аналогичная.
    Радиаторы в гараже имеют термоголовки, но они установлены на максимальную температуру (полностью открыты)

    После длительных регулировок и вызова нескольких специалистов добился нормальной работы всей системы только с использованием резервного электрического котла. То есть первый и второй этаж работают от разных котлов. Краны 7 и 8 закрыты. Комфортная температура в помещениях если термометры на смесительных узлах показывают температуру Т1 60-70град, Т2 50-55град, Т3 не менее 40град. При наружной температуре 10-15 град ниже 0.

    При этом газовый котел, работающий на 1 этаж работает не на полную мощность, (на индикаторе котла горит 2 полоски из 5 указывающих на расход газа), температура в помещении без проблем достигает установленного на Термолинке значения и отключает котел.

    Если я подключаю второй этаж, краны 7 и 8 отрыты, 3 и 4 закрыты, то температура на подаче падает Т1 опускается до 40-50 град, соответственно падает температура в контурах и обратке. Но котел начинает работать циклично 5-10минут, Температура подачи (на котле) поднимается до 70-80град, котел отключается, 1-2 минуты остывает и включается снова. Через 5 минут снова нагревается и отключается. Создается впечатление, что нарушена циркуляция в системе. По логике циркуляция должна идти постоянно через радиаторы в гараже и не допускать перегрева,(так и происходит когда котел работает только на 1этаж) но радиаторы в гараже становятся холоднее (на ощупь их температура падает до 40-50 град).

    Прошу посоветовать как отбалансировать систему, чтобы она работала от газового котла.
     

    Вложения:

    • НСУ 1 этаж.jpg
    • схема отопления в доме.jpg
  2. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    2.947

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    2.947
    Адрес:
    Одинцово
    Первая мысль. Это не хватает давления у насоса.
    Если у второго котла есть свой насос, то он и решает проблему вашу. А он там точно есть. Вывод, или проверять пепрепускные клапана, на узлах смесительных. Или ставить насос на ветку второго этажа.
    Что наверное и придется слелать.
     
  3. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    454

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Нижний Новгород
    1) Клапан обратный есть на электрическом котле? Есть подозрение, что газовый через него замыкается. Попробуйте краны закрыть на эл. котле.
    2) Радиаторы нужно закрыть и открыть на 0,5-1оборота.
    3) Смотрите скорость насоса на котле.
     
  4. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984
    Адрес:
    Эстония
    [​IMG]

    ...Я бы убрал насос между подачей и обраткой.
    У меня его нету... и все - ОК! А потом дальше думать.
    Чем проще система, тем легче ее регулировать.
    И еще... очень трудно сбалансировть теплый пол
    и радиаторы. Это не первая тема на форуме.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    @Угрюмый72, информации о системе очень мало. Вы сделайте общие фотки котельной. Может у Вас трубы на гидрострелке перепутаны, а здесь их и не увидишь без фоток.
     
  6. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.556
    Благодарности:
    9.531

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.556
    Благодарности:
    9.531
    Адрес:
    Москва
    ?
    Балансировочный не должен быть на 1
    У вас в этом случае получается подача напрямую в полы
    Должно быть 2.5 -3.5

    Посмотрите методику настройки узла Combi
    Ваш специалист похоже ее не читал

    https://yadi.sk/i/QEDyf5JvbCrA_w
     
    Последнее редактирование: 03.01.19
  7. Угрюмый72
    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Угрюмый72

    Участник

    Угрюмый72

    Участник

    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тюмень
    Если я балансировочный делаю 2, то температура подачи в ветки ТП падает до 40град (термометр Т2), а обратка - 30-35град (Т3). Этого мне недастаточно, мне нужно на входе в петли
    ТП (термометр Т2) - 50град, при этом обратка (термометр Т3) должна быть 40град. при таком раскладе в доме будет комфортно. Не говорите, что не хватает мощности котла, он работает в полсилы и даже периодически отключается когда температура в котле доходит до 80 град.[/QUOTE]
     
  8. Угрюмый72
    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Угрюмый72

    Участник

    Угрюмый72

    Участник

    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тюмень
    Все основные компоненты на схеме, гидрострелки нет. От котла до Смесительного узла 1 этажа идет полипропилен ф32, от него отходят ветки в гараж и на второй этаж -полипропилен ф25
     
  9. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    2.947

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    2.947
    Адрес:
    Одинцово
    Котел может и работает в пол силы. Но проверте, есть ли разбор на второй этаж. И поймете что он не может прокачать теплоноситель. От того он и работает периодами короткими.
    И вы не ответили, по поводу клапана и перекрываете ли краны на Электро котле?
     
  10. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.556
    Благодарности:
    9.531

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.556
    Благодарности:
    9.531
    Адрес:
    Москва
    [/QUOTE]
    Так поднимите температуру СО.
    2 этажу батареям будет больше доставаться .
     
  11. Угрюмый72
    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Угрюмый72

    Участник

    Угрюмый72

    Участник

    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тюмень
    На втором этаже циркуляция есть. Это видно по расходомерам и термометру на входе (Т1), он показывает температуру 50-60град.
    Перепускные клапана на обоих узлах у меня закрыты, электрокотел при отключении перекрываю. (писал об этом в самом начале).
     
  12. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    2.947

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    2.947
    Адрес:
    Одинцово
    Остается только насос проверить .. хватает ли ему сил, для прокачки всей системы.
    получается, если в котле Мощи хватает. то остается, что циркуляция системы нарушена.
    и то что они показывают температуру не означает что проток теплоносителя там правильный ..
     
  13. Угрюмый72
    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Угрюмый72

    Участник

    Угрюмый72

    Участник

    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тюмень
    Так поднимите температуру СО.
    2 этажу батареям будет больше доставаться .[/QUOTE]
    Температура выше не поднимается, котел выдает 60град, (по автоматике, в комнате стоит Термолинк, настроен на отключение при 22град, фактически на Термолинке 21град. то есть сигнал на отлючение подавать не должен) на дисплее котла горит две черты, символы работы газовой горелки из 5 (то есть котел работает на 40%).
     
  14. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    454

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Что Вам мешает установить 80* на котле?
    В этом случае головка првого НСУ прижмется и тепло отправится на второй.
     
  15. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    2.947

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    2.947
    Адрес:
    Одинцово
    Есть
    пару предложений
    1) перекрываете полы 1 этажа и проверяете точно ли система сможет прогреть 2 этаж.
    при работающих батареях.
    2) перекрываете батареи и проверяете оба теплых пола.
    3) а какое давление в системе когда газ ? и если система работает на двух котлах, давление разное в системах или одинаковое ?
    последовательность 1 и 2 пункта без разницы с чего начать. главное посмотреть за временем, что с давлением и расходом на полах .