Обледенение вертикального коаксиального дымохода 80/125

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Андpей, 30.12.18.

  1. Rokkarolla
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    2

    Rokkarolla

    Живу здесь

    Rokkarolla

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    2
    Добрый день! С учетом прошедшего времени удалось ли кому-то решить проблему? Смонтировал систему из прямого дымохода 60/100 длиной 3 м, конденсатоотводчика и оконечника вертикального для коакс. трубы BAXI 60/100 мм, длина 1000 мм (KHG71403641). Котел Buderus LogamaxU072, не конденсационный. Обмерзает, но пока работает. Ждать ли остановки котла? Есть ли варианты решить проблемы бюджетно? Спасибо заранее за ответ!
     

    Вложения:

    • Baxi.jpg
    • Baxi1.jpeg
  2. inv1ze
    Регистрация:
    02.12.16
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    11

    inv1ze

    Живу здесь

    inv1ze

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.16
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    11
  3. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.721
    Благодарности:
    2.028

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.721
    Благодарности:
    2.028
    да вообще никаких проблем.
    на втором этаже, во внешней трубе сделал ревизионное окно 5x5 см. В сильные морозы (от -28 и более) открываю его и все.
     
  4. inv1ze
    Регистрация:
    02.12.16
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    11

    inv1ze

    Живу здесь

    inv1ze

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.16
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    11
    т. е. забор воздуха происходит из помещения частично?
     
  5. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.721
    Благодарности:
    2.028

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.721
    Благодарности:
    2.028
    да. в сильные морозы просто открываю заслонку и все