1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Требуется консультация по газовым пушкам

Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Сиргеечь, 30.12.18.

  1. Сиргеечь
    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    Сиргеечь

    Участник

    Сиргеечь

    Участник

    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Нижегородская область
    Требуется консультация по газовым пушкам
    Здравствуйте, и с наступающим Новым Годом всех!
    Требуется консультация по газовым пушкам.
    1. Имеются две газовые пушки 10 и 18 кВт., а также один баллон пропановый на 27 литров. Каждая пушка имеет шланг с редуктором, как на фото. IMG_20181229_185314.jpg
    Вопрос: можно ли подключить к баллону сразу две пушки? Какова при этом схема подключения? Варианты такие: 1. Баллон, редуктор, шланг, тройник, две пушки. 2. Баллон, тройник, два редуктора, две пушки.

    2. Можно ли без доработок подключать газовую пушку к магистральному газу? В баллонах пропан, в магистрали, по идее, метан. Никакой информацией по давлению, жиклёрам и т. д. не обладаю...
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    21.929
    Благодарности:
    8.216

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    21.929
    Благодарности:
    8.216
    Адрес:
    Калуга
    1. оба рабочие. первый лично для меня предпочтительнее - по шлангу идет невысокое давление.
    2. не будет. в магистральном слишком низкое давление - форсунки надо менять.
    а она вся есть в нете - теплотворность, соразмерность единиц, давление в магистарльном газе и тд.
    Вашего балончика на эти пушки может хватить максимум на день на всю мощность, а то и меньше. под конец баллона мощность пушек упадет. что-то еще ?
    вентиляция приточная и вытяжная должна быть хорошая.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    21.929
    Благодарности:
    8.216

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    21.929
    Благодарности:
    8.216
    Адрес:
    Калуга
    10ка на память ест 600 грамм в час - могу ошибаться.
     
  4. Сиргеечь
    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    Сиргеечь

    Участник

    Сиргеечь

    Участник

    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Нижегородская область
    Подойдёт ли вот такая лягуха для организации работы двух пушек?
    IMG_20181229_185048.jpg
     
  5. Сиргеечь
    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    Сиргеечь

    Участник

    Сиргеечь

    Участник

    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Нижегородская область
    Мне не особо принципиально время работы, пушки нужны для эпизодических наездов в гараж зимой, работа там никак не более 5 часов. После пары раз баллон можно перезаправить.
    А вопрос про магистральный газ возник по поводу предварительного прогрева дома перед заполнением водяной системы отопления. Дом зимой не отапливается, но прошлой зимой пришлось запускать систему в мороз. В доме есть газ. В том году пару часов горела газовая плита, худо-бедно нагнала необходимую температуру, и я заполнил систему водой и пустил котёл. Теперь, когда есть пушки, лучше предварительно греть ими, но баллон придётся брать с собой, к сожалению.
    Спасибо за ответ.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    21.929
    Благодарности:
    8.216

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    21.929
    Благодарности:
    8.216
    Адрес:
    Калуга
    Пожалуйста. плита, кстати, часто не хуже пушки - 4хконфорочная кВт 8 может выдавать.
    можно заморочиться и заменить форсунки в пушке дял магистрального- читайте мануал.
    по редуктору ... посмотрите его характеристики в нете и пушек в мануале - тут главное выходное давление.
    не совсем понял: котел работает - зачем пушки ? балонный газ на порядок дороже магистрального.
     
  7. Сиргеечь
    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    Сиргеечь

    Участник

    Сиргеечь

    Участник

    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Нижегородская область
    Когда котёл работает, пушки уже не нужны. Они нужны перед пуском котла. Ну это крайняя мера. Приезжаешь зимой в дом, а там минус 10. При такой температуре заполнять систему водой страшно, вода может колом встать. Поэтому и надо нагреть помещение вместе со всеми трубами отопления хотя бы до минус двух градусов. Тут можно и котёл пустить, и пушку выключить.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    21.929
    Благодарности:
    8.216

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    21.929
    Благодарности:
    8.216
    Адрес:
    Калуга
    Котел зачем выключаете ? пусть поддерживал бы градусов хоть +5 в доме.
    в доме есть какая отделка ?
     
  9. Сиргеечь
    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    Сиргеечь

    Участник

    Сиргеечь

    Участник

    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Нижегородская область
    Потому что котёл хоть и не плохой, но старый, вообще без электроники и автоматики. Дом в деревне. Случаются перебои с электричеством. Если что - сам не включится, и трындец системе.
    Вот сделаю ремонт, заменю котёл на нормальный, и систему на незамерзайке. Тогда тушить котёл и сливать воду на зиму не будем.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    21.929
    Благодарности:
    8.216

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    21.929
    Благодарности:
    8.216
    Адрес:
    Калуга
  11. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.134
    Благодарности:
    4.105

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.134
    Благодарности:
    4.105
    Адрес:
    Владимир
    У лягушки расход 1 кг/ч. Смотрите какой расход у двух пушек. Если больше 1 кг/ч выходит - не подойдет.

    Да и вообще идея с 2-мя пушками от одного 27 л баллона - не очень.
    Расход будет бешеный - баллон охладится - давление упадет - пушки погаснут...
    Баллон охлаждается при отборе газа - такова физическая природа процесса.
    Баллон греть 100% придется