1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Изменение рабочего цикла котла

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Andr00007, 28.12.18.

  1. Andr00007
    Регистрация:
    28.12.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Andr00007

    Участник

    Andr00007

    Участник

    Регистрация:
    28.12.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Изменение рабочего цикла котла
    Добрый день! Полтергейст поситил мой дом. Начну по порядку. Трёх этажный дом, двухтрубка, два котла будерус 24 кВт. Третий год в работе. Два года в плоть до декабря этого работал один котел на отопление второй на горячую воду, котел отопления постоянно находился в работе и поддерживал задануза температуру -+1 градус. В бойлерной было ооооочень жарко. Несколько дней назад проснувшись утром обнаружил что на котле 42 градуса стал наблюдать, режим работы изменился на нагрев- остывание до 38 опять нагрев причем что нагрев что остывание происходит нагрев минута работа на заданной минут 5 остывание минута не работает минут 5. В бойлерной прошла банная жара. И ещё одно в гараже заработала батарея (не грела с начала сезона но так как гараж я на нее забил)
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    @Andr00007, очень трудно Вам помочь.
    Нужна какая-то схема, фотографии, описание системы.
    Да и текст написан весьма замысловато. Проставьте запятые. Сложно уловить смысл предложений.

    Раньше в бойлерной было очень жарко...а что так нагревало? Металлическая арматура? Медная обвязка? Радиатор?
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    @Andr00007, в гараже батарея могла начать греть из-за того, что перестал работать какой-то насос. Тут масса вариантов. Нужны технические подробности системы.
     
  4. Andr00007
    Регистрация:
    28.12.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Andr00007

    Участник

    Andr00007

    Участник

    Регистрация:
    28.12.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Я думаю что постоянная работа котла отопления
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Что постоянная работа котла? Греет помещение?

    Если кому-то отвечаете, то можно нажать "цитировать" и будет процитирован весь текст собеседника, либо выделить нужную фразу и всплывет иконка "цитировать".
     
  6. Andr00007
    Регистрация:
    28.12.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Andr00007

    Участник

    Andr00007

    Участник

    Регистрация:
    28.12.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Думаю постоянная работа котла нагревала помещение
     
  7. Andr00007
    Регистрация:
    28.12.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Andr00007

    Участник

    Andr00007

    Участник

    Регистрация:
    28.12.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
  8. Andr00007
    Регистрация:
    28.12.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Andr00007

    Участник

    Andr00007

    Участник

    Регистрация:
    28.12.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    А сейчас котел работает в режиме 5 минут через 5 минут. Так?
     
  10. Andr00007
    Регистрация:
    28.12.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Andr00007

    Участник

    Andr00007

    Участник

    Регистрация:
    28.12.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Переключал на другой котел работа аналогичная, думаю дело не в котле
     
  11. Andr00007
    Регистрация:
    28.12.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Andr00007

    Участник

    Andr00007

    Участник

    Регистрация:
    28.12.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Да примерно так.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    @Andr00007, честно говоря, я не понял систему. Вы пишете, что один котел для отопления, а второй для горячей воды...а по схеме котлы просто в параллель подключены.

    Подождите...подтянутся более сведущие люди. Может скажут словечко нужное.
     
  13. Andr00007
    Регистрация:
    28.12.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Andr00007

    Участник

    Andr00007

    Участник

    Регистрация:
    28.12.18
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Да, в параллель но настроены так: один отопление другой горячая вода
     
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Схема ясна, хоть на ней и нет гвс :)
    теперь осталось понять что спрашивает тс.
     
  15. vladimirtmb43
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    2.060
    Благодарности:
    897

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    2.060
    Благодарности:
    897
    Адрес:
    Тамбов
    Фильтры почистить для начала надо