1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помещение коте́льной на дизельном топливе

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Iliabkmz, 24.12.18.

  1. Iliabkmz
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    235

    Iliabkmz

    Живу здесь

    Iliabkmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Балашиха
    Помещение коте́льной на дизельном топливе
    Всем доброго времени суток.

    Если кто помнит, стоял перед выбором котельной в доме или в отдельном помещении и по ряду факторов - решил сделать в доме...

    Оговорюсь сразу, ставлю котел КITURAMI STSO - 13 и понятно, что котел маленький и под нормы для котельных он вообще не попадает, да и под дизельные котельные норм как таковых и вовсе не кто не предъявляет, так как и не кому спрашивать... Поэтому, мне больше интересны ответы основанные на здравом смысле и опыте, нежели ссылки на нормы, особенно для газовых котельных...

    Само помещение 1,9 метра на 2,4 метра. Дверь из дома планирую поставить железную, стальную с уплотнителем, что бы уж точно не тянуло в дом с котельной.

    Так как дом деревянный, потолок обил огнеупорным гипсокартоном, стены гипсокартоном
    Сапфир (огнестойкий, звукоизоляционный, ударопрочный), пол застелил ГКЛ. Конечно, это не лучший вариант, но у многих, у кого видел котельные - котел и вовсе стоит в деревянных помещения...

    Теперь вопросы:
    1. Нужно ли делать дверь на улицу?
    2. Не совсем понимаю, как правильно сделать вентиляцию, по инструкции к котлу - 9 Горелка.jpg 17 Фильтр-глушитель.jpg
    Отверстие внизу и вверху помещения. Видел в живую и на форумах, что внизу - это обычно решетка с улицы, а верхнее - это окно? Достаточно ли окна или лучше тянуть вент стояк на крышу?
    3. Собственно вопрос по окну, как прикинуть правильный размер? По схеме не совсем понятно: 18 Вид внутрь котла со стороны фильтра-глушителя.jpg
    4. Нужна ли батарея отопления в самой котельной?
    5. Какой краской лучше покрасить пол, стены и потолок?
    6. По схеме - котел должен стоять на подставке 20 Вытаскивание турбулизатора.jpg Из чего лучше ее сделать и зачем она вообще?
    7. Дымоход (принудительный выхлоп и принудительный
    воздухозабор) - многие пропускают прям в деревянной стене, но трогал такие дымоходы, они весьма горячие на ощупь. Как лучше его пропустить в стене из бруса? По схеме, особо ни чего не требуется: 12 Корпус котла Место горелки.jpg
    8. Еще хотел спросить, насколько он вонючий? Окна второго этажа не насосут вонищи?
    Сейчас в доме где живу, такой дымоход у газового котла - прям под окном второго этажа и запаха ни какого нет.

    Заранее, благодарен если направите в нужное русло.
     
    Последнее редактирование: 24.12.18
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Так где вопросы-то?:)
     
  3. Iliabkmz
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    235

    Iliabkmz

    Живу здесь

    Iliabkmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Балашиха
    Сори, накосячил. Сейчас все поправил.
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Iliabkmz, чуть позже отвечу на все вопрсы. У самого 17-й Китурами 4 года работал в помещении, находящемся внутри дома.
     
  5. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.727
    Благодарности:
    3.493

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.727
    Благодарности:
    3.493
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обязательно.
    Котеьная - грязное помещение, хотите Вы этого или нет. Таскать грязь через дом - неправильно.
    Сделайте дырку возле окна диаметром 160. В неё вставьте анемостат. Это будет приточка.
    На другой стене - тоже дырку и по фасаду трубу любую выше кровли тоже на 160. Это будет вытяжка.
    Дырки закроете декоративными решётками.
    Будет работать естественная вентиляция.
    У меня ещё вентилятор на вытяжке стоит, включается при включении цирк. насоса.
    Сделайте нормальное окно с учётом норм освещения (примерно 1м2 окна на 10 метров площади помещения).
    Нет.
    Я, как многие, поставил, потом - перекрыл. Она не нужна.
    Я делал из силиката кальция и поверх лист оцинковки. Делал чисто из противопожарных соображений.
    Опять же - делал противопожарку. Дырка 50х50. Короб из силиката кальция заполненый базальтом (Файерборд).
    Вообще наружная часть коаксиального дымохода не горячая. Стартовый участок горячий. Но по правильному температуры выхлопа не более 250*С.
    На улице запаха нет. Очень быстро разносит ветром. Примерно, как от автомобиля.
    В котельной конечно запах есть.

    И ещё - рекомендую в котельной емкость под солярку литров на 500. Её будет хватать месяца на 2-4. Тогда сможете летом брать дешёвую летнюю солярку. Всё равно в тепле стоит.
     
    Последнее редактирование: 24.12.18
  6. Iliabkmz
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    235

    Iliabkmz

    Живу здесь

    Iliabkmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Балашиха
    @Ljubitel, спасибо ОГРОМНОЕ, за Ваши ответы!

    Ну это оно понятно. Только вот у меня дверь получится с обратной стороны дома, сомневаюсь, что сильно захочется идти не через дом... А от чего основная грязь? Ко всем к кому заходил, в целом в котельной чисто, но вонюче...
    Интересное решение, надо будет рассмотреть...

    В остальном, вроде все понятно...
     
  7. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.727
    Благодарности:
    3.493

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.727
    Благодарности:
    3.493
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы ведь в доме долго жить собираетесь, не так ли ?
    Так вот с годами - всё равно грязь появится.
    Вариантов много:
    Котёл долго работал, топливо "подешевле" купили и горелку не перестраивали, стал засираться, настроили плохо - стал "немного дымить" в помещение.
    Летом надо бы котёл почистить. Сняли горелку, выковыряли полведра сажи. Что со всем этим добром через спальню идти ? :)
    Трубы жаровые будете ёршиком чистить - сразу меня вспомните, как облако чёрное увидите :)

    Дверей надо две - из дома и снаружи. Из дома тоже будете заходить - котёл проверить, уровень солярки посмотреть, покурить, пивка попить пока все думают, что Вы в котельной делом заняты :)
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    У меня 1,8х3,12м (несколько избыточно, но это - помещение "будущего СУ", вернее, уже "настоящего СУ", поскольку котел с осени прошлого года вынесен в отдельно стоящую котельную).
    У меня - ЦСП
    Желательно (причину @Ljubitel уже пояснил). Но у меня - не было (помещение на 2 этаже). И грязи не было в доме нисколько.
    У меня было просто ПОСТОЯННО приоткрыто (откинуто) окно. В межсезонье побольше, зимой - поменьше (гребенка-ограничитель открытия окна - в помощь).
    В дополнение к этому, "воздушный" патрубок коаксиального дымохода не стал соединять гофрой с воздушным патрубком котла. А оставил просто "открытым в помещение" - так, при работе котла, в помещение поступал теплый воздух. Даже в морозы.
    Делайте сразу "по требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием" (не менее 0,8м2 "по стеклу") - а вдруг газ дадут.
    Не нужна. Котельная в доме - самое теплое помещение дома.
    Даже в -32град морозы у меня в котельной температура не опускалась ниже +25 (и это при приоткрытом окне!).
    Любой не маркой (серых тонов или с перламутровым оттенком - :super:).
    Зачем - не знаю. Но поставил. Сделал из 4 реек 20х50 (на ребро) с прикрученным поверх получившейся рамки (размером = площадь дна корпуса котла + по 5см с каждой стороны) листом ЦСП
    Температура поверхности коаксиала - не более 60-:-65град. Для бОльшего успокоения, дымоход пропускается в отверстии, на 5-:-15 см бОльшего размера, чем наружный диаметр коаксиала. Зазор м/ду коаксиалом и стеной заполняется
    - асбестом ("пух-шнур") - кому-то не нравится из-за "вредности асбеста"
    - минплитой (нарезанные кольца или полосы, запихиваемые "кольцами" в щель и заполняющие ее по окружности)
    - огнестойкой противопожарной монтажной пеной (вариант неразборный!)
    Для еще бОльшего успокоения, в отверстие вставляется отрезок трубы, согнутый из листа оцинковки, плотно прилегающий к древесине стены.
    Вид отверстия с дымоходом, со стороны наружной стороны стены и со стороны помещения декорируются фланцами
    фланец.jpg
    Если дверь из котельной в дом уплотненная - запаха в доме нет совершенно.
    Если не делать выпуск дымохода прямо под окном - не насосут.
    Чтобы не подсасывало выхлоп обратно в коаксиал (в отверстия всаса воздуха), полезно установить такую насадку
    IMG_20180305_080050.jpg

    Я использовал переходник d100хd120

    И да, - в котельной надо иметь расходный бак, емкостью, хотя-бы 100л, из которого котел будет питаться солярой. Так она и теплая всегда будет, и видно будет - сколько котел расходует, и всегда гарантированный запас будет (в случае если возникли проблеммы с топливопроводом из основной емкости).
     
  9. Hawker123
    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    128

    Hawker123

    Живу здесь

    Hawker123

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.15
    Сообщения:
    376
    Благодарности:
    128
    Про вентилятор - у меня в инструкции к горелке сказано: НИКАКИХ приточно-вытяжных вентиляторов стоять не должно. У меня приоткрыто окно всегда. Батарея есть, но стоит на тройке. Помещение котельной - самое чистое в доме :) Про вентиляцию - в инструкции к котлу сказано, какая площадь должна быть у дырки в стене. Если память не изменяет -150 кв. сантиметров.
     
  10. Iliabkmz
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    235

    Iliabkmz

    Живу здесь

    Iliabkmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    542
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Балашиха
    @DiJo, @Hawker123, спасибо, за столь подробные ответы!
    В принципе, это логично!

    В принципе, для себя решил основные вопросы, не совсем только решил для себя вопрос по вентиляции... Окно оно заменяет приточку или вытяжку? И теоретически приточку лучше сделать снизу помещения с улицы, а окно тогда как вытяжка? Или лучше и приточку внизу помещения, окно и вытяжную... Не будет перебора? Еще же дымоход?
     
  11. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.727
    Благодарности:
    3.493

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.727
    Благодарности:
    3.493
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Приточку.
    Можно и сверху помещения приточку делать.
    Так не будет работать. Откуда тяга возьмётся ?
    Если только принудительный вариант с пропеллером.
    Не будет.
    Чтобы работала естественная вентиляция - нужна тяга в вытяжном канале.
    Её создаст только вертикальный участок трубы длиной от 4-х метров и выше кровли.
    И всё равно летом может быть тяга "не очень" - мала разница температур.
    Так что трубу - чем длиннее, тем лучше.
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Ljubitel, нормально окно работает одновременно и на приток, и на выьяжку. На этом основано проветривание окнами. Только открывать надо не на микрощель, а хотя-бы до "откинутого" положения.
     
  13. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.727
    Благодарности:
    3.493

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.727
    Благодарности:
    3.493
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы можете делать, как хотите. Хоть вообще без окна. Будет проветриваться через дверь и смежные помещения.
    Под неорганизованной естественной системой вентиляции понимается воздухообмен в помещении, происходящий за счет разности давлений внутреннего и наружного воздуха и действий ветра через неплотности ограждающих конструкций, а также при открывании форточек, фрамуг и дверей.

    Но в котельной всё же желательно сделать вентиляцию с побуждением.
    Организованной естественной вентиляцией называется воздухообмен, происходящий за счет разности давлений внутреннего и наружного воздуха, но через специально устроенные приточные и вытяжные проемы, степень открытия которых регулируется. Для создания пониженного давления в вентиляционном канале может использоваться дефлектор.
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Ljubitel, мне, как профессионально занимающемуся вентиляцией, не надо пояснять про способы организации вентиляции в помещениях.
    Когда у меня котел стоял в доме, в отдельном помещении, окно в этом помещении было круглый год приоткрыто. И вентиляция была отличная.
    А вот приток в котельную через дверь (щель под дверью, переточную решетку в двери), из дома, - нехороший способ. Та-же надплитная вытяжка, включенная во время готовки, с легкостью потянет воздух из котельной в дом. Так что, котельная должна быть отсечена от остальных помещений уплотненной дверью и иметь свою, обособленную систему вентиляции (и вытяжку, и приток). А вот какая эта система будет - через окно, естественная (вытяжка = "труба в небо", приток ="дыра в стене"), принудительная или смешанная - решать самому "эксплуататору". В соответствии с техническими возможностями по устройству того или иного варианта.
     
  15. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.727
    Благодарности:
    3.493

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.727
    Благодарности:
    3.493
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :hello:
    :hndshk:
    Так пусть и решает.