Проводка в квартире

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ольчик82, 22.12.18.

  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Что тут нормального? Скажите, где в квартире можно (а, главное, нужно) использовать кабель 3*4?
     
  2. NNNS
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    24

    NNNS

    Участник

    NNNS

    Участник

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Люберцы
    Нужно - там где есть требования под оборудование - водонагреватель или электроплита, мощностью от 3,5 кВт до 7кВт.
    Можно - везде, смотря для каких целей.
     
  3. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    2.528

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    2.528
    Адрес:
    Саратов
    Можно везде где нагрузка менее 5,5-6 кВт.
    А где нужно и целесообразно?
    Что-то потребляющее в длительном режиме 4-5 кВт. Мало ли какая техника...
    Да, это будет не бытовая розетка на хвосте, это будет прямое отключение к установке. Например приточно-вытяжная вентиляция с подогревом притока. Например парогенератор. Например электрокотёл греющий воду для тёплого пола.
    Думаете не бывает такого? Бывает!
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Доводилось подключать и хамам, и фермы, и тем более, электрокотлы. Но вот в квартире, о которой идёт речь, ничего этого нет.
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да-да, расскажите подробнее про электроплиту. Однофазную.
     
  6. NNNS
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    24

    NNNS

    Участник

    NNNS

    Участник

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Люберцы
    Есть такие.
     
  7. NNNS
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    24

    NNNS

    Участник

    NNNS

    Участник

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Люберцы
    Не исключено - подключение через силовые кабельные разъемы. Диапазон разъемов от 16А до 63А удовлетворяет большинство требований/рекомендаций по установке.
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.662

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.662
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Есть-то есть, но по нормативам, кабель к ней должен быть 3×6 кв. мм.
     
  9. danilyabelov
    Регистрация:
    03.12.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    14

    danilyabelov

    Участник

    danilyabelov

    Участник

    Регистрация:
    03.12.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    14
    Добрый вечер.
    GBS electrik - отвечаю на вопросы:

    1. Для розеток минимум 3х2,5 ВВГ - А максимум какой? А почему 1,5 нельзя?
    Проектировщики закладывают на розеточные группы кабель 3х2,5 во всех помещениях (жилой дом, квартира и т. д.). Если кухня или тех. помещения, то уже смотрят по мощности потребителей. Как правило, 1,5 сечение до 3 кВт, чтобы кабель не грелся и не было последствий. В кухне много техники, в ванной тоже, в спальне (утюг, обогреватель и т. д.) могут быть + электроника, а группа как правило состоит из больше, чем 1 розетки, отсюда 3Х2,5 будет куда актуальней и правильней для защиты, безопасности и с запасом на будущее. Автомат всегда проще заменить в щитке, чем весь кабель на группу.
    2.

    Для групп розеток в с/у и кухне, детской ставим отдельный УЗО+автомат или Дифавтомат.

    А для других групп дифзащита не нужна? - Вы правы здесь, наши проектировщики закладывают УЗО или Дифавтоматы на все розеточные группы, будь то дом или квартира. Но здесь еще стоимость оборудования играет роль, так как цена Дифавтомата примерно 60-70$, простого автомата 20$. Мы рекомендуем ставить на все группы розеточные для безопасности и защиты от утечек.
    3.

    Под плиту отдельный кабель 3х4 ВВГ - на отдельный автомат + заземление

    П. 9.2 СП-31-110 последний абзац. Ознакомьтесь, пожалуйста - Спасибо, полезно будет, ознакомлюсь. Написал исходя из опыта готовых проектов, которые уже реализованы. Возможно что-то не учел.
    4.

    Под кондиционер отдельный кабель 3х2,5 ВВГ - на отдельный автомат

    А почему? - такие требования нам как правило выдают смежники по разделу ОВ для электриков (задание). Один общий автомат на наружный блок если система мульти-сплит или VRF и на каждый внутренний блок отдельный автомат и кабель. По кабелю закладывают 3х2,5 для внутренних блоков. 3х1,5 смотря какой блок если 9-ка то там 3 кВт нагрев/охлаждение кабель будет греться, поэтому берем с запасом по сечению
    5.

    Под стиральную машинку 3х2,5 ВВГ будет достаточно тоже отдельный кабель

    А почему нельзя в группе? А почему нельзя отдельный на 1,5 квадрата?
    По нагрузке в режиме нагрева воды тенами у нас по проектам до 2,5 кВт стиральные машинки до 6 кг с загрузкой. Некоторые модели до 3-3,5 кВт, смотря какая фирма и размер. Если в группе, и включить фен к примеру или бойлер в ванной, то нагрузка будет суммарная большая и кабель даже 3х2,5 начнет греться.
    Отдельная группа, у нас закладывают проектировщики для бытовой техники с высокой потреблением энергии - бойлер, печка, духовка, стиральная машинка и т. д.

     
  10. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    2.528

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.838
    Благодарности:
    2.528
    Адрес:
    Саратов
    Давайте и я прокомментирую.

    На 1,5 квадрата до 3 кВт? А защитить каким номиналом автомата сможете чтобы так было? Автоматы на 13 ампер? Прям серьёзно такие поставите?

    Стоимость прекрасного "простого автомата" не 20 долларов, а примерно 8. Или вы про неведомую страну?
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.736
    Благодарности:
    11.533

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.736
    Благодарности:
    11.533
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    1. Я спрашивал. Какой максимум сечения для розеток. Вопрос остался не раскрытым.
    2. Ваших проектантов в шею гнать ссаными тряпками.
    А ваши смежники по ОВ что то понимают в электричестве? Не похоже. А еще похоже, что вы в нем понимаете еще меньше.
    А какая нагрузка будет? А сколько времени? А что такое перегрузочная способность кабеля? А что такое ВТХ автомата? А какой вообще длительно допустимый ток для кабеля 2,5 квадрата?
    Об умственных и профессиональных способностях ваших проектировщиков я уже говорил? Повторю. Бездари и неучи.