1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Понижение уровня грунтовых вод

Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Sanya551, 16.12.18.

  1. Sanya551
    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    Sanya551

    Участник

    Sanya551

    Участник

    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Раменское
    Понижение уровня грунтовых вод
    Здравствуйте, почему-то я не нашел на форуме такой темы как обозначил. Так что прошу подсказать либо что делать, либо ссылку на подобную тему.
    Я строю дом (7*10) в московской области, под домом выкопал подвал (5*8) на 1,5 м ниже уровня земли, на полу бетонная стяжка, стены - пескобетонные блоки. По весне его благополучно затопило водой, а ближе к середине лета - вода ушла. Так прошло несколько лет. Уровень воды по весне был разный: от 40 см до 110 см (до уровня земли). Ничего умнее я не придумал как сделать внутри подвала кессон. Кессон в во весь подвал, толщина металла - 5мм. Растояние между кессоном и стенками подвала гуляет от 1 мм до 50 мм, это расстояние я залил битумом, но битум почему-то опустился примерно на 1 м от уровня земли. По весне, когда пришла вода - она каким-то образом преодолела битум и выперла кессон, летом вода ушла - кессон опустился.
    Теперь я думаю, что надо продолжить эту борьбу с внешней стороны. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь варианты понизить уровень грунтовых вод около дома?
     
  2. сеня 68
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.687

    сеня 68

    Живу здесь

    сеня 68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.687
    Адрес:
    Новокосино Москва
    @Sanya551, при заложении фундамент (конструктив) должен был быть изготовлен
    под условия высокого УГВ.
    А сейчас вам почитать тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/8050900/
     
  3. Sanya551
    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    Sanya551

    Участник

    Sanya551

    Участник

    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Раменское
    Сеня 68, спасибо, но я не нашел ответа на свой вопрос. Фундамент у меня это бетонные колонны (50*50 см) на расстоянии 3м друг от друга.
    Я понимаю, что в идеале надо было бы как-то по другому делать устройство фундамента или подвала, но сейчас я имею то, что описал выше и прошу подсказать способ понизить угв.
     
  4. AndreyPo
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    1.004
    Благодарности:
    1.400

    AndreyPo

    Живу здесь

    AndreyPo

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    1.004
    Благодарности:
    1.400
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нужны характеристики грунтов в пятне застройки (отчёт ИГИ), вертикальные отметки прилегающей территории (рельеф), характеристики материалов обратной засыпки, а также текущий вид всей конструкции.
     
  5. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Поддержу Андрея: без достоверной схемы того, что Вы наколхозили, и понимания грунтов (да и рельефа, кстати) разговор пустой.
    По сезонному характеру поднятия воды скорее всего так - а решение уже зависит от деталей.
    Обычно находится, если не в водоеме дом построен. ;)
     
  6. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.709

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.709
    Адрес:
    Москва
    Дебит воды определить не помешает...)
    Возможно, после устройства кессона надо было пригрузить днище бетоном с сеткой. Так делают при монтаже заглубленных насосных станций .
     
  7. Sanya551
    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    Sanya551

    Участник

    Sanya551

    Участник

    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Раменское
    Извините, я толком не понял что Вы от меня просите, но попробую ответить:
    Дом находится в центре снт, площадь снт ровная, без наклона (видимого), грунт - песок 4 метра точно (сверху, 30-40 см слой земли). По близости водоемов нет. У меня на участке колодец и я вижу как по весне вода поднимается до разного уровня, а к середине лета опускается до 1,8 - 2м (от уровня земли).
    Нужны еще какие-то данные?
     
  8. Sanya551
    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    Sanya551

    Участник

    Sanya551

    Участник

    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Раменское
    Кессон весит порядка 5 тонн и его подняло. Вы думаете стяжка может помочь? Конечно, не хочется ее заливать, т. к. высота потолка понизится, а она сейчас равна моему росту.
     
  9. AndreyPo
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    1.004
    Благодарности:
    1.400

    AndreyPo

    Живу здесь

    AndreyPo

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    1.004
    Благодарности:
    1.400
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ключевое слово "видимого". Нужно понимать, откуда вода берётся и куда её сбрасывать.

    Какой конкретно песок и песок ли? Что там с коэффициентом фильтрации? Вода грунтовая или поверхностная?

    До какого уровня? До того же, что и в подвале?
     
  10. Sanya551
    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    Sanya551

    Участник

    Sanya551

    Участник

    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Раменское
    А как понять откуда берется вода, подскажите, пожалуйста.
    В том, что это песок я уверен, на счет коэффициента фильтрации могу только сказать, что вода не застаивается и быстро уходит. Грунтовая или поверхностная - не знаю. Как определить?
    В колодце и подвале вода на одном уровне.
     
  11. AndreyPo
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    1.004
    Благодарности:
    1.400

    AndreyPo

    Живу здесь

    AndreyPo

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    1.004
    Благодарности:
    1.400
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет данных для подсказок. Почитайте FAQ от @еван в шапке раздела.

    Если это песок и грунтовые воды, то "быстро уходит" = "быстро приходит".

    Если это грунтовые воды, то сначала Вам нужно понять, какой ожидается расход в худшем варианте (весной), потом найти точку сброса для этой воды, а дальше делать дренаж выбранной конструкции с отметкой ниже пола подвала с учетом депрессионной кривой. По видам дренажа также почитайте FAQ от @еван в шапке раздела. Потом Вы сможете задавать конкретные вопросы.
     
    Последнее редактирование: 17.12.18
  12. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    2.198

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    2.198
    Адрес:
    Москва
    @Sanya551, Вам поможет только вертикальный дренаж - скважины по периметру. Насосы в них надо будет включать при повышении уровня (это возможно сделать на автоматике). А вот для расчета дренажа все равно нужно реальное положение уровня подземных вод и коэффициент фильтрации. Его можно примерно прикинуть, исходя из гранулометрического состава грунтов. И нужно место, куда будет сбрасываться вода, весной ее будет много.
     
  13. Sanya551
    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    Sanya551

    Участник

    Sanya551

    Участник

    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Раменское
    Спасибо, а что значит реальное положение уровня грунтовых вод. Их уровень каждый год меняется.
    Я еще вычитал такой вариант: по периметру дома уложить перфорированную трубу и ей отводить воду. Как Вы считаете, этот метод в моем случае не подходит?
     
  14. Sanya551
    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    Sanya551

    Участник

    Sanya551

    Участник

    Регистрация:
    28.06.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Раменское
    Я почитал, только я ничего не понял. Еще мне не понятно какие я не предоставил данные для подсказок. Можете попробовать объяснить более простым языком (для самых тупых).
     
  15. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Самые тупые не осилят наверное, а для обычного человека алгоритм имеется. :)

    Нанимаете геолога - он делает Вам геологию.
    Нанимаете геодезиста - он снимает Вам высотные отметки участка, объектов на нем и прилегающей территории (надо понимать наличие уклонов для сбросов воды за пределы участка).
    Нанимаете технадзор - он по Вашему описанию или на месте рисует Вам достоверную схему нулевого цикла и всего остального.
    Метод определения УГВ ищете в материалах евана.

    Кроме геологии все можете сами сделать в принципе, чтобы денег не платить - многие осваивают и рисование схем и съемку высотных отметок.
    Многие не умеют чего то: кто то готовить не умеет, кто то вязать на спицах, кто то из ружья стрелять, кто то автомобиль водить... но как сказал один известный персонаж "жить захочешь - не так раскорячишься". (С) ;)

    Одним словом добро пожаловать в строительную науку, Sanya551. :hndshk: