1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 33

DranovDom для нашей семьи. Строительный отчет

Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем archidolka, 13.12.18.

  1. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.931
    Благодарности:
    3.100

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.931
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Томск
    Вас конечно достали с этим вопросом, но фундамент запроектирован действительно безграмотно.

    Что не правильно:
    1. Часть свай опираются на песок, часть на глину если я правильно понял.
    2. Основание сваи обычно должно быть заглублено в проектируемый слой грунта на 0,5-1 метр
    3. Несущая способность сваи посчитана неправильно. Если принять несущ. способность грунта основания 4 кг/см2, то по острию свая несет 700*4=2800 кг., если 6 кг/см2 то 4200 кг.
    Допустимая нагрузка на сваю берется с коэфф. надежности по грунту в вашем случае 1,4
    Т. е. 2800/1,4=2000 кг, 4200/1,4=3000 кг.
    По боковой поверхности пренебрег, при глубине 2,5 метра не актуально.

    Основная опасность на мой взгляд - неравномерность осадок ваших свай и возможно недостаточная их несущая способность. И еще есть сомнения в правильности армирования ростверка, не увидел доп. армирования над сваями. Расчет ростверка хоть был, шаг свай достаточно большой?

    Фундамент у вас действительно свайный, только как вам правильно указали ростверк должен быть выше - обычно 200 мм от земли.
     
  2. archidolka
    Регистрация:
    07.03.17
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    2.283

    archidolka

    Живу здесь

    archidolka

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.17
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Москва
    @Snow77, я о малозаглубленой ленте, посмотрите на наш рельеф. Высота над землей "заднему" фасаду 1,3 метра... плюс в земле см 30-40 плюс подготовка. Ступени можно было бы сделать.
    мелкозаглубленную ленту, мы бы возможно приняли, если бы ставили сразу коробку, далее все мероприятия по утеплению, отводу воды и т. д. Первый вариант фундамента была лента из фбс, мы ее тщательно прорабатывали. Но слишком много следовало мероприятий после ее устройства. Со сваями и ростверком получилось очень быстро, я считаю, и без дополнительных мероприятий, кроме консервации. А разница все таки была не в пользу ленты, разница 10 кубов это если не ступенчатый, но тут мы были очень не уверены в строителях, чтобы доверить им делать перепады.
     
  3. archidolka
    Регистрация:
    07.03.17
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    2.283

    archidolka

    Живу здесь

    archidolka

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.17
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Москва
    @Alexandr1974, можно я не буду отвечать?
     
  4. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    18.384

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    18.384
    Так с СРФ те же вопросы.
     
  5. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.931
    Благодарности:
    3.100

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.931
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Томск
    Можно, зачем спрашивать? Вы ведь работаете в проектной фирме, проектируете серьезные здания. Можете проконсультироваться с конструкторами, они подтвердят мои слова. Фундамент действительно проблемный.
     
  6. Snow77
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    1.848
    Благодарности:
    2.398

    Snow77

    Живу здесь

    Snow77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    1.848
    Благодарности:
    2.398
    Адрес:
    Москва
    Минус стоимость ямобура с работой по сваям рабочих и минус один бетононасос - это уже примерно 10 кубов бетона.
    И уже в плюс работы по плите. И еще арматуры процентов 80 экономия.
     
  7. archidolka
    Регистрация:
    07.03.17
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    2.283

    archidolka

    Живу здесь

    archidolka

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.17
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Москва
    @Snow77, бетонанасос - весчь! у нас на участке бетономешалка бы не заехала, чтобы нормально развернуться, так что все равно бы пришлось нанимать. Арматуры меньше? не думаю. В приципе еще осталась на армопояс.
    на заднем фасаде если не учитывать насыпанный грунт, который осядет, то будет 25 см. с переднего фасада конечно поменьше, хотя подкапывались. если с учетом насыпанного грунта, то сейчас 10 см.
    муж конструктор ПГС, делал все расчет, делал перезапас (ну он всегда перестраховывается, тем более себе). В чем проблемы у фундамента? В нагрузке? Одноэтажный дом! Ахтунг! Легче только сарай.
     
  8. Snow77
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    1.848
    Благодарности:
    2.398

    Snow77

    Живу здесь

    Snow77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    1.848
    Благодарности:
    2.398
    Адрес:
    Москва
    Вы бетононасос два раза вызывали, если делали-бы ленту, хватило одного) Арматуры точно в разы меньше. На плиту у вас ее тонны 2 наверное только ушло.
     
  9. archidolka
    Регистрация:
    07.03.17
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    2.283

    archidolka

    Живу здесь

    archidolka

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.17
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Москва
    на плите муж настоял, ниче не скажу. Можно было бы сделать ленту, не спорю, можно было бы в чем-то ужаться, где-то оптимизировать. Если это ответ на вопрос, какой фундамент нам бы еще подошел, то да) лента как вариант рассматривалась. Но в итоге сделали так, что, мне кажется, вполне надежно.
     
  10. archidolka
    Регистрация:
    07.03.17
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    2.283

    archidolka

    Живу здесь

    archidolka

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.17
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Москва
    Этот несчастный фундамент проектировался всей проектной компанией у моего мужа) поверьте) мнение было разработано единогласно)
     
  11. Snow77
    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    1.848
    Благодарности:
    2.398

    Snow77

    Живу здесь

    Snow77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.13
    Сообщения:
    1.848
    Благодарности:
    2.398
    Адрес:
    Москва
    Вот это больше всего и напрягает. Если-бы вы были самостройщиками-програмистами с лишними деньгами, вопросов никаких, ваше личное дело. Еще энергоэффективность эта... Любят тут на форуме посылать к архитекторам, конструкторам и вот...
    А планировки с размерами у вас нет?
     
  12. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    18.384

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    18.384
    И вот что? Тут кроме замечаний по процедурным вопросам и сомнений насчет состоятельности конструктива (без расчета все равно не понятно) ничем особо ТС и не упрекали. Тут больше вопросов по рациональности принятых решений.
     
  13. archidolka
    Регистрация:
    07.03.17
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    2.283

    archidolka

    Живу здесь

    archidolka

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.17
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Москва
    @Snow77, я даже боюсь вообще что-то еще выкладывать по проекту.

    Знаете, я два дня на работе решаю задачу отвода воды со стилобата подземного паркинга с помощью дренажа... и знаете что? Сколько бы людей не участвовало, столько и мнений приходит по этому поводу... пока делаю несколько вариантов и все рабочие. Я к чему? К тому что, когда строишь дом для себя, а не для заказчика, то с расчет идут все риски, все возможные форсмажеры, страх облажаться (но это у всех), страшно недозаложить чего-то... многое зависит от характера самого заказчика. Считаешь и разрабатываешь десять тысяч вариантов проектных решений... и многие из них рабочие, а какие то вообще нет, как например УШП, которое все тут так любят.
     
  14. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    18.384

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    18.384
    НУ а вы думали тут будут сплошь овации и рукоплескания? Ничего страшного. Крепчайте :) И вам польза и нам поговорить. Многие через это прошли.
     
  15. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.931
    Благодарности:
    3.100

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.931
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Томск
    Уже писал:
    Я конечно могу и расчет сделать и ссылки на СНиП дать где вы не правы (ваш муж и вся контора). Надо?
    Понятно и без расчета, сваи не в один и тот же грунт упираются - неравномерность осадки обеспечена. Доп. армирования над сваями нет, а как правило там больше момент. Шаг свай кстати одинаковый? А должен быть разный, потому как нагрузка на стены как правило неравномерная.