1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проблемы возврата масла из DX контура

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем JURAAAA, 08.12.18.

  1. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Ну имхо же, что уровень мал, вам не кажется? Капли масла просто не могут до всаса из бочка долететь, вот и все. Может стоит ради эксперимента уровень поднять?
     
  2. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    963

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    963
    Адрес:
    Киев
    Вы сами ответили на свой вопрос.
    Разница 34градуса - между паром и конденсацией. Это много 30град макс. значение.
    Рекомендуемое 20- 25гр
    Увеличится скорость газа и масло само залетит в компрессор.
    Темпер компрессора наверно - 90-100гр.
    Нужно уменьшить (обрезать) капилярку.

    Р. S.- на ТРВ - это пол оборота. 180`
    На открытие.
     
    Последнее редактирование: 09.12.18
  3. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    @Demich75, Спасибо за ответ завтра укорочу капилярку попытаюсь добиться значения 20 - 25 гр.
    За тем буду пробовать вернуть бачок в систему.
     
  4. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    К стати почему-то в глазке перед капиляркой проскакивают пузырьки газа, капилярка рассчитана дан капом (на параметрах -5/35) 130 мм внутренним диаметром 1,8 мм.
     
  5. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    Может ли высокая температура нагнетания быть связанна с присутствием не конденсирующихся газов систему перед заправкой вакуумирую с двух точек. Честно говоря температура нагнетания и компрессора у меня всегда была высокой.
     
  6. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    963

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    963
    Адрес:
    Киев
    DanCap считает для холодильных систем - а не для тепловых насосов.
    перед капиляркой поставь сервисный кран с кондиционера 3/8
    с ним ты сможешь настроить систему.
    темп. компрессора должна быть не больше 85 градусов.
    Бачок можешь сразу ставить смело.

    пузыри в глазке - это мало фреона.
    это ещё одно подтверждение о неправильном подборе капилярки.
    поставь ТРВ и играйся сколько хочешь.
    капилярка для профессионалов.

    РТО в твоём случае тоже полезно будет- оно поспособствует возврату масла.
     
  7. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    @Demich75, Спасибо за ответ, попробую поставить сервисный кран.
    Сервисный кран нужен для замены капилярок или для подстройки.
    Если для подстройки то нужно ставить заведомо короткую капилярку тогда с какого размера начинать.
    От ТРВ отказался в пользу капилярки в связи с невозможностью получить нулевой перегрев.
    А по поводу профессионалов то ими не рождаются а становятся.
     
  8. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    По РТО для системы 24000 бту нужен настоящий теплообменник или достаточно трубку 1/4 примотать или припаять к трубке всаса и на какой длине энергии от переохлаждения жидкаря не так много.
    В качестве РТО ставил теплообменник Е5-20 никаких изменений в работе системы замечено не было.
     
  9. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    1.744

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    1.744
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Я не контролирую масло, как писал @enviro который начал тему дх на этом форуме мы проблемы с маслом не решаем, за нас это делает гравитация, с чего взяли что 70 С это много штатная защита горшка за сотку, масло тоже работает до сотки, даже выше немного, за 4 года горшек мог сдохнуть от от чего угодно, если бы масло не возвращалось он сдох бы раньше, у меня нет таких старых насосов, домашний работает 3 года, сдох один ротор у клиента на 3 год, но там фреон похоже ч-з стекло выдавило, соответственно и масло в нем осталось, но система была на 410, поменял горшек на размер больше и залил 407, ну и на стекле резьбу герметиком промазал
     
  10. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    963

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    963
    Адрес:
    Киев
    Кран перед капиляркой.
    капилярку укороти на порядок. т. е. у тебя 7кВт по холоду. это 8,5кВт по теплу
    посчитай 8,5 по холоду - это она и будет.
    кран для подстраховки.

    P. S. про РТО можно и теплообменник Е5-20 но он по давлению не проходит. он до 10бар
    могу ошибаться.
    а не работал потому что - небыло условий для работы.
    он вам пар в пар превращал.
     
    Последнее редактирование: 09.12.18
  11. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    @flashca, Мне казалось что 407 и 410 сильно разные по параметрам при таком переходе уменьшится мощность машины на и скважины на эти газы разные.
     
  12. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    Крайне признателен что отвечаете на мои вопросы.
    Честно говоря мой компрессор никогда не давал мощности более 6 кВт по теплосчетчику этот вопрос тоже меня беспокоит как и максимальный КОП системы 3,5.
     
  13. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    Е5 конечно водо-водяной но вполне справляется в роли конденсатора на р-22, помойму у Swep они все не ниже 20 бар, а по поводу пара в пар он стоял перед фильтром и стеклом, в той редакции капилярка была на 20 мм короче и пузырьков в глазке не было.
     
  14. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    По поводу заправки - заправляю до нулевого перегрева и появления жидкости в глазке штатного отделителя компрессора в режиме запуска.
     
  15. JURAAAA
    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19

    JURAAAA

    Живу здесь

    JURAAAA

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.15
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Киев
    При замене 24000 бту на 8,5 кВт в дан капе капилярка стала на 40 мм короче попробую завтра 90 мм.