    Переключения по вытяжным точкам будут происходить кратно 300 м3/ч и только в режиме открыто/закрыто.
    Хотя общий объем вытяжки не меняется, но будут меняться точки вытяжки и соответственно сопротивление системы, каким образом компенсировать данные изменения.
    Как идея:
    - поставить Клапан постоянного расхода воздуха на точки переключения с настройкой 300 Па, а открытие/закрытие вытяжной точки производить дросселем перекрывающим с сервоприводом.
     
  2. Prosfornik
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    239

    Prosfornik

    Живу здесь

    Prosfornik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Московская область, п. Красково
    Вытяжных точек по 300 м3/ч, которые будут открываться/закрываться в зависимости от ситуации в доме будут 6 штук (кухня-столовая (2 шт.), гостевая (1 шт.), библиотека (1 шт.), спортзал (1 шт.), кинозал (1 шт.). Одновременно работают только три точки.
     
  3. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.747
    Благодарности:
    1.853

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.747
    Благодарности:
    1.853
    Если почитать пост #51 то больше делаю вывод что все таки что касается расхода приточного воздуха у Вас на решетках, то это величина переменная.
    Точнее, если правильно понимаю, Вы хотите сделать такую возможность - изменять количество воздуха в зависимости от времени суток.
    Она постоянная только возле установки.

    Это же касается и вытяжки.
    Возле ПВУ расход так же постоянен.

    Исхожу из того что наладка и настройка сети делается при номинальном расходе воздуха

    Что касается клапан постоянного расхода воздуха.

    Не понимаю зачем он Вам нужен.
    Если бы была необходимость в фиксированном количестве воздуха по определенным помещениям круглосуточно, круглогодично и независимо от режима работы установки - может быть и был бы смысл его ставить. И то эти все варианты надо рассматривать сейчас и сразу если решили ставить такой клапан.

    А когда все эти колебания по величине будут с зазором +/- полторалаптя и сильно точное разброс ни на что влиять не будет - смысла в них не вижу.

    Не надо усложнять сеть лишними элементами. А тем более что от них особо ничего не будет зависеть.
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.244
    Благодарности:
    18.825

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.244
    Благодарности:
    18.825
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Т. е. площадь "живого" сечения каждой из точек будет не менее 0,166м2 (если это будут решетки, то размером они должны быть не менее 0,5м*0,4м)?
     
  5. Prosfornik
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    239

    Prosfornik

    Живу здесь

    Prosfornik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Московская область, п. Красково
    Нет, посчитав количество сэкономленных денег в год, понял что "овчинка выделки не стоит". Объем воздуха на вытяжке и приточке оставил постоянным - 1200 м3/ч.
     

    Вложения:

  6. Prosfornik
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    239

    Prosfornik

    Живу здесь

    Prosfornik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Московская область, п. Красково
    Меня "смущает" один момент, при переключении между вытяжками будет меняться сопротивление вытяжной системы, и как следствие расход воздуха, как общий - так и местный через решетки.
    Узнать бы точнее на сколько изменяется объем воздуха на вытяжке, может и разница будет не существенная.
     
  7. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.747
    Благодарности:
    1.853

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.747
    Благодарности:
    1.853
    Непонятно что Вас смущает.
    Тем более что Вы сами "поднамутили" со схемой воздуховодов.
    Непонятно что Вы подразумеваете под "переключении между вытяжками .. "
    У Вас практически нет точек с которыми возможно что-то делать
    1. В подвале все Вами обозначенные помещения должны вентилироваться в режиме 24/7/365 (объемы воздуха пока не учитываю)
    К тому же два помещения (мастерские для девочек и мальчиков) в их вентиляции не участвуют.
    То что Вы воткнули переточные решетки, типа, сделали путь для работы вытяжной решетки в щитовой не говорит о том что в мастерских будет тот объем что Вы написали.
    По пути переточных решеток пройдет столько воздуха сколько будет удаляться через решетку в щитовой и не более того.
    Да и что такое 30 кубов для мастерской где будут работать дети. Да же на полчеловека маловато.

    2.
    - На первом этаже только в двух помещении может быть переменный расход. Это гостиная/столовая и коридор. Все остальные помещения режим работы тот же - 24/7/365

    - Вы волнуетесь про работу сети. Сами же ее искусственно ухудшили и сами же волнуетесь.
    Зачем Вы поставили расширительные камеры перед тем как удалять воздух
    Такие камеры ставятся для того чтобы сбалансировать несколько примерно одинаковой длины ответвлений, понизить скорость для более точной раздачи воздуха и т. д.
    Вы же поставив такую камеру искусственно сделали свисток в душевой.
    У Вас длины воздуховодов совершенно разная. Если в душевой - не более полуметра, то самая длинная не менее 7-8 метров. А то и больше.
    И получается что в ванной - свисток а самая дальняя практически работать не будет, т. к. до этой решетки может не дойти воздух, даже если и полностью откроете клапан. Все будет зависеть от размеров расширительной камеры, от скорости воздуха в ней и т. д.

    Замените камеру на воздуховод в котором скорость воздуха будет такой же как в ответвлениях и все это будет работать совершенно по другому.

    - Приток в "бабушкину комнату" должен компенсировать все "вытяжки" по подвалу и первому этажу ?
    Хотя у Вас получается что весь компенсационный поток воздуха будет перемещаться по единственному "воздуховоду - "лестничному маршу" ...

    На этажах выше - все то же самое.

    Из всего того что увидел на чертежах все равно остаюсь при своем мнении:

    1. Если что-то (а именно расходы воздуха) в течении суток менять то только приточный воздух.
    Где-то уменьшать и перераспределять в другое место. При этом полностью не прекращать вентиляцию того помещения откуда или где перекрывается подача воздуха.

    2. Отказаться от какого-то графика работы переключений
    Дети это такая масса народонаселения которая жизни по какому-то графику не поддается.
    Потерялся носок - весь график пошел кувырком.
    Проще сделать асинхронное вентилирование помещений (днем) чем график где и во сколько "куча" детей будет в доме. В ночное время - приток в спальни в необходимом количестве.

    3. На счет сопротивления сети не волнуйтесь.
    Понять какой вариант будет наиболее тяжелый сможете сами и без расчета.
    Достаточно задаться определенным режимом и посмотреть на самую дальнюю точку в сети воздуховодов. Расчет сопротивления сети ведется именно по этой точке.
    Чем длиннее трасса и извилистее тем больше сопротивление.
     
  8. Prosfornik
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    239

    Prosfornik

    Живу здесь

    Prosfornik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Московская область, п. Красково
    Проект делает "Проектсервис". Я их попросил сделать управление вентиляцией на каждом этаже в зоне доступа, так как пуско-наладка будет после окончания ремонта первого этажа, годика через два-три, а трубы на третьем и четвертом нужно развести до сентября:

    1 этаж - душевая, коллектор по вытяжке, приточка в "Комнату бабушки"
    2 этаж - ванная, коллектор по приточке, вытяжка из ванны.
    3 этаж - туалет, коллектор по вытяжке из туалета и душевой
    4 этаж - отдельная венткомната, где стоит коллектор на вытяжку и коллектор на приток.

    Центральный вентиляционный стояк идет по улице и соединяем между собою все этажи.

    Мастерские сейчас (уже лет 5) работают в режиме склада. Никто внутри не работает, поэтому и поставил 50 м3/ч; а если кто-нибудь и забредет из щитовой есть вытяжка на улицу, будет включаться при открытии двери.
     
  9. Prosfornik
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    239

    Prosfornik

    Живу здесь

    Prosfornik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Московская область, п. Красково
    Меня смутило и я им написал, что к вытяжной решетки 600*100 подключили через КСД сбоку, трубу 160 мм. У Арктики таких труб с КСД и решеткой 600*100 нет. Если я правильно понял - здесь надо подключать трубу 160 мм (а хватит на 300 м3/ч, или 200 мм нужна) к решетке АДН 600*200 с КСД.
    Или как вариант надо уравновесить сопротивление труб до кухни и вытяжку с душевой?
     
  10. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.747
    Благодарности:
    1.853

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.747
    Благодарности:
    1.853
    Такие ксд делаются на заказ, обычно.

    Если хотите то можно и изменить размеры решетки. Я бы не делал. Варианты изготовления могут быть разные. Как с прямоугольной коробкой так и как врезка в бок воздуховода круглого сечения. Любой вариант будет нормально работать.
    Если делать ксд из воздуховода то для 300 кубов лучше использовать диаметр 200 мм

    В душевой по чертежу используются две гофры от одного дроссель клапана и на один диффузор.
    Это как ? несколько переходов с сечения на сечение ?
    переделать на два клапана + 2 гофры + 2 диффузора диаметром 125 мм или все по одному но 160 мм

    А по-хорошему, при такой длине трассы душевую надо отсоединять от воздуховодов и объединять с санузлом. И в этом случае будет проще настроить расход в душевой.