Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем LeshiyD, 06.12.18.

  1. LeshiyD
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    23

    LeshiyD

    Участник

    LeshiyD

    Участник

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Воронеж
    Подумал внимательнее, и понял, что розетка на 18 линии может стать "мокрой" только заранее спланированном намерении, предварительно вооружившись удлинителем. По крайнем мере в ближайшем будущем, если потом ситуация изменится - добавлю.
    Насчет 2P тоже думал над этим, но решил так, дабы времени всегда ни на что не хватает, а в случае чего, с 1P поиск неисправностей займет дополнительное время, и без моего прямого вмешательства будет невозможно, а так есть шанс, что смогу домочадцам частично вернуть электричество удаленно, так сказать
     
  2. Pinsksity
    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4

    Pinsksity

    Участник

    Pinsksity

    Участник

    Регистрация:
    21.08.14
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4
    А на линию 7 (насос с автоматикой) не надо УЗО? Если сработает групповое на 1 группу - вырубит пол жилища
     
    Последнее редактирование: 16.12.18
  3. Shaun
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    446

    Shaun

    Живу здесь

    Shaun

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    663
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Барнаул
    1. ВН (рубильник) - надо не забыть - что на два направления, на себя здесь лучше не надеяться - что не забудете вводной автомат отключить
    2. В ЩР вводной "АВ С40 2P" - можно заменить на выключатель нагрузки, т. к. он всё равно дублирует АВ в ЩУ, и при КЗ будет выбивать их оба, всё равно в ЩУ бежать включать придётся. Можно заменить, можно так оставить
    3. Генератор надо до рубильника через АВ подключать - или потом не забыть, или сейчас заранее предусмотреть
    4. Сомнительная схема "I группа УЗО 40/30 (А) - Стабилизатор - АВ C16 2P - скважинный насос", т. к. сам насос надо подключать через диф, а в такой схеме - будет ли стабилизатор пропускать ток утечки? - там же не байпас как у дешёвого ИБП, а трансформаторы.
    5. Всякие системы безопасности, от которых зависит судьба человека - не подключают через диф (узо), это противопожарные системы, сюда же можно отнести охранные системы. Извиняюсь - на схеме правильно сделано - в обход УЗО.
    6. Вообще, хорошим тоном (моё имхо) считаю - групповое УЗО ставить только на помещения одного функционального назначения - жилые комнаты (свет/розетки) - одно, ванные, прачечные - другое, инженерные системы - третье, улица - четвёртое.