1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ремонт газгольдера, замена редуктора

Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем mbl, 04.12.18.

  1. Garrik
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    1.256
    Благодарности:
    371

    Garrik

    Любитель шашлыка на природе.

    Garrik

    Любитель шашлыка на природе.

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    1.256
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Москва
    Поищите ремкомплект для него. Если есть в продаже, значит ремонтопригоден) Заменить прокладки много проще и дешевле, чем устанавливать новый и настраивать его потом.
     
  2. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Вот так выглядит разобранная 1 ая ступень рего.
     

    Вложения:

    • IMG_20200715_113004.jpg
  3. Фрязинский
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    33

    Фрязинский

    Живу здесь

    Фрязинский

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва, МО
    Это с целью получения опыта?
     
  4. Фрязинский
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    33

    Фрязинский

    Живу здесь

    Фрязинский

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва, МО
    В официальном представительстве риннай сказали рабочее давление 25-30. Редуктор с завода идет 28 мбар. Все таки надо будет 30 мбар выставлять? Чем это объясняется?
     
  5. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва, Чехов
    конечно
     
  6. Фрязинский
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    33

    Фрязинский

    Живу здесь

    Фрязинский

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва, МО
    Сервисники говорят ремкомплект стоит как сам редуктор
     
  7. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва, Чехов
    в официальном представительстве риннай не могли сказать миллибары :)) входное давление у ринная (обычно) указывается в мм вожного столба.
    заводское давление на редукторе может не быть 30 миллибар. гок тоже пишет 37, но там иногда все 40 выдает "из коробки".
     
  8. Фрязинский
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    33

    Фрязинский

    Живу здесь

    Фрязинский

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва, МО
    Фото кинул в личку.
    Он действительно без штуцера. но раньше не сифонил.
     
  9. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Вот вот. тут фото разместите...
    вот подобная ситуация один в один.
    https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/101223
    при чем схалтурил никто иной как те что chemet ставят ;(
    при чем в заказе выше удалось испльзовать старый редуктор, новый не пришлось ставить...
     
  10. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва, Чехов
    раньше не сифонил когда давление в бочке было маленькое, когда мы выкручиваем штуцер POL из редуктора мы нарушаем работу первой ступени редуктора, по сути первая ступень не работает, вот и возникает изыточное давление, которое "скидывается" через сбросное отверстие редуктора... то где Вы мылите и сифонит.
    а как заправили бочку так начинаются проблемы с утечкой...
    Вы недавно заправили бочку?
     
  11. Фрязинский
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    33

    Фрязинский

    Живу здесь

    Фрязинский

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва, МО
    Назвали несколько величин, в тч миллибары- тк меня интересовали именно в миллибарах.
    Но вопрос у меня не в этом. Почему именно 30 миллибар, а не 25 или 26, например
     
  12. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва, Чехов
    в инструкции к котлу emf написано (таблица 1)
    Давление сжиж. газа на входе, мм вод. ст. 250 – 300
    на rmf сходу не нашел, но давление таколе же как на emf
     
  13. Фрязинский
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    33

    Фрязинский

    Живу здесь

    Фрязинский

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва, МО
    Пару месяцев назад заправка была.
    Сифонит соединение в самой первой ступени. Соединение с трубкой (та которой выполнен подъем) не сифонит
     
  14. Фрязинский
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    33

    Фрязинский

    Живу здесь

    Фрязинский

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва, МО
    Это получается 33-40 миллибар. То есть редуктор можно выставить на любое давление в данном диапазоне?
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    -нет. 250 мм. вод. столба =24.5 милибар