    Теплый пол к камину с теплообменником
    Добрый день.
    Такая экзотичная идея возникла, т. к. в этом году не успел подключить газ, со всем вытекающим.
    И греться приходится кондеем, воздух теплый, но полы ледяные.
    В результате имею водяные полы 100 м общая длинна 3 контура, стандартный узел подмеса с насосом, камин с теплообменником.
    Есть желание временно запитать полы от камина.
    как я вижу нужно ставить еще один насос ко торый будет гнать воду через теплообменник камина на узел подмеса ТП.
    В чем вижу проблему: камин не котел и когда контур ТП перейдет на внутреннюю циркуляцию, остановиться циркуляция в теплообменнике и он начнет перегреваться.
    Можно пустить воду в электробойлер, но как реализовать эту схему идей пока не имею.
    Возможно, что такое и не произойдет, т. к. в стяжке порядка 4,5 кубов бетона.
    Топиться постоянно, круглосуточно не планирую, раз в 2-3 дня прогреть полы достаточно, с поддержанием кондей справиться.
    Заранее спасибо
     
  2. gernry
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    gernry

    Участник

    gernry

    Участник

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. aquakamin
    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    759

    aquakamin

    Монтажник систем отопления

    aquakamin

    Монтажник систем отопления

    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    759
    Адрес:
    Минск
    Какова мощность теплообменника в камине?
     
  4. olegus79
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365

    olegus79

    Живу здесь

    olegus79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365
    @aquakamin,
    А почему остановится циркуляция?
    Если два насоса работают, то насос ТП отбирает у насоса камина часть носителя при скажем 60град, подмешивает с обратки от ТП остальное и подает в ТП скажем 35град.
    Проблема в такой схеме может быть при нагреве ТП когда камин получает слишком низкую температуру на входе
     
  5. olegus79
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365

    olegus79

    Живу здесь

    olegus79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    1.447
    Благодарности:
    1.365
    Сорри, это не вам
     
  6. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984
    Адрес:
    Эстония
    ...Вам нужно поставить ТА... тогда все будет - ОК!
    У меня от печки тоже идет горячая вода в ТА. А оттуда
    уже в пол.
    П. С. Хотя я, в прошлом году, немного переделал систему,
    и напрямую пускаю горячую воду из печки прямо в пол.
     
  7. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.985

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.985
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    По хорошему даже к твердотопливному котлу требуется буферная емкость (теплоаккумулятор). Делали подобной с каминами с водяной рубашкой.
    Приятель использует российскую каминную печь со встроенным в топку маломощным теплобменником для работы на ВТП без ТА.
    Нельзя исключать снятие тепла с камина перекрытием или прекращением циркуляции, пусть лучше пол перегреется, чем камин закипит и разрушится его водяной контур (и такое было)
     
  8. gernry
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    gernry

    Участник

    gernry

    Участник

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    6 квт по паспорту
     
  9. aquakamin
    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    759

    aquakamin

    Монтажник систем отопления

    aquakamin

    Монтажник систем отопления

    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    759
    Адрес:
    Минск
    Однозначно нужен ТА. Ёмкость на 6кВт порядка 300 литров. Это позволит камину работать без перегрева и пол будет брать в соответствии с настройкой. Плюс это позволит растянуть по времени нагрев пола. Т. е. вы протопили, буфер нагрели, уехали. И полы будут ещё некоторое время нагреватся за счёт тепла в ТА.
     
  10. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.545
    Благодарности:
    1.544

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.545
    Благодарности:
    1.544
    Адрес:
    Майкоп
    @gernry, сколько контуров на сколько квадратов тп у вас?
     
  11. gernry
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    gernry

    Участник

    gernry

    Участник

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    3 контура на 35, 8 и 7 квадратов. длину в каждом не помню, в сумме ушло 100 метров
     
  12. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.545
    Благодарности:
    1.544

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.545
    Благодарности:
    1.544
    Адрес:
    Майкоп
    сделано не правильно, толку не будет, на каждый квадрат надо минимум 5 мп трубы. шаг 10-15см .
     
  13. gernry
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    gernry

    Участник

    gernry

    Участник

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    я тут вчера порылся, решил посчитать по теплоемкости;
    Q=c*m*(t2-t1),

    с=840 Дж*кг*К - удельная теплоемкость бетона, данные в сети разные, взял усредненное
    m=2400 - масса 1 куба бетона
    t2-t1 = 30-17 = 13 градусов.
    Q=26280 кДж
    1 кДж = 0,28 Вт*ч
    Q=7,3 кВт*ч
    На стяжку ушло порядка 5 кубов.
    плюс в сумме тонна плитки.
    7,3*5=36.5 квт*ч на прогрев стяжки, без учета теплоотдачи оной.
    36.5/6 (макс мощность теплообменника камина)=5 часов протопки.
    За 5 часов основным излучением камин создаст духовку в доме.

    вот как-то так я порассуждал и пришел к след схеме.
    переделал узел подмеса, временно изьял из него смеситель.
    бак в 40 литров использован потому, что есть.)
    схема временная и будет разобрана и переделана на классику, когда решиться вопрос с газом.
    2018-11-27 10-07-00.JPG 2018-11-27 10-02-25.JPG 2018-11-27 10-07-00.JPG 2018-11-27 10-02-25.JPG
     
  14. ARZAK
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.545
    Благодарности:
    1.544

    ARZAK

    Живу здесь

    ARZAK

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    3.545
    Благодарности:
    1.544
    Адрес:
    Майкоп
    @gernry, лучше фотку уложенных труб покажите. у вас трубки через пол метра лежат наверно, а надо через 10 см.
    и длинна каждого контура не большее 60-70 метров.
    на 15 квадратов тп надо два контура и 120 мп трубы.
     
  15. gernry
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    gernry

    Участник

    gernry

    Участник

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    прокладывал по правилам на какие цифры опирался сейчас не вспомнить, просто отступы от стен, под мебель, без труб грубо 0,8* 10=8 м3