1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбираю систему умягчения для квартиры в коттедже

Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Alexmyt, 25.11.18.

  1. Alexmyt
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    6

    Alexmyt

    Участник

    Alexmyt

    Участник

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Урюпинск
    Выбираю систему умягчения для квартиры в коттедже
    Здравствуйте!
    Квартира в коттедже, постоянное проживание 3-х человек.
    Источник воды: городской водопровод.
    Канализация: самодельный переливной септик из двух емкостей примерно по 3 куба каждая.
    Точки водоразбора: душ/ванна, унитаз, раковина в ванной, кухонная мойка, стиралка, посудомойка. Одновременно могут работать 2 точки, редко 3.
    Расход воды: около 12 кубов в месяц, пиковый - порядка 1 м3/ч (больше просто не даёт водопровод).
    Особенности водоподготовки: хозяйственные нужды и питьевая вода.

    Анализ воды с сайта местного водоканала - во вложении (я ориентируюсь на колонку “Выход в город”)
    В целом вода неплохая - без запаха, вкуса и видимых примесей. Единственная ощутимая проблема - жесткость: любая капля оставляет белое пятно, в чайнике моментально образуется толстый слой белой накипи, сетки смесителей обрастают желтым камнем. Сейчас для подготовки питьевой воды используем проточный фильтр Аквафор Кристалл Эко Н, умягчающий картридж приходится регенерировать примерно раз в 3 недели.

    Есть желание поставить систему умягчения на всю квартиру.

    Прошу помощи в прояснении таких вопросов:
    1. Хватит ли для моих нужд колонны 1044, или лучше поставить 1054? Желание поставить колонну меньшего размера вызвано, в основном, сомнением в возможностях септика.
    2. Выдержит ли септик залповый спуск 260-300 литров воды при регенерации? Или это можно будет проверить только опытным путем? Септик - переливной, 2 колодца из двух ж/б колец диаметром 1.5 метров каждый, последний колодец (с открытым дном) стоит на песке.
    3. Есть ли принципиальная разница между клапанами Clack и Runxin? Разница в деньгах примерно 8-9 тысяч, оно того стоит?
    4. Какой клапан оптимальнее для квартиры с постоянным проживанием - со счетчиком по расходу или по таймеру?
    5. Обвязка для подмеса воды (чтобы оставить немного жёсткости на выходе) - встроена в клапан или нужно делать отдельно?
    6. Фильтр на выходе умягчителя - есть ли смысл в угольном, или достаточно механического?
    Во вложениях также пара предложений от поставщиков (Экодар EMS S-1054 EMDM и AQUACHIEF 1054).

    Спасибо.
     

    Вложения:

  2. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    5.370

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    5.370
    Адрес:
    Москва
    Почитайте эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/350073/

    Сомнения вполне обоснованы. Вам вполне хватит корпуса 0844 с 20 литрами катионита. Всё что больше перебор.
    Конечно оптимальное решение когда в клапане есть счётчик, экономнее расходуется соль, которая стоит денег.
    На регенерацию уйдёт не более 200 литров.
    Лучше сделать отдельно.
    Достаточно механического 5-10 мкм.