1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Гидроизоляция металлоконструкции на фундаменте

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем DooDllez, 22.11.18.

  1. DooDllez
    Регистрация:
    19.06.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3

    DooDllez

    Участник

    DooDllez

    Участник

    Регистрация:
    19.06.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3
    Гидроизоляция металлоконструкции на фундаменте
    Доброго дня!
    Ситуация следующая:
    Залита фундаментная плита и сверху поставлена металлоконструкция. И соответственно вода течет между стеной и фундаментом. Доступ к двум стенам снаружи ограничен, другие две в легком доступе. Отчистить фундамент от пыли грязи и тд смогу, теоретически даже обезжирить металлопрофиль получится.
    Чем лучше залить фундамент сверху для гидроизоляции этих стыков?
    Как понимаю залить раствор а далее сверху мастикой или герметиком залить не лучший вариант.
    Нужно чем-то залить уже на имеющееся основания и желательно чем-то текучим я думаю.
    Подскажите чудо средство :)

    20181122_150409.jpg 20181122_150434.jpg 20181122_150439.jpg 20181122_150459.jpg 20181122_150527.jpg
     
  2. DooDllez
    Регистрация:
    19.06.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3

    DooDllez

    Участник

    DooDllez

    Участник

    Регистрация:
    19.06.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3
    Вроде мне подходит Тэктор 203.
    Есть ли опыт использования данной массы у кого?
    Или может есть что-то лучше и более текучее?
     
  3. g8o8r8
    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    4.788
    Благодарности:
    2.420

    g8o8r8

    Живу здесь

    g8o8r8

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.10
    Сообщения:
    4.788
    Благодарности:
    2.420
    Адрес:
    Россия
    вас не смущает - "Срок службы: 15 лет."?
     
  4. DooDllez
    Регистрация:
    19.06.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3

    DooDllez

    Участник

    DooDllez

    Участник

    Регистрация:
    19.06.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3
    Смущает конечно. И отсутствие текучести то-же, даже если нагреть градусов до 40-45 ну думаю что куда-то потечет...
    Собственно поэтому и обратился в страну опытных советов :)
     
  5. DooDllez
    Регистрация:
    19.06.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3

    DooDllez

    Участник

    DooDllez

    Участник

    Регистрация:
    19.06.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3
    Реамаст-2К
    Пишут что герметизирует что угодно... Может с ней сталкивались?

    Вообще похоже тему не в том разделе создал... Перенесите в гидроизоляцию пожалуйста.
     
  6. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Вы первым делом дайте хотя бы общий вид конструкции - надо все же понимать о чем разговор.
    Вторым делом - напишите от чего Вы собрались гидроизолировать эти стыки.

    Регион укажите на всякий случай.
     
  7. DooDllez
    Регистрация:
    19.06.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3

    DooDllez

    Участник

    DooDllez

    Участник

    Регистрация:
    19.06.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3
    Краснодар.
    От всех проникновений из вне нужно гидроизолировать... В идеале на всегда конечно.
     

    Вложения:

    • 20181123_180837.jpg
    • 20181123_180853.jpg
  8. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Ок, морозного пучения не боимся стало быть - защитились толщиной плиты. ;)
    Это врядли, DooDllez. :)
    От всех:faq:?.. давайте прикинем:
    - поверхностная вода (крышевая, ливневая с рельефа, талая);
    - ненапорная вода в верхних слоях грунтов (верховодка или УГВ может быть);
    - напорная вода в грунтах (редко залегает выше 3-х метров, в средней полосе обычно на 5-8 метрах первая такая вода).

    От чего стало быть защищаемся?
    Очевидно что речь идет только о поверхностной воде - с ней давайте и разбираться: какие виды этой воды могут попадать к тому, что Вы собираетесь защищать?

    И надо бы уточнить, что все таки защищать будете (поскольку Вы на месте больше деталей увидите).
    На мой взгляд и фундаментам водичка навредить может (и быть может думать о водоотведении нужно было ДО возведения постройки).
     
  9. DooDllez
    Регистрация:
    19.06.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3

    DooDllez

    Участник

    DooDllez

    Участник

    Регистрация:
    19.06.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3
    Хорошо. Давайте разберем ситуацию более подробно...
    Надеюсь так будет понятно от какой воды мы все-же защищаемся...
    Другую я представить не могу в моей ситуации
    127946248756724.jpg
     
  10. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Здесь все поверхностная вода... рисуйте преграды этой воде в соответствии с Вашими условиями.
    Это могут быть достаточной длины свесы, или лотки по краям крыши, или краска на стенах (по фото не понимаю что там со всех сторон у Вас).

    Еще мне не очень понятно как ведет себя эта вода после попадания на грунты - Вы на месте можете понаблюдать как и куда идут потоки.
    Такая вода может смывать грунты и организовывать подмывы под плитой, может способствовать замоканию грунтов и потере ими несущих свойств, может способствовать просаживанию грунтов также из-за их замокания (надо понимать уклоны - Вы их на месте в хороший дождичек спокойно разглядите или при помощи гидроуровня ДО дождя сможете оценить).
     
  11. DooDllez
    Регистрация:
    19.06.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3

    DooDllez

    Участник

    DooDllez

    Участник

    Регистрация:
    19.06.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3
    При попадании на грунт вода стекает в низменную часть участка, в сторону от данной постройки.
    Но мы едем не в ту сторону...
    Интересует только метод наилучшей герметизации стыка с внешней стороны "фундамент-стена".
     
  12. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Вам виднее... вообще я пока вижу (если Вы все правиль6о показали/описали) что уходя в сторону от постройки вода может и на объект повлиять.

    Больше того: Ваша картинка вполне реалистично показала воду и достаточно просто понять достоверно где вода пройдет - от этого и плясать нужно... но дело хозяйское как говорится.
    Герметичности получить думаю не получится - этот конструктив нельзя "закутать" герметично во что то влагонепроницаемое.
     
  13. Bavar
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    1.114

    Bavar

    Живу здесь

    Bavar

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    1.114
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проштробиться с уклоном на сток и установить отливы изнутри помещения
     

    Вложения:

    • 11.JPG
  14. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Крышевые притоки не любая канавка пропустит через себя без перелива - вроде не нужна ТС эта вода в области фундаментов: и с поверхности может грунты тащить (для плиты это опасно), и замокать могут грунты (для глинистых грунтов это тоже риск).
     
  15. DooDllez
    Регистрация:
    19.06.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3

    DooDllez

    Участник

    DooDllez

    Участник

    Регистрация:
    19.06.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    3
    Отлив поставить не получится на 2х стенах из-за крайне ограниченного пространства...
    Буду заливать стык вместе с фундаментом полеуретановой мастикой в 1-2см. Надеюсь поможет.
    Других идей особо нет.