    Здравствуйте! Подскажите как правильно подключить рециркуляционный насосы к автоматике. Система следующая: напольный газовый котел wolf fng26, косвенный водонагреватель SE200, Автоматика Wolf R3 для напольных котлов с атмосферной или надувной горелкой, два насоса для радиаторов отопления (1и 2 этаж), насос на ТП, насос загрузки котла, насос загрузки бойлера. Автоматика wolf R3 позволяет управлять двумя контурами потребителей, например контуром радиаторного отопления контуром теплых полов, а так же загрузкой бойлера. Подключение следующие: насосы радиаторов подключены к штекеру "насосам смесительного контура", насос ТП подключен к штекеру "привод смесителя" (штекер на 4 контакта: земля, A, Z, N, я подключил фазу к "Z" т. к. при подключении к "A" насос не запускается), насос загрузки котла к штекеру "насос котлового контура", насос загрузки бойлера к штекеру "насос загрузки бойлера". Есть еще датчик темп. в подающей линии смесит. контура, присоединил хомутом к трубе. Включаем котел включается вся система. Все насосы работают, но насос ТП работает "импульсно" только при первом запуске, далее выключается и больше не работает. В чем проблема, помогите пожалуйста разобраться почему не включается ТП и куда правильно подключить все насосы и датчики?
     

    Вложения:

    • котел колодка.png
    • схема подключения.png
    • насосы.png
    • насос ТП.png
  2. weekman
    Регистрация:
    22.11.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    8

    weekman

    Участник

    weekman

    Участник

    Регистрация:
    22.11.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    8
    Ошибка здесь
    Данный выход открывает/закрывает смеситель для регулирования температуры подачи.
    Вам нужно либо расширение к автоматике на 1 дополнительный контур. либо автономный привод управления теплым полом.
    Надеюсь насос на теплый пол подключен с трехходовым смесителем?
     
  3. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.349
    Благодарности:
    1.624

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.349
    Благодарности:
    1.624
    Адрес:
    Москва
    В инструкции такого не указано. Автоматика позволяет управлять насосом котлового контура, насосом смесительного контура, приводом смесительного контура и насосом загрузки бойлера.
    А вот почему:
     
  4. Puffic
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    7

    Puffic

    Участник

    Puffic

    Участник

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Россия
    Правильно я понимаю, автоматика может управлять 3 контурами? Насос на ТП подключен вот так насос ТП.png Значит открывает "Z" и закрывает "A"?
     
  5. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.349
    Благодарности:
    1.624

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.349
    Благодарности:
    1.624
    Адрес:
    Москва
    2 контурами - смесительным контуром СО и контуром нагрева бойлера.
    Вам нужно на радиаторный контур поставить смесительный кран, а насос ТП подключать независимо от автоматики котла (например - на автомат).
     
  6. weekman
    Регистрация:
    22.11.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    8

    weekman

    Участник

    weekman

    Участник

    Регистрация:
    22.11.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    8
    Подключите насос ТП в розетку/на автомат.
    Обычно А открывает, Z закрывает.
     
  7. Puffic
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    7

    Puffic

    Участник

    Puffic

    Участник

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Россия
    Тогда не понятно для чего нужен штекер "MM" привод смесителя, если насос ТП идет напрямую в сеть?
     
  8. Puffic
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    7

    Puffic

    Участник

    Puffic

    Участник

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Россия
    Что есть, что:
    1. VF = датчик темп. в подающей линии куда конкретно я должен его уставить?
    2. MM1 = привод смесителя1 Что это за насос? ТП или радиаторы или еще что-то?
    3. MKP1 = насос смесит. контура 1 Аналогично. Что это за насос? ТП или радиаторы или еще что-то?
    Я совсем запутался:faq:
     
  9. Puffic
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    7

    Puffic

    Участник

    Puffic

    Участник

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Россия
    Смесительный кран, это он насос ТП 1.png ?
     
  10. weekman
    Регистрация:
    22.11.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    8

    weekman

    Участник

    weekman

    Участник

    Регистрация:
    22.11.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    8
    это смесительный кран с термоголовкой. ему привод не нужен.

    Есть насосные группы без смесителя[​IMG]. у Вас установлены такие.
    Есть насосные группы со смесителем, которым нужен электрический привод[​IMG]. У привода 4 провода:
    открытие
    закрытие
    нейтраль
    земля.
    Получается, что ММ - это не насос, а привод на трехходовом смесителе перед насосом. Его подключать не нужно, потому что у Вас такого устройства нет.
    - устанавливается на подающей линии вот сюда[​IMG]
    .
    МКР1 подключаете к насосу на радиаторы 1 этажа.
    Потом покупаете дополнительный блок автоматики (расширение на два дополнительных контура) и подключаете к насосу на радиаторы 2 этажа.
    К дополнительному блоку также можно подключить насос на теплый пол.

    Так как у Вас нет насосных групп со смесителем, логике автоматики нет разницы, будет подключен насос теплого пола к автоматики или напрямую в сеть, так как температура в контуре теплого пола регулируется смесительным клапаном на гребенке.
     

    Вложения:

    • без смесителя.png
    • со смесителем.jpg
    • без смесителя.png
  11. Puffic
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    7

    Puffic

    Участник

    Puffic

    Участник

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Россия
    1. Правильно я понимаю мне не нужен штекер ММ т. к. моя схеме это не позволяет этого сделать?
    2. МКP1 это питание насосов радиаторов 1 и 2 этажа. Насосы должны работать постоянно?
    3. Насос ТП необходимо запитать напрямую без автоматики и настроить необходимую температуру с помощью термоголоки и скоростью насоса?
    4. Датчик температуры подающей линии нужно установить насосы 2.png и для чего он нужен системе?
    5. Монтажники не правильно спроектировали систему отопления, в плане использования автоматики для экономии расхода газа, электричества и комфортного проживания? Вообще насколько эффективна моя система?
     
  12. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.028
    Благодарности:
    3.105

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.028
    Благодарности:
    3.105
    Адрес:
    Россия
    1 - датчик температуры устанавливается после смесителя на контуре отопления со смесителем, для реализованной у Вас схемы управления ТП он не нужен
    2 - это не насос, а управление электроприводом смесителя, но у Вас смеситель с термомеханическим приводом, так что ничего туда не подключаем
    3 - насос контура отопления со смесителем, сюда можете подключить насос ТП (а можете и напрямую от автомата, как советовали выше).
     
  13. weekman
    Регистрация:
    22.11.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    8

    weekman

    Участник

    weekman

    Участник

    Регистрация:
    22.11.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    8
    1. Да.
    2. Есть разные схемы управления (настраивается на автоматике-мозгах котла). У вас они будут работать постоянно. Два насоса на один штекер подключать нельзя. Будет перегрузка на плате.
    3. Требуемая температура подачи регулируется термоголовкой. Скорость насоса влияет на разницу подачи и обратки. должно быть около 10 градусов.
    4. Он будет показывать данные о температуре подачи контура. На управление системой он не влияет. В место, указанное на картинке устанавливается датчик KF.
    5. В плане использования автоматики все в порядке: газа Вы будете жечь не больше соседей. Не хватает слотов для управления насосами - нужен дополнительный модуль. Система обычная, но сложна в пуско-наладочных работах.
     
  14. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.514
    Благодарности:
    940

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.514
    Благодарности:
    940
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  15. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.432
    Благодарности:
    10.377

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.432
    Благодарности:
    10.377
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Товарищи, инструкция есть, всё русским по белому,