Апартаменты, 27 м2, 3 фазы, 63А, покритикуйте схему

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем СтроящийДачу, 20.11.18.

  1. СтроящийДачу
    Регистрация:
    26.01.18
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    142

    СтроящийДачу

    Живу здесь

    СтроящийДачу

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.18
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Москва
    СтранникXXI, спасибо!
    Заказал модульку.
    Осталось окончательно выбрать щиток, и какими проводами монтировать внутри щита, многожильными с НШвИ наконечниками (покупать пресс-клещи), либо моножилой.
    Сечение хватит и 2,5 мм2, но почему-то некоторые рекомендуют 4 мм2. Перестраховка?
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Сечение действительно лучше 4мм2. "Бережёного Бог бережёт" (С).
     
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Зачем пресс-клещи? НШВИ для щита хоть обычными пассатижами можно обжать, окончательный обжим все равно будет в клемме. Главное, чтобы наконечник не свалился, пока его в клемму не засунули.

    2,5 однозначно не хватит. Или вы считаете, что 70 градусов для провода это нормальная температура? :) А так и получается, 25А для 2,5 это предельная нагрузка.
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    ГОСТ 31996-2012 (он же IEC 60502-1:2004)
    "3.17 длительно допустимая температура нагрева токопроводящей жилы: Допустимая темпе-
    ратура нагрева токопроводящей жилы кабеля при нормальном режиме эксплуатации."
    Для кабелей в ПВХ изоляции она составляет эти самые 70 градусов.
    Или Вы считаете, что составители вышеуказанного стандарта - неграмотные дебилы?
    При монтаже в щите одиночным проводом, если верить ПУЭ, 30А. Для нагрузок, указанных ТС вполне достаточно. На случай серьёзного и долговременного увеличения нагрузок можно подстраховаться и использовать 4мм2.
     
  5. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я считаю, что температура провода в щите 70 гр. - ненормальна. Она вообще нигде ненормальна в проводке. Сферический конь в вакууме - это, конечно, клевая штука, но я такого у себя в доме не хочу. И не только у себя.
    Ну и не забываем, что 25А автомата в реальности 28,25.

    В конце концов, кто даст гарантию того, что 2,5 будут реальными 2,5?
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Какие-то обоснования можете привести? И какая температура по-Вашему, нормальна, и опять же, на основании чего?
    П. С. С нагрузками ТС весьма проблематично получить даже 25А на фазу в течение хоть сколько-нибудь длительного времени.
     
  7. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.153
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я же написал "я считаю". То есть выражаю свое личное мнение. Я не писал, что "температура должна быть". В этом и заключается обоснование :)
    Это уже другое дело.

    Но вообще о чем мы спорим? Разница на монтажных проводах 2,5 и 4 составит рублей 30 на такой щит, наверное :) А спор ради спора и теоретических доказательств, что "так будет по нормам" - неинтересно уже.
     
  8. СтроящийДачу
    Регистрация:
    26.01.18
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    142

    СтроящийДачу

    Живу здесь

    СтроящийДачу

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.18
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Москва
    Провод выбрал, ПУГВнг (А)-LS 1х4 многопроволочный,
    Электрокабель Кольчугино, для обжима заказал КВТ ПКВк-10, стоит 1,3 тр, думаю в хозяйстве пригодится.)

    Теперь щиток встроенный на 36 модулей выбираю.
    Между ABB MISTRAL41 белая дверь и Hager Volta. Hager больше понравился, простыми плоскими формами, металлическим жестким каркасом и металлической дверкой.
     
    Последнее редактирование: 26.11.18
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Посмотрите ещё ABB UK600. Похож на Вольту, но подешевле.
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.534
    Благодарности:
    29.810

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.534
    Благодарности:
    29.810
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Серия достаточно противоречивая даже судя по описанию.
    ИМХО.
    Конструктив щита остался тем же что и в UK500, а вот откуда появилось в 2 раза больше места непонятно. :faq:
    Плюс первый. Много места для размещения кабеля!
    За что сборщики не любили UK500? Самым большим их недостатком была излишняя компактность. При установке модульного оборудования оставалось слишком мало места для подключения и размещения кабеля. Неудобно пользоваться клеммными блоками, неудобно подключать автоматы, невозможно подлезть к клеммам. Мы неоднократно слышали эти жалобы от клиентов. В АББ тоже их слышали и учли, потому в новой серии все иначе! В щитах UK600 места МНОГО. Его в два раза больше, чем в старой серии!

    Адаптацию щита под мультимедиа пока оставим в стороне, мы здесь обсуждаем возможности для сборки именно электрощита.
    Ничего нового кроме возможности установки клемм от Мистраля я пока не вижу, и судя по всему корыто щита (с небольшими доработками) осталось тем же.
    В общем сталкиваться пока не пришлось, но как говорится - не читал, но осуждаю.
    ИМХО.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Я пока тоже не пробовал, но, судя по описаниям, больше места сверху-снизу и чуть свободнее по бокам. Ну и клеммы РЕ и 3шт N в комплекте.
     
  12. СтроящийДачу
    Регистрация:
    26.01.18
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    142

    СтроящийДачу

    Живу здесь

    СтроящийДачу

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.18
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Москва
    Встраиваемый бокс - это хорошо, но как оказалось, встраивать мне не во что. Стены с соседями - пеноблок толщиной 200 мм, не делать же в нем нишу глубиной 80-90 мм). Перегородок из гипсокартона не будет. Поэтому остановился на навесном щитке. Предварительно - ABB AT31 или 41. Металл. Пока не очень понятно как завести в него кабеля так, чтобы их не было видно. Кабель будет в штробе подходить к щитку снизу. Как вариант, думаю взять больший по размеру щит и снизу на задней стенке прорезать отверстие.
    И еще он непомерно дорог. Возможно есть более дешевые аналоги.

    Модули купил, часть уже дома, часть приедет через 2 недели.
    Осталось щит и всё для соединений в щите.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.191
    Благодарности:
    6.531
    Адрес:
    Рязань
    Бюджет на корпус щита озвучьте. И поточнее, 36М или больше?
     
  14. СтроящийДачу
    Регистрация:
    26.01.18
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    142

    СтроящийДачу

    Живу здесь

    СтроящийДачу

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.18
    Сообщения:
    947
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Москва
    Пока изучаю рынок боксов 36М и 48М.
    Как вариант, АВВ бокс 36М AT31 + АВВ Фланец для ввода кабеля (2CPX044049R9999).
    Или 48М и ввод кабелей сзади.
    Самая низкая цена на AT41 8650 руб. Видимо, что-то подешевле, 5-
    6-7 тр.
     

    Вложения:

    • presentation[1].jpg
    Последнее редактирование: 04.12.18
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.534
    Благодарности:
    29.810

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.534
    Благодарности:
    29.810
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А кто мешает немного "утопить" накладной бокс в стену ?
    Достаточно на 3-5 см.
    И металл не лучший выбор, ИМХО.
    Пластик обойдется в 2 раза дешевле. ;)
    Кабель будет в штробе подходить к щитку снизу. Как вариант, думаю взять больший по размеру щит и снизу на задней стенке прорезать отверстие.[/QUOTE]
    Через заднюю стенку, а при варианте описанном выше можно и через низ/верх.
    Среди пластиковых таких щитов очень много, выбирайте по эстетическим соображениям и вместимости. ;)
    Например, накладной АВВ Мистраль 41 или подобный щит другого производителя, у всех есть свои "изюминки" ;)