1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Viessmann vitogas 100 f много жрет

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Сорель, 19.11.18.

  1. Сорель
    Регистрация:
    10.04.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    Сорель

    Участник

    Сорель

    Участник

    Регистрация:
    10.04.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Viessmann vitogas 100 f много жрет
    Уважаемые форумчане!
    Есть такая проблема: живу в Московской области, дом бревно с бетонным цоколем. На цоколе тёплый пол установлен на 20 градусов.
    Общая площадь дома примерно 340 м2
    Трехкониурный котёл, бойлер 200 литров. Живу одна, потребление горячей воды минимальное, затраты газа на отопление воды огромные.
    Как можно настроить или уменьшить потребление газа, установить проточный нагреватель или другие решения - с удовольствием рассмотрю все варианты.
    Спасибо!
     

    Вложения:

    • 935CB341-A277-4972-80B3-FE3EABEFC707.jpeg
    • 8B65CCAD-43CD-4419-847E-7D41B2F6DF15.jpeg
    • 2BE0A664-7490-44F8-A32B-2BD0E8F14FEE.jpeg
    • B3CB4F57-FA8C-45E0-AC43-243B95CE72C8.jpeg
    • 2E1E0B71-2395-427C-B9E9-7DCE999048B4.png
  2. Elfa10
    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    1.209

    Elfa10

    Живу здесь

    Elfa10

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    1.209
    Адрес:
    Москва
    5 000р за отопление 340м2 это много?
     
  3. Сорель
    Регистрация:
    10.04.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    Сорель

    Участник

    Сорель

    Участник

    Регистрация:
    10.04.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Не за отопление, а за горячую воду
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    а нагрев теплого пола Вы не считаете?...для такого котла такой мощности 5000 в месяц в общем то более менее нормальный расход...хотите меньше-надо было брать настенник-конденсатник
     
  5. Сорель
    Регистрация:
    10.04.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    Сорель

    Участник

    Сорель

    Участник

    Регистрация:
    10.04.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Летом тёплым полом не пользуюсь, как и отеплением. 5000 руб на обогрев воды летом в месяц это очень много. Котел включается постоянно. Это проблема в датчике или настройке.
     
  6. Elfa10
    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    1.209

    Elfa10

    Живу здесь

    Elfa10

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    2.216
    Благодарности:
    1.209
    Адрес:
    Москва
    @Сорель, Так не бывает. Нельзя потреблять энергии почти на 30квт и никуда ее не девать.
    При таком нагреве превратить весь объем всего вашего бойлера в пар - вопрос часов.
    Так что или эта энергия рассеивается теплыми полами, или у вас давно бы вскипел теплоноситель, или у вас есть еще что-то рассеивающее эту немалую энергию.
     
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    В настройке чего?...поставьте температуру ГВС поменьше..градусов 50..отключите рециркуляцию на бойлере...Данная автоматика весьма негабкая в настройке...да и котелок..прежде чем начать греть бойлер должен нагреть себя..до 40 градусов хотяб...и это тепло улетает тупо в трубу...
     
  8. Alexandrk79
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45

    Alexandrk79

    Живу здесь

    Alexandrk79

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Не видно обратных клапанов после насосов, возможно в контура идет паразитная циркуляция от контура бойлера. Еще возможно магистраль рециркуляции бойлера вкл. на постоянку + плохо утеплена. Но все равно 5000 р. мес. летом много.., сколько же тогда он есть в зимний месяц?
     
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    да примерно столько же...аппетит котелка указан в паспорте и не зависит от периода года...а вот частота включения и распределение выдаваемого им тепла..это да.
     
  10. Alexandrk79
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45

    Alexandrk79

    Живу здесь

    Alexandrk79

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Москва
    Чудес не бывает, что-то он у Вас греет летом. У меня такой же котел, но с автоматикой KO2B, летом расход 500 р. в месяц на воду. Автоматику настроил на выключение насосов всех контуров отопления при разнице температуры на улице и в комнате ниже 10 градусов. То есть котел при 22 внутри не включится на отопление пока средняя температура за последние 12 часов не упадет ниже 12 градусов.
     
  11. thermoart
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    23

    thermoart

    Живу здесь

    thermoart

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Серпухов
    Что там за бред со смес. группой по центру?
    Разбираться по месту. Вызовите специалиста. Паразитная циркуляция в ТП вполне возможна.,особенно если ТП без утеплителя. Рециркуляция ГВС есть? Трасса не утеплена у нее.
     
  12. thermoart
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    23

    thermoart

    Живу здесь

    thermoart

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Серпухов
    Да и вообще, похоже что все работает в режиме утюга. Без автоматики и просто так. Перепутано все, что можно.
     
  13. DKuchko
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    110

    DKuchko

    Живу здесь

    DKuchko

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Беларусь, Дзержинск
    @Сорель,
    Я извиняюсь, но по Вашим данным 1791 куб за период с 28.04.2018 по 17.10.2018. Это почти 6 (5,5) месяцев. Т. е.~325 кубов в месяц. При тарифе 6,35 это - 2063 рубля...
    Я житель другой страны, могу не разбираться в Ваших тарифах, но в первой половине мая и октябре еще (уже) и отопление могло работать... Вы в 5000 уверены?
    А как поменялся расход газа по сравнению с предыдущими годами? Исправен ли счетчик? Выключьте котел и проверьте работу счетчика - не должен считать (может утечка где?).