1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Падает давление в системе

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Широков Павел, 16.11.18.

  1. Широков Павел
    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    27

    Широков Павел

    Живу здесь

    Широков Павел

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Падает давление в системе
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста. Такие вводные:
    - теплоноситель вода
    - общий объем воды на трубы, батареи и теплый пол 35-40 литров
    трубы сталь, батареи биметалл

    потери давления за 4 суток с 0.7 Бар до 0.4 Бар

    это нормально?
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет, она утекает. ну если конечно не было остановки и остывания с 60 до +10 градусов.
     
  3. Широков Павел
    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    27

    Широков Павел

    Живу здесь

    Широков Павел

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    котел "старинный", печь дровяная с котлом, остановки и запуски регулярны
    но на поддержание стоит электро котел (по сути тен), работает на 3Квт
    в системе температура поддерживается плюс минус 20-25 градусов при текущей температуре за бортом в Мск в последние 4 дня
     
  4. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    Это спиральная кракозябра замурованная в печь? Очень может быть, что внутри кладки образовалась в спирали трещина, пусть даже небольшая (судя по скорости падения давления). Засада в том, что найти такое повреждение практически невозможно, а разбирать печь в зиму это самоубийство. А по всем стыкам с сухой салфеткой проходили? Может между секций радиатора подтекать и испаряться, только по ржавым потекам и находится. Может запорная арматура подтравливать в соединениях американки.
     
  5. Широков Павел
    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    27

    Широков Павел

    Живу здесь

    Широков Павел

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Да, типа такого) только не замурованная в печь, а вставлена в топку уже после кладки печи, разбирать кладку не придется если что. Но он и не течет, год стоял под давлением.
    .
    Наверное стоит подробнее распить историю.

    Изначально система была без теплого пола.
    Давление в системе колебалось при топке дровами от 1.5 до 2.5.
    После на тэне (и без него) держалось на 1.

    Мастер подключил теплые полы.
    Давление выставил на 0.7. протопили дровами. Все хорошо, тепло, приятно).
    Давление макс было 1.5-2.5 при протопке.
    После остановки печи на тэне давление упало до 0.7. Что нормально.
    И вот, в течение 4-х суток упало с 0.7 до 0.4.
    Т. е. по 0,05 в сутки.

    Вот и вопрос. Это нормально? А то мастер денег требует за работу, а я, что-то сомневаюсь, что стоит платить)
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну работу то он сделал :) а где давление уходит пусть ищет.
     
  7. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    Вот, что я люблю по настоящему, так это разговаривать с партизанами - ни слова по делу :) Классика:
    -Сижу я в окопе, а пукнуть нельзя
    Услышат фашисты - погибнут друзья...
    Вы не сказали ничего о схеме СО - однотрубка, двухтрубка, наличие РБ или нет его, есть запорная арматура на радиаторах или нет, есть смесительный узел ТП или "и так сойдет". Как говорит @касимов 2, "пора доставать магический кристалл и усиленно его тереть" :)
    Павел, Вы не стесняйтесь, побольше подробностей.
     
  8. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984
    Адрес:
    Эстония
    ...Пока система теплая... утечку не видно, вода просто испаряется.
    У меня было так. Увидел только летом ржавый след от воды. Тогда
    вызвал мастера, он восстановил герметичность.
     
  9. Широков Павел
    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    27

    Широков Павел

    Живу здесь

    Широков Павел

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Поясните пожалуйста.
    1. СО - это что?
    2. Запорная арматура - где проверить?
    3. Смесительный узел ТП - это что?
     
  10. Широков Павел
    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    27

    Широков Павел

    Живу здесь

    Широков Павел

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Так в том то и дело, что грит по телефону - денег переводите, все мол нормально, бывает, будете доливать воды в систему.
    Это я каждую неделю буду свежей воды лить получается...
     
  11. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    Хм, по порядку:
    1. СО - система отопления с ЕЦ или ПЦ.
    ЕЦ - естественная циркуляция, т. е. без насоса. Обычно реализуется стальными трубами 1,5-2 дюйма. Энергонезависима.
    ПЦ - особенно любима экономными гражданами и реализуется разными видами пластиковых труб небольшого диаметра. Энергозависима, т. к. чтобы заставить теплоноситель двигаться обязательно нужен насос.
    2.
    а) запорная
    б) регулировочная
    в) предохранительная арматура
    присутствуют в разных модификациях в СО любого вида. А) и Б) в обязательном порядке ставят на радиаторы. Для регулировки и балансировки СО.
    В) в основном относится к котлу - это группа безопасности, расширительный бак, воздухоотводчики, обратные клапана.
    ТП (теплый пол) - залитые в бетонную стяжку пола металлопластиковые трубы (чаще всего). Для сопряжения ТП и СО нужен смесительный узел. Необходимость его применения вызвана температурой работы ТП не более 35С, в отличие от радиаторной СО, где рабочая температура может доходить до 90С.
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не, пусть сперва давление не падает потом, деньги.
    либо вызов специалистов, решение проблемы, оплата ими. а мастеру оплата за работу за минусом оплаченного решения.
    Ну если вы договаривались на пуск и работоспособность системы, а не просто на сборку.
     
  13. paspay
    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    357

    paspay

    Живу здесь

    paspay

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    498
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Ульяновск
    Давление упало по 3-м причинам
    1. Снизили температуру теплоносителя
    2. Вышел воздух из теплоносителя и ушел через воздухоотводчики
    3. Травит аварийный клапан, травят воздухоотводчики, течет котел, утечка через соединения.

    если не снижали температуру теплоносителя то
    долейте до необходимого давления
    если давление снова упало то утечка
    ищите, устраняйте
     
  14. Широков Павел
    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    27

    Широков Павел

    Живу здесь

    Широков Павел

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Да уж, с СО и ТП дал маху :close:
    Теперь себя сам как тп чувствую :)]

    Сходил отфоткал (за сутки давление упало еще на 0,025 Бар :()
    1. СО у нас с ЕЦ+насосы. После монтажа проверяли без включения насосов! Насосы поставили на всякий случай, один на радиаторы, второй на ТП.

    Дальше наврное проще по фото будет. Группа безопасности Whatts KSG 30.
    По расходникам вот так:
    Screenshot_2.png

    Общий вид
    WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.42.11.jpeg
    WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.42.12.jpeg

    Верх ближе
    WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.42.06.jpeg
    WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.42.07.jpeg

    Низ
    WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.42.01.jpeg

    Пердун и расширительный бачок (на втором этаже находятся)
    WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.42.09.jpeg WhatsApp Image 2018-11-17 at 16.42.08 (1).jpeg
     
  15. Широков Павел
    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    27

    Широков Павел

    Живу здесь

    Широков Павел

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    хороший совет, спасибо!