1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Насосно-смесительный узел с коллекторами на 2 контура

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем romanchev, 12.11.18.

  1. romanchev
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21

    romanchev

    Живу здесь

    romanchev

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    21
    Насосно-смесительный узел с коллекторами на 2 контура
    Квартира с индивидуальным отоплением. На кухне уложен теплый пол улиткой, кухня 16 кв. Теплый пол подключен к обратке радиаторного отопления, краном регулируется подача в теплый пол, стоит на минимальном положении, температура обратки ~40 градусов, температура пола около 30 градусов, из-за низкой скорости протока воды теплого пола, есть небольшая полосность прогревания пола.

    Планируем менять пластиковые окна на балконе, ставить панорамные. Пол, потолок, стены - утеплить пеноплексом 10 см. На пол раскладывать трубу для теплого пола 16 диаметра.

    Хочу переделать подключения теплого пола по уму. Также от обратки радиаторов отопления взять, но запитать уже Насосно-смесительный узел с коллекторами на 2 контура

    Нашел 2 варианта:

    Какой вариант будет предпочтительней? Может есть хорошие аналоги? Если собирать такую систему по частям, стоит ли это того, или по деньгам выйдет также?
     
    Последнее редактирование модератором: 12.11.18
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Извините, но как-то не похоже на "по уму". Вам урок не пошёл впрок. Один раз сделали глупость (Теплый пол подключен к обратке радиаторного отопления), и не одну (краном регулируется подача в теплый пол). Может стоит остановиться и задуматься?
    Подключайте подачу ТП к подаче системы, а обрат ТП к обрату системы. Вот так должно было быть выполнено подключение
    upload_2018-11-13_6-34-56.png
    Имхо. Может целесообразно, а может- нет. Вы хоть нагрузку укажите, площадь и шаг укладки не помешает знать.
    P. S. Информацию нужно подавать без рекламы сайта. Это очень даже не сложно.
     
  3. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772
    Вот самый минималистичный узел на запчастях maxresdefault (1).jpg Luxor.