1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Обвязка котла протерм клом 30

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем AndreyKif, 11.11.18.

Метки:
  1. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.212
    Благодарности:
    1.664

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.212
    Благодарности:
    1.664
    Адрес:
    Россия
    @AndreyKif, Делайте по последней схеме. Все нормально. Только насос ТП запитайте в параллель с котловым. Что бы он останавливался при загрузке БКН.
     
  2. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    Предложенная Вами схемка подключения БКН была реализована? Я тоже пришел к такой же схеме, и сомнения сейчас те же, что были у Вас)
     
  3. AndreyKif
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    AndreyKif

    Участник

    AndreyKif

    Участник

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Лебедянь
    Да, все сделал, только насос на загрузку Бойлера не ставил, общим прокачивается хорошо.
     
  4. Evgeny30ru
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Evgeny30ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    7
    А в каком температурном режиме работает нагрев БКН? Приоритета ГВС получается нет? БКН греется только когда работает отопление?
     
  5. AndreyKif
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    AndreyKif

    Участник

    AndreyKif

    Участник

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Лебедянь
    Котёл стоит на минимуме и отапливается бойлер, приоритета ГВС нет, отопление на лето перекрывается, остаются только теплые полы и бойлер.