Обвязка котла протерм клом 30

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем AndreyKif, 11.11.18.

Метки:
  1. AndreyKif
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    AndreyKif

    Участник

    AndreyKif

    Участник

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Лебедянь
    Между котлом и насосом на обратке если постараться можно отвод для бойлера сделать.
     

    Вложения:

    • IMG_2018-11-12_120726.jpg
  2. AndreyKif
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    AndreyKif

    Участник

    AndreyKif

    Участник

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Лебедянь
    А обратные клапаны нужно ставить?
     
  3. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    Нужно и обратные клапана, и на котловой насос, и на насос бойлера.
     
  4. AndreyKif
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    AndreyKif

    Участник

    AndreyKif

    Участник

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Лебедянь
    Вот так должно быть?
     

    Вложения:

    • схема отопления - Copy.JPG
  5. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    Нет. Насос БКН тоже должен быть на обратке БКН (как и насос СО). Подачу на БКН можно и не переносить.
     
  6. AndreyKif
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    AndreyKif

    Участник

    AndreyKif

    Участник

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Лебедянь
    Не будет ли тогда часть теплоносителя при включенном насосе БКН и выключенном насосе СО попадать в радиаторы? На бойлер ведь другая уставка по температуре.
     
  7. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    А как теплоноситель пойдет в радиаторы если насос на СО выключен? Если за счет гравитации то стоит ОК после ЦН СО, который перекроет возможную ЕЦ.
     
  8. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.212
    Благодарности:
    1.664

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.212
    Благодарности:
    1.664
    Адрес:
    Россия
    Что случится, если насос БКН будет на подаче?
     
  9. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    Если насос БКН будет на подаче после котла, а насос СО до котла на обратке, то получается последовательное подключение насосов, а не параллельное как должно быть, и при работе насоса БКН может прокачиваться и СО.
     
  10. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.212
    Благодарности:
    1.664

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.212
    Благодарности:
    1.664
    Адрес:
    Россия
    При чем здесь подача котла? Говорим конкретно о этой схеме. https://www.forumhouse.ru/attachments/6179416/
    Что в ней не так?
     
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.578

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.578
    Адрес:
    Изюм
    Уважаемые @Юрген72 и @Бриг62, прошу прощения, что вмешиваюсь в Вашу схему, но уж очень "режет глаз" прорисовка ОК от интернетовских "специалистов".
    upload_2018-11-13_11-27-41.png
    В схеме #19 нет последовательного соединения насосов.
    В данной схеме нет полного преимущества ГВС, т. е. часть теплоносителя будет поступать в радиаторные контуры и в контур ТП. При открытии трёхходового будет возникать конфликт насосов. А загрузка БКН, в данной схеме, особенно во время разбора ГВС, буде продолжительной. Чтобы не допустить конфликта насосов в данной схеме требуется установить дополнительно трёхходовой с приводом, имхо, т. е. довести схему до абсурда.
     
  12. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.212
    Благодарности:
    1.664

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.212
    Благодарности:
    1.664
    Адрес:
    Россия
    Какие ваши предложения?
    Согласен. Как вариант отключать и насос ТП тоже при работе на ГВС. Что в общем то логично.
     
  13. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.651
    Адрес:
    Пермь
    :hello:Пардон! Не на ту схему посмотрел:|:
    А по рисованию ОК на схеме, поток открыт со стороны светлого треугольника.
     
  14. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.578

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.578
    Адрес:
    Изюм
    #2
     
  15. AndreyKif
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    AndreyKif

    Участник

    AndreyKif

    Участник

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Лебедянь
    А если не ставить насосно-сместельный узел на тёплые полы, а поставить только трёх ходовой клапан. Для теплого пола будет насос от СО. Ну а для бойлера свой насос.