1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не греют три из пяти контуров

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Stam85, 07.11.18.

  1. Stam85
    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Stam85

    Участник

    Stam85

    Участник

    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Не греют три из пяти контуров
    Друзья, подскажите пожалуйста как быть!
    Система тёплых полов (фото прилагаю). Делал не я) Купил дом с готовым таким отоплением.
    Проблема в том, что 1,2 контур видимо не циркулирует (на выходе горячие, на обратке холодные), 3 и 4 работают как надо, 5 работает на 20-30%(обратка чуть тёплая). Пробовал перекрывать их все оставляя один контур работающий, не помогает. На двух работающих контурах, при закрытии клапанов, расходомер (красная колба), поднимается с 2 на 0, значит все исправно. На других контурах, они не двигаются вообще, ни как (даже на 5контуре, который кое как работает). Полагаю завоздушены контуры, но тогда почему расходомер никак не реагирует на закрытие? Открывал оба крана Маевского, надеясь стравить воздух, но оттуда идёт вода и все... что делать?
     

    Вложения:

    • EA501047-1B72-4847-8D5E-2B526AC72CB9.jpeg
  2. Stam85
    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Stam85

    Участник

    Stam85

    Участник

    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Раньше все было нормально, вчера сливали воду из системы (через верхний кран),возможно из-за этого создались пробки?!...
     
  3. aquakamin
    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    759

    aquakamin

    Монтажник систем отопления

    aquakamin

    Монтажник систем отопления

    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    759
    Адрес:
    Минск
    Прокачать по очереди насосом, например ручейком. Видимо контура длинные и насос ТП не прокачивает. Иногда расходомеры "зависают" и не понятно есть проток или нет.
     
  4. Stam85
    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Stam85

    Участник

    Stam85

    Участник

    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Значит это все таки воздушные пробки? Такого насоса к сожалению нет... других вариантов нет?
     
  5. aquakamin
    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    759

    aquakamin

    Монтажник систем отопления

    aquakamin

    Монтажник систем отопления

    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    759
    Адрес:
    Минск
    Как вариант закрыть все контура, кроме одного. И подождать. Зачастую пробивает.
     
  6. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    И перекрыть байпас при этом.
     
  7. Stam85
    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Stam85

    Участник

    Stam85

    Участник

    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Пробовал, не помогло...
     
  8. Stam85
    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Stam85

    Участник

    Stam85

    Участник

    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Что такое байпас и где он? На моей системе он есть разве?
     
  9. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Есть. Трубочка параллельно насосу. Посмотрите что там на ней вверху.
     
  10. Stam85
    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Stam85

    Участник

    Stam85

    Участник

    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Сверху чёрная пробочка откручивающаяся, открутил. А там это:
     

    Вложения:

    • 916FA949-88E2-470F-844B-9F550ECEA5C0.jpeg
  11. Stam85
    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Stam85

    Участник

    Stam85

    Участник

    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Т. е., я перекрываю этот байпас, закрываю все контуры кроме одного и по очереди жду когда прокачаются они?
     
  12. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Да. Закрутите этот шестигранник, и прокачивайте.
     
  13. Stam85
    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Stam85

    Участник

    Stam85

    Участник

    Регистрация:
    02.03.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Нифига не помогло!) вообще ничего не меняется. Байпас закрыл, все контуры закрыл, открывал по одному, насос на третьем режиме, ждал по 20-30 мин, открывал клапана маевского, идёт только вода, воздух не выходит.)
     
    Последнее редактирование: 08.11.18
  14. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Есть еще одна попытка. Снять коллекторы и промыть и прочистить их. У меня были случаи когда попадали инородные предметы в расходомер и в евроконус на трубе и соответственно ветка не работала.
     
  15. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну во первых узнать работали ли когда нибудь эти петли.
    а далее по сложности
    самое простое, купить таки малыш/ручеёк/лесник и т. д и тр. (800-1000р)
    и расходом прогнать петли.
    второе,(не отменяет первое) таки поснимать коллектора и помыть.
    летом провел такую операцию на 6-7 летней системе, расходы с 1 увеличились до 3 х -)