1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прогнулась плита лоджии между двумя домами МКД

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем elvies, 05.11.18.

  1. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.991
    Благодарности:
    2.129

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.991
    Благодарности:
    2.129
    Не подскажу, лучше отправьте несколько писем в конторы, которые этим занимаются. Кстати, нельзя-ли привлечь для этих целей "капремонтные" средства?
     
  2. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.187
    Благодарности:
    2.498

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.187
    Благодарности:
    2.498
    _
    Из личного опыта - надо было оценить несущие способности панели на первом этаже в 5 этажном панельном доме при формировании в ней проема и выполнить проект ее усиления
    1- шаг №1 выбор экспертной организации, выбор пал на Смоленскую область, цены в сравнении с Московскими, божеские.
    2- шаг №2 Договор на проведение экспертизы- цена вопроса 17т.р.
    3- шаг №3 по получению экспертизы и заключения в ней на возможность решения моего тех вопроса, следующий шаг -проект
    4- разработка проекта усиления панели -точно не вспомню но где-то в районе 22т.р Но была особенность, фактически проект делал я, они его посути, проверили и поставили подписи свои и печать. Фактически это стоимость их риска, ставя подписи под моим проектом.(деятельность срошная) Таким образом около 39т.р
    5- разрешение на проведение работ.
    6- выполнение работ в соответствии с проектом.
    7 -Сдача работ и подписание акта.