1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Buderus G234 RU TOP 55 кВт проблемы при переводе на сжиженый газ

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bodhidharma, 03.11.18.

  1. bodhidharma
    Регистрация:
    14.02.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    25

    bodhidharma

    Живу здесь

    bodhidharma

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Таки докладываю.
    Как говорит один мой друг - сбылись мечты идиота.
    Получил перед самыми праздниками долгожданный комплект перенастройки с вожделенным индексом G31, в минувшую пятницу установил оный на газовую рампу котла (форсунки 235 номера), заодно поменяв кабель электрода ионизации и установив прописанный жиклер на штатное место на газомагнитном клапане.
    Давление в динамике установил строго на прописанные 23.6 мбара.
    Вообщем, все выполнил, как говорится,"по уставу".
    После чего, испытывал примерно в течение трех часов чувство глубокого удовлетворения от воспринимаемых моим настороженным слухом звуков идеально правильного розжига котла.
    Просто музыка высших сфер на фиг.
    Рахманинов, второй концерт, услышанный мною после почти трехмесячных страданий.
    Ortodox (у) искренняя и глубокая благодарность.
    Всем коллегам - счастливого Нового года и Рождества.
    А на официальном сайте Будеруса сейчас оставлю подробную записочку с претензией по составлению документации на русском языке.
    Тщательней ребята надо подходить, даже если просто тупо переркатываете немецкую мануалку.
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.926
    Благодарности:
    15.610

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.926
    Благодарности:
    15.610
    Адрес:
    Москва
    :super:
    Если вы не против, то считайте это подарком вам от инженера с советским образованием к новому году.
    Я искренне рад и очень благодарен вам, что вы отписались.
    Сегодня сын мне два часа играл на пианино. Он у меня музыкалку закончил с красным дипломом.
    Но я никогда не мог даже представить себе подобное сравнение.
    Ещё раз :super:
    Спасибо. :hello:И вас с новым годом! Всех благ! :hndshk:
    Кстати, а укажите им, кто разобрался в ситуации и сноску на тему.
    А то я им скидывал резюме, а там полное молчание.
    Наверно я был прав.
    Имя в личке.
     
  3. bodhidharma
    Регистрация:
    14.02.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    25

    bodhidharma

    Живу здесь

    bodhidharma

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Это МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ!
    Без шуток говорю, но с понятным контекстом.
    Как мне сказали конфидент мои ребята из представительства - пиши лучше на общую почту без упоминания имен, кризис на дворе, ну его на фиг.
    Ссылочку обязательно приведу.
    Вам еще раз искренняя благодарность. Хорошо встретить и еще лучше провести 2019 год. Так же от советского инженера.
     
  4. bodhidharma
    Регистрация:
    14.02.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    25

    bodhidharma

    Живу здесь

    bodhidharma

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.10
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Отправил послание Энгельса к Каутскому.
    Ссылочку привел и благодарность озвучил.
    Я тут на просторах где-то видел представителя Бош Термотехники. Он периодически пишет в соответствующие тематические Будерус разделы. Может объявится и чего скажет, как пресс секретарь президента:close:
    Послушаем аднака:aga:
     
  5. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.838
    Благодарности:
    1.735

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.838
    Благодарности:
    1.735
    Адрес:
    Брянск
    Прочёл всё и до конца и ставлю резюме: не жиклёры под газ надо подбирать, а закупать газ, соответствующий хотя бы сезону эксплуатации. В России есть зимний и летний пропан бутан, там соотношение разное и для зимы только чистый пропан подходит, а бутан вы можете в стакан налить и любоваться им до самой весны. Кроме всего прочего есть абсолютно несъедобные смеси, которые используются в других системах в жидком виде и с кислородом. Вот там по барабану, что горит.
    Как раз стандарт у нас есть на летнее и зимнее топливо. А если вы зимою используете летнее, то это ваши личные проблемы.
     
    Последнее редактирование: 19.02.19