1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Принимаем котельную. Нужен совет

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем happyflower, 03.11.18.

  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Расширительный бак должен быть перед насосом. Кран перед ним недопустим. В крайнем случае, рукоятка с крана должна быть снята.
    Все насосные группы "прямые", без смесителей? А термостатический трехходовой? Не надо?
    А давление не высоковато?
     
  2. happyflower
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117

    happyflower

    Живу здесь

    happyflower

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Можете пояснить для чего?

    У нас три насоса) На ГВС, теплые полы и радиаторы. Нужно три? :)
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    4 насоса на фото. Нужен перед котловым.
     
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Уже есть с чем разбираться. Много переделывать. Пока не до красоты.
     
  5. happyflower
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117

    happyflower

    Живу здесь

    happyflower

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Красный расширительный? Он перед насосной группой. Кран технический - почему недопустим?

    смесители на фото.

    термостатический трехходовой - для чего и где должен быть? 945BEC62-9BAF-486A-98E4-659AF40BAAD1.jpeg
     

    Вложения:

    • A63B24BA-6BCD-41C4-95A1-C2DE91236F96.jpeg
    • 1D9BAF3F-3DD2-4725-9B72-5236E4ADEB63.jpeg
  6. happyflower
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117

    happyflower

    Живу здесь

    happyflower

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    зачем?
     
  7. happyflower
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117

    happyflower

    Живу здесь

    happyflower

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Датчик только уличной температуры. Этот кабель должен быть отдельно от остальных?
     
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - для защиту крыльчатки от попадания мусора и заклинивания ее. Также попадание мусора в насос не является гарантийным случаем .
     
  9. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    Человеческий фактор, забыли открыть. Есть специальные разборные муфты со встроенным обратным клапаном для ревизии бака. У на такой купить не реально, все под заказ. По этому если вы уверены, что не забудут открыть кран у РБ то страшного ничего нет. Если забудут сработает подрывной на группе безопасности (должен) .
     
  10. happyflower
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117

    happyflower

    Живу здесь

    happyflower

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    У нас там не вода, антифриз.
     
  11. happyflower
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117

    happyflower

    Живу здесь

    happyflower

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Слава, ну и что есть критически важного из ошибок? Кроме кабеля, прикрепленного к трубам - на мой взгляд все остальное норм.

    Был вопрос, что давление высокое. А какое должно быть оптимальное?
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - и это отменяет мусор ?
     
  13. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    -Вода для заполнения - - ▶ Для заполнения котла и добавления воды используйте воду только питьевого качества. Будерус запрещает для напольников антифриз .
     
  14. happyflower
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117

    happyflower

    Живу здесь

    happyflower

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    можете дать ссылку на фильтр, который нужен перед насосом?
     
  15. happyflower
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117

    happyflower

    Живу здесь

    happyflower

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Слава, 1. смесители которые видно на фото - решают вопрос? Или нужны именно перед насосами? Если нужны дополнительные в каком месте и какая их функция ?

    2. термостатический трехходовой - можно ссылку как выглядит? В каком месте должен быть?

    3. Каким должно быть оптимальное давление?