1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Принимаем котельную. Нужен совет

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем happyflower, 03.11.18.

  1. happyflower
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117

    happyflower

    Живу здесь

    happyflower

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Принимаем котельную. Нужен совет
    Подрядчик сдает котельную. Провода от котла к насосным группам, модулю управления прикреплены вот таким образом к медным трубам с горячей водой. Это нормально? Какие есть варианты чтобы обеспечить изоляцию и эстетику? 186D66B0-6B2D-4A61-B575-3B7968DD9AF8.jpeg 6815965C-BEFD-4F71-B90C-E51325644004.jpeg 3D39A42B-41D0-4766-A7AE-2B43E1187BD3.jpeg
     
    Последнее редактирование: 03.11.18
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Не могли бы дать фото всей котельной (по возможности).
    Возможно, там есть другие важные технические моменты...
     
  3. happyflower
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117

    happyflower

    Живу здесь

    happyflower

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Слава, сейчас нет возможности сфотографировать. А по этому техническому моменту что скажете ?)
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    -
    2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
    При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
    2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
    Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
     
  5. happyflower
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117

    happyflower

    Живу здесь

    happyflower

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Спасибо! Еще бы подобрать эстетичные варианты защиты.
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - вам на выставку ? Ровно и практично -важнее ИМХО
    Почему трубы не имеют изоляции -вторая сауна ?
    И у насоса нет фильтра ?
     
    Последнее редактирование: 03.11.18
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Медь для красоты и экскурсий :)
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Пластиковые хомутики, конечно, могли применить белые, а не черные.
    Температура там до 100°С. Всего-то.
    Кабели 230В должны быть отдельно от датчиков.
    Но тоже, смотря какие датчики.

    Какой котел-то стоит? :)
     
  9. happyflower
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117

    happyflower

    Живу здесь

    happyflower

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    ровно и практично - согласна. Но хотелось бы подобрать изоляцию, чтобы было еще и эстетично. За варианты буду благодарна.

    Трубы отапливают котельную.

    А зачем фильтр у насоса? Водоподготовка есть.
     
  10. happyflower
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117

    happyflower

    Живу здесь

    happyflower

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Слава, для красоты да. Но для себя

    Сейчас вам всем подброшу материал для критики) Но интересны замечания технического характера.
     
  11. happyflower
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117

    happyflower

    Живу здесь

    happyflower

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
  12. uaz911
    Регистрация:
    24.01.18
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    520

    uaz911

    Живу здесь

    uaz911

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.18
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    520
    Адрес:
    UA
    Провода в короб для эстетики. Но он нормальных денег стоит. И его открывать надо - а иногда секунды решают.
     
  13. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.962
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Одно техническое уже есть.
    "Где фильтр, ...?" (почти В. С. В-й)
     
  14. happyflower
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117

    happyflower

    Живу здесь

    happyflower

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Фильтр с другой стороны на входе воды в дом. Грубой очистки, ионообменная смола, угольный. Еще доделывать будут.
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - трубчатую изоляцию +стусло для изготовления углов и тройников, клей и руки.
    - насос находится в контуре отопления, перед насосом должен быть фильтр (косого более чем достаточно). А то, что есть водоподготовка + ,но это ХВС .