Помогите с распределением потребителей по УЗО

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем modsamara, 02.11.18.

  1. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630
    12 штук многовато. Добавьте ещё одно УЗО и разделите освещение на 2 группы по 6 автоматов под каждым УЗО.
    А может Вы просто погорячились с количеством линий освещения, и их можно сократить, чтобы не покупать ещё одно УЗО?
    * * *
    Просто для информации.
    В целях предотвращения ложных отключений УЗО, в общем случае, без заморочек с точными данными для различных электроприборов, немцы считают утечку так:
    1. Утечка не должна превышать 0,3 уставки дифф. тока УЗО.
    30 мА × 0,3 = 9 мА.
    2. Утечка 3,5 мА на одну линию.
    3. Коэффициент одновременности - 0,4 для жилья, 0,6 для офиса.
    * * *
    Пример для жилья:
    8 АВ × 3,5 мА = 28 мА
    28 мА × 0,4 = 11,2 мА
    Результат: более 9 мА - восемь автоматов нельзя ставить под одно УЗО.
    6 АВ × 3,5 мА = 21 мА
    21 мА × 0,4 = 8,4 мА
    Результат: менее 9 мА - шесть автоматов можно ставить под одно УЗО.
    * * *
    Ещё один момент... Это моё частное мнение, у других участников форума может быть другой взгляд на это.
    Лучше не мешать автоматы освещения с автоматами розеток под одним групповым УЗО.
    Одну-две важные линии освещения, которые не должны потухнуть при любых раскладах, всегда можно вывести из под группового УЗО с помощью одного-двух дифференциальных автоматов для таких линий.
     
    Последнее редактирование: 13.01.21
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.506

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.506
    Адрес:
    Рязань
    Можно. Не будет.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.506

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.506
    Адрес:
    Рязань
    Это измышления немцев, и только. Огромное количество людей спокойно живет с одним УЗО на всю квартиру.

    АВДТшки на свет? Ну, блин, Вас, богатых, не поймешь ;)
     
  4. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630
    Дык форум же для для всех - бедных, богатых, либералов, коммунистов, анархистов :)
    Насчёт одного УЗО - оно может и будет работать с 12 автоматами, может даже 15 лет простоит с ними без отключений.
    Но зачем такие крайности? Если там одних только линий освещения 12 штук, то сколько их там вообще всех? В смысле стоимости одного лишнего УЗО на фоне общего количества линий.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.506

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.506
    Адрес:
    Рязань
    Ну разумеется, так делать не стОит. Вопрос был про принципиальную возможность.
    К слову сказать, вот тут
    есть небольшая неточность.
    Не 0,3, а 1/3. Т. е., не 9мА, а 10мА, и получается 7 линий.
    Но это так, к слову.
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.009
    Благодарности:
    6.496

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.009
    Благодарности:
    6.496
    Адрес:
    Россия
    можно поступить еще лучше - убавить количество автоматов.
     
  7. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630
    Так это даже детям понятно.
    Но разве для того инженеры учились в ВУЗах, чтобы вот так просто взять и убавить количество автоматов?
    Не, надо рисовать схемы, считать утечку. :)
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.657
    Благодарности:
    26.542

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.657
    Благодарности:
    26.542
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Понравилось. Пошёл обдумывать раскладку типового щитка анархиста. С другими более-менее ясно. :)]
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.009
    Благодарности:
    6.496

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.009
    Благодарности:
    6.496
    Адрес:
    Россия
    Не надо утечку считать. она на автоматы не влияет
    В щите анархиста должна быть бомба.
     
    Последнее редактирование: 14.01.21
  10. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630
    Можно и без бомбы.
    Забиваем на ГОСТы и прочие проявления тоталитаризма.
    Отбрасываем гнилую буржуазную эстетику (НШВИ, красиво уложенные провода, автоматика одного бренда).
    Пластрон - пережиток прошлого.
    Схема, компоновка и прочие моменты подчиняются принципу революционной целесообразности и личным желаниям.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.657
    Благодарности:
    26.542

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.657
    Благодарности:
    26.542
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    —Дак так и я могу...
    —А что тогда собрать-то?
    —Мурку давай!

    ЩУ пчелы.jpg
     
  12. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630
    Щит работает? Да, выполняет все функции :)
     
  13. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    630
    Я её никогда не считаю. Дома щит 1-рядный на 12 модулей - считать нечего, а сборкой щитов на заказ не занимаюсь.
     
  14. Aktin
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    127

    Aktin

    Живу здесь

    Aktin

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Киев
    Утечку дифтока по нагрузке и номиналу УЗО надо считать обязательно. Все о том, как выбрать УЗО и дифавтомат правильно
     
  15. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    1.671

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    1.671
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Какова история получения вами этой методики расчета? Насколько ей можно доверять?