    Доброго всем времени. У меня проблема следующего характера, при заливке полусухой стяжки (фактическая толщина сейчас 5-6 см) за рабочими не проконтролировали уровень заливки, т. е. недолили примерно толщиной 6—8 см до нужного уровня. Подскажите пожалуйста можно ли на уже залитую полусухую стяжку, залить второй слой без последствий? или может есть какие нибудь мысли для исправления данного косяка? Демонтировать полностью то, что уже сделали не получится, т. к. залили на тёплый пол. Может верхний слой разрушить возможно без последствий и добавить полусухую стяжку 7—8см? или сделать стяжку с разделительным слоем? Проблема спокойно спать не даёт, Заранее благодарю за советы.
     
  2. К_Сумской
    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    2.816
    Благодарности:
    1.407

    К_Сумской

    Живу здесь

    К_Сумской

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    2.816
    Благодарности:
    1.407
    @Fox1981,
    здравствуйте.
    Полусухую стяжку не льют, потому как она не льётся.
    её укладывают.

    Теперь по сути.
    Полусухая стяжка не разрушит нижележащий слой такой же стяжки. Это не проблема.
    Проблема в том, чтобы эту полусухую приклеить к нижележащему слою.
    То есть обеспечить адгезию.
    Такое можно сделать, уложив новый слой по слою клея (ПВА, или плиточного клея).Слой клея не нужно сушить: укладывать стяжку нужно по влажному слою клея.
    Но это нестандартная процедура, и бригада вряд ли возьмётся за такое. Скорее всего вам скажут
    "так никто не делает"
    Поэтому вам нужно будет настоять на своём, доплатить за дополнительную работу, и взять ответственность на себя.
    Можно сделать и по разделительному слою, но тогда будет плохая теплоотдача. У вас ведь тёплый пол.
     
  3. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.689
    Благодарности:
    1.340

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.689
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Новосибирск
    Мой ремонтник, (с которым уже расстались) предложил мне "очень хороший вариант" - полусухую стяжку. в квартире по бетонному полу.
    По факту, :close: стяжка выполнена неровно (исправимо), слишком рыхлой. Верхний слой еще как-то держит, под ботинком не ломается. Но если его мастерком сковырнуть, далее можно просто брать ведро и набирать песка (с окатышами, цемент всё-таки присутствует) в ведро без особых усилий, слегка ковыряя.

    Ладно, можно протянуть плиточным клеем наполовину с цементом/песком, создать более-менее прочный слой для наливного пола.
    Но, в некоторых местах стяжка, при постукивании мастерком, откровенно бухтит, как отставшая штукатурка. Причина: либо нехватка воды при замесе, либо не утрамбовали при укладке.

    Как лучше: оставить как есть, протянуть плиточным клеем.
    Или: снять смесь на бухтящих местах, добавить цемента, замешать и уложить заново, протягивая плиточным клеем нетронутые участки.

    По стяжке предполагается сделать наливной пол и наклеить виниловую плитку.
     
    Последнее редактирование: 16.12.20
  4. ЕвЖеня
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    14

    ЕвЖеня

    Живу здесь

    ЕвЖеня

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Челябинск
    Вопрос к профессиональным укладчикам полусухой стяжки! Коллеги столкнулся со сложной ситуацией, заказчик не принимает работу. Причины: моя версия - у него нет бабок, вот он и ищет причины; официальная - проходит по стяжке со штукатурным правилом трапеция, указывает зазоры более 2х мм, и указывает нормы СНиПа. И Вроде как он прав. И мы готовы исправить все неровности, НО, его не устраивает, что ямки мы заделываем локально, а шишки сошлифовываем шлифмашинкой. Типа, выравнивай всё наливайкой. А как по вашему, дорогие коллеги, не слишком ли он оборзел?
    На самом деле стяжка сделана достаточно качественно, красиво зашлифовано, не экономили на цементе, единственно, хотелось бы акцентировать на двух моментах: во первых - а как сдавали раньше "жидкую" стяжку? по моему как только появилась полусухая, все заказчики радостно хлопали за суперровность и гладкость, а сейчас все стали слишком привиредливые и от черновой базовой стяжки требуют идеальной ровности. А во вторых, согласитесь, хоть технология полусухой стяжки и достаточно прогрессивная и имеет массу преимуществ, но ведь она несовершенна. К примеру, даже если правильщик уложил идеально ровно стяжку правилом, после заходит вертолётчик и уплотняет поверхность по разному утрамбованному раствору, и естественно появляются небольшие неровности. Хотелось бы увидеть дельные советы, как с такими бороться? и что делать в сложившейся ситуации? Заранее спасибо
     
  5. Psnsergey
    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.767
    Благодарности:
    695

    Psnsergey

    Живу здесь

    Psnsergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    1.767
    Благодарности:
    695
    Адрес:
    Москва
    Способ исправления вообще-то выбирает подрядчик. Заказчик тут права голоса не имеет. Другое дело, что чисто технически стесанные бугры могут иметь совсем не ту гладкость, локальную ровность и прочность, как затертая стяжка. Так что в чем-то он прав.
     
  6. Dmddach
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    68

    Dmddach

    Живу здесь

    Dmddach

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    68
    Народ!
    Контору в МСК/МО посоветуйте в личку кто делает на отлично!
    Спасибо.
     
  7. Dmddach
    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    68

    Dmddach

    Живу здесь

    Dmddach

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.18
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    68
    Прошу прощения тупой вопрос, а если вдруг свет выключится, что тогда делать с затиркой?
    И ещё вопрос - первый этаж только тёплые полы как лучше полусухую "заливать" в зимний период?
    Спасибо.
     
  8. К_Сумской
    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    2.816
    Благодарности:
    1.407

    К_Сумской

    Живу здесь

    К_Сумской

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    2.816
    Благодарности:
    1.407
    затирать вручную.
     
  9. stikh2003
    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    23

    stikh2003

    Живу здесь

    stikh2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    23
    Вопрос про деформационные швы в полусухой стяжке водяного теплого пола - нужно ли их делать и если нужно, то где. Теплый пол пока не уложен, возникли сомнения. Не хотелось бы после укладки пола услышать, что для гарантии стяжки нужно прорезать швы по трубам ТП.

    Зал площадью 42 кв. м. (примерно 6х7), теплый пол разделен на три петли примерно одинаковой площади.
    Перекрытие подвала - пустотки, основание под стяжку - пеноплекс 10см, стяжка будет 7-8 см (5-6 над трубами теплого пола). Финишное покрытие - линолеум (коммерческий, пригодный для укладки на теплый пол)
    Два поля - прямоугольники, а третье - мало того, что сложной формы, так еще и имеет в себе колонны, люк в подвал и фундамент под камин. Разделение на поля сделано только из соображений укладки, температура в петлях будет одинаковая.
    OKD1.jpg
    Вроде требования "сторона меньше 8 м и соотношение сторон меньше 2:1" выполняются, и класть демпферную ленту нужно только по периметру и в дверном проеме. Но смущают колонны и рекомендации делать швы по осям колонн.
    Если делать такие швы, то третье поле получается разрезанным, что сильно усложняет или даже делает невозможным укладку труб одной петлей.

    Можно ли вообще не делать швов, не приведет ли то к растрескиванию стяжки? Или сделать только один шов между нижними и верхним полем (от камина до колонны)
    Буду очень благодарен мнению опытных людей
    Спасибо!
     
    Последнее редактирование: 22.12.20
  10. ЕвЖеня
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    14

    ЕвЖеня

    Живу здесь

    ЕвЖеня

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Челябинск
    Правильные стяжечники делают швы только лишь усадочные (не путать с температурными)! Они ни как не связаны с контурами ТП, и делаются по определённым правилам. К примеру, в зауженных местах (дверные проёмы и тп), шаг швов равен 30 толщинам стяжки, ещё делают швы от внутренних углов. В вашем случае колонны не нужно "прорезать", это лишнее, желательно прорезаться от люка к колонам и от угла основания лестницы к левому нижнему внутреннему углу по диагонали, и во всех дверных проёмах обязательно
     
  11. stikh2003
    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    23

    stikh2003

    Живу здесь

    stikh2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    23
    Я уже понял, что смешал швы усадочные и изоляционные. Последние в моем случае вроде надо делать по периметру и таки в проёмах (по крайней мере они там ничему не вредят), а усадочные вообще не опасны трубам и могут быть сделаны где угодно -потом просто заделываются
     
  12. stikh2003
    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    23

    stikh2003

    Живу здесь

    stikh2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    23
    Утверждение, похоже, не верное - по крайне мере в рекомендациях некоторых производителей теплого пола написано, что и швы неполного профиля (прорезанные мастерком) тоже должны проходиться в защитной оболочке.

    Господа специалисты по стяжке - какой в моем случае минимально допустимый набор усадочных швов? может, все же нужно прорезать еще и от второго угла камина к второй колонне?
    OKD2.jpg
     
  13. К_Сумской
    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    2.816
    Благодарности:
    1.407

    К_Сумской

    Живу здесь

    К_Сумской

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    2.816
    Благодарности:
    1.407
    "швы... должны находиться в оболочке"

    -это как таакое может быть?
     
  14. stikh2003
    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    23

    stikh2003

    Живу здесь

    stikh2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    23
    Трубы при пересечении со швами неполного профиля должны быть в оболочке.

    По сути есть что сказать?
     
  15. stikh2003
    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    23

    stikh2003

    Живу здесь

    stikh2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.18
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    23
    А вы, видимо, из СМИ - раз процитировать правильно не можете. У меня написано "проходиться", а не "находиться", как вам показалось.
     