1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Контур тёплого пола через Multibox C/RTL

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем junglmoodd, 30.10.18.

  1. junglmoodd
    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3

    junglmoodd

    Новичок

    junglmoodd

    Новичок

    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3
    Контур тёплого пола через Multibox C/RTL
    Здравствуйте, форумчане.
    Прошу помочь знающих людей, сам не смог найти подходящую тему и выяснить всё сам.
    Имеется котёл Immergaz Eolo mythos 24, от него выход на коллектор valtec 8 выходов. 4 выхода на радиаторы, один на полотенцесушитель, 1 выход на ветку ТП в ванную комнату 3 м. кв. через блок Multibox C/RTL (heinmeier)
    А вот дальше вопрос. В кухне тоже планируется ТП по той же схеме, что и в ванной, но длинна контура ТП там будет около 80 м. Сможет ли котёл продавить такой контур, ведь насос на него не поставишь? Или стоит разбить на 2 контура по 40 м и соединить их тройником перед блоком RTL? Блоки уже куплены, но из мануала я не понял можно ли использовать данную модель блока на 2 контура.
    Буду очень признателен за конструктивную помощь.
     
  2. junglmoodd
    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3

    junglmoodd

    Новичок

    junglmoodd

    Новичок

    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3
    Наверное, важно добавить, что коллектор находится сразу под котлом, и всё это располагается в кухне
     
  3. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772
    И 80 метров много, и два контура пихать в один клапан плохо, по уму надо купить еще одну RTL. А зачем Вам эти боксы, есть же простые клапаны без коробок, для установки на гребенке?
     
  4. junglmoodd
    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3

    junglmoodd

    Новичок

    junglmoodd

    Новичок

    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3
    Дело в том, что мастера, на которых я расчитывал, меня подвели. Они закупили оборудование, а времени поставить не нашли. Мне надоело их ждать, и я решил попробовать всё сделать сам, так как частично они мне объяснили. Но вот именно этот момент вызывал у меня сомнения.
    В итоге было сделано 2 одинаковых контура в один бокс и всё работает.
     
  5. russtoss
    Регистрация:
    15.07.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    russtoss

    Участник

    russtoss

    Участник

    Регистрация:
    15.07.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Вы не могли бы сказать или фото прислать, как это именно реализовали перед самим клапаном rtl?
     
  6. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    делите контур тп тройником прессовым например, петли мотаете одинаковой длины, перед ртл тоже тройник и подключаете. все.