1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Моя электропроводка и заземление

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маринет, 28.10.18.

  1. Маринет
    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    14

    Маринет

    Живу здесь

    Маринет

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    14
    Моя электропроводка и заземление
    Хелп, товарищи! Я еще один чайник, которому нужно заземление) Электричество 3 фазы (по 5 кВт), в данный момент подключена одна на весь дом, и будет вторая отдельно на электрокотел. Соседей по линии нет. Из всей защиты стоят только автоматы, на 30 и 16. Какую схему выбрать?

    П. С.: первую тему прочла. Не очень-то поняла что использовать, т. к. линия у нас своя от ТП.
     
    Последнее редактирование модератором: 31.10.18
  2. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.687
    Благодарности:
    4.418

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.687
    Благодарности:
    4.418
    Адрес:
    Саратов
    Длина линии и каким проводом проведена?
     
  3. Маринет
    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    14

    Маринет

    Живу здесь

    Маринет

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    14
    Около 200 м, 4-х жильный кабель. Счетчик на ТП, на доме щиток. ТП новая - 3 года.

    Если точнее 380 м)

    Еще один момент, когда прокладывали линию, нам сказали что заземление у нас от ТП, просто подсоедините в щитке провода, или, если хотим, подсоединяйте свое заземление.
     
    Последнее редактирование модератором: 31.10.18
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Схемку нарисовать сможете?

    Врут. Своё заземление нужно по-любому. Только в одном случае оно соединяется с нулевой жилой кабеля, а в другом - нет. УЗО на вводе во втором случае строго обязательно.

    Выбор между двумя вариантами нужно делать, имея большее количество информации. В частности, надо смотреть подключение кабеля в РУ-0,4кВ, сечение его и материал.

    Если же к Вам идёт таки не кабель, а воздушная линия СИП-4 16 кв. мм, то только второй вариант. Называется - система заземления ТТ.
     
    Последнее редактирование модератором: 31.10.18
  5. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    14.692

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    14.692
    Адрес:
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Ого...подключайся кто хочешь...:)
     
  6. Маринет
    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    14

    Маринет

    Живу здесь

    Маринет

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    14
    вот что нашла в документах: провод СИП2А 4*16

    Если поможет
     

    Вложения:

    • IMG_0759.JPG
    • IMG_0758.JPG
    Последнее редактирование модератором: 31.10.18
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Спасибо.
    Схема не имеет ничего общего с описанной Вами реальностью.
    Если там действительно выделенная линия 4×16 длиной 380 метров, то TN-C-S, то есть соединение заземления с нулём, делать не стоит.
    Электрикам, делавшим щиток - по-любому, оторвать руки.
     
  8. Маринет
    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    14

    Маринет

    Живу здесь

    Маринет

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    14
    Я правильно поняла, что по схеме счетчик, якобы, установлен на доме?

    Всю линию, в т. ч. щиток собирал мастер с электросетей :ogo:
     
    Последнее редактирование модератором: 31.10.18
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    По схеме - от дома до подстанции 25 метров, счётчик на доме либо опоре рядом с домом, линия якобы выполнена довольно редким проводом СИП-2А (со сталеалюминиевой нулевой жилой). Линия не защищена от перегрузки, ибо 400 ампер вставки на подстанции нельзя считать защитой.
    Также непонятно, как обошлись с нулевым проводом, так как он на схеме не отображён.
    Мораль - схему можно пускать на растопку.
    Про остальное.
    Использовать латунную реечку для подключения СИП нельзя. Со временем ноль отгорит с большой вероятностью. Далее - очередь за техникой, а то и домом.
    Сопротивление петли фаза-ноль получается при ваших данных в 380 метров выделенной линии R=1.4 Ом.
    Ток короткого замыкания, грубо 230/1,4=164 ампера, что явно недостаточно для мгновенного срабатывания вводного автомата С32 при коротком замыкании, но вполне хватит для воспламенения подводящего либо любого другого проводов. По всей длине! Зрелище незабываемое!
    С такими вводными соединять землю и ноль строго нельзя, если не хотим при аварии попасть под сетевое напряжение.
    Остаётся система ТТ, с независимым заземлителем. Главным защитным устройством в ней являются УЗО, лучше в 2 каскада. А его-то мы на фото не наблюдаем. Вывод - при пробое любого прибора или случайном замыкании фаза-земля, вероятность поражения током приближается к 100 %.
    Да, втыкание медного провода вместе с алюминиевым СИП в клемму автомата - отдельная статья.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Если сделаете в доме систему уравнивания потенциалов, то можно применить заземление по схеме TN-C-S. Такое заземление лучше по срабатыванию защитной автоматики.

    Если систему уравнивания потенциалов делать не будете, то лучше применить заземление ТТ. Эта система хуже по срабатыванию защитной автоматики, но зато на корпусе Вашего холодильника и прочих корпусах не появится опасный посторонний потенциал.
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.061
    Благодарности:
    31.919

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.061
    Благодарности:
    31.919
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Как точно все подметил. :cool:
    За каждое сказанное предложение можно смело ставить +. :super: :super: :super:
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    От ТП заземлен нулевой провод СИПа. Нельзя сказать, что это заземление у Вас...это заземление нулевого провода.

    Вы можете использовать этот заземленный нулевой провод в качестве своего заземления, получив систему TN-C-S. Но при условии, что в доме сделана система уравнивания потенциалов СУП.
     
  13. Маринет
    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    14

    Маринет

    Живу здесь

    Маринет

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    14
    Внутри дома есть еще щиток с автоматами на 16. Изначально тех. условия были на подключение с опоры, которая находится в 25 м от дома, но потом точку подключения изменили от ТП. То что схему на растопку - соглашусь, просто выложила что имеется (не очень разбираюсь). Не подскажите, зачем тогда используют СИП2А? Электрики были отправлены к нам по указу одного из начальников электросетей, чтоб сделали все профессионально и без косяков, странно... УЗО конечно нет. На фото подробнее про вход ноля. И можно поподробнее про использование латунной реечки?
     

    Вложения:

    • IMG_0767.JPG
  14. Маринет
    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    14

    Маринет

    Живу здесь

    Маринет

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.18
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    14
    Это наше главное желание) Чтоб техника током не убила, потому что сейчас почти все бьётся током.
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да нет, не странно. Этот эффект ещё у Артура Хейли описан.

    Тогда так - вводной автомат на улице, в пластиковом щитке, 3 полюса, номинал B25, хуже B32. Нулевой провод - на хорошую клемму. Далее кабелем в ГРЩ дома. Там на вводе общее селективное УЗО, дальше три фазных. Схемы эти в огромном количестве представлены в соответствующих разделах форума.
    У дома - независимый заземлитель.